Где предусмотреть рабочий шов бетонирования
Midimi
 
Регистрация: 30.05.2015
Сообщений: 97

Доброе утро.

Тема думаю уже изъезженная, но четкого ответа я так и не нашел. По логике понимаю, что шов нужно располагать в местах наименьших напряжений в конструкциях.

Рассмотрим например монолитную балку, в ней момент 0 на 1/3-1/5 пролета, а поперечная сила 0 в середине пролета. Отсюда вопрос, где рациональнее расположить р.ш.б.?

Вопрос возник в связи с тем, что на работе столкнулись с монолитной стеной высотой 6м. За раз которую не провибрируешь. Можно ли сделать в этой стене горизонтальный р.ш.б. в середине стены, в месте 0 момента?

Ну и обобщив, хотелось бы узнать, где Вы располагаете холодные швы в: перекрытиях, балках, стенах?
Просмотров: 4442
 
Непрочитано 26.02.2016, 10:30
#2
Евгений Дымура


 
Регистрация: 08.02.2016
Сообщений: 13


Правильно понимаешь,для уменьшения влияния рабочих швов на конструкцию,необходимо размещать их в местах, наименее опасных для прочности конструкции(где возникают наименьшие усилия)+учет технологии возведения которая должна отражаться в ППР.
Если шов влияет на прочность, жёсткость или гидроизоляцию, то он должен быть указывать в рабочих чертежах марки КЖ или согласован отдельно с проектной документацией.
Евгений Дымура вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 11:02
#3
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


Швы в сечениях с наименьшей поперечной силой, ибо момент воспринимается арматурой и сжатой зоной бетона. Если нет мест с нулевой поперечной силой - в швы ставить анкера, формировать шпонки и т. п. по расчету ( это вопрос скорее проектировщиков КЖ).
Думаю, стоит написать им письмо с желаемым местом размещения шва и просьбой разработать узел.
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 11:14
#4
Midimi


 
Регистрация: 30.05.2015
Сообщений: 97


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Швы в сечениях с наименьшей поперечной силой, ибо момент воспринимается арматурой и сжатой зоной бетона. Если нет мест с нулевой поперечной силой - в швы ставить анкера, формировать шпонки и т. п. по расчету ( это вопрос скорее проектировщиков КЖ).
Думаю, стоит написать им письмо с желаемым местом размещения шва и просьбой разработать узел.
Дело в том, что мы и есть проектировщики КЖ
Midimi вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 11:38
#5
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


Тогда заложите шов где хотите, только обеспечьте воспринятие усилий, образующихся в данном сечении, его конструкцией.
В серии на подпорные стенки были швы со шпонками, кажется.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 11:50
1 | #6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
В серии на подпорные стенки были швы со шпонками, кажется.
не помню шпонок. кстати в уголковых подпорных стенах рабочий шов в месте максимальной поперечной силы..
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 13:40
#7
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


Посмотрел серию 3.002.1 - шпонок не увидел. Нагельный эффект работы арматуры? Учет трения от напряжений в сжатой зоне бетона?
Я всегда устраиваю или упоры, или наклонную арматуру.
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 13:57
#8
Midimi


 
Регистрация: 30.05.2015
Сообщений: 97


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Тогда заложите шов где хотите, только обеспечьте воспринятие усилий, образующихся в данном сечении, его конструкцией.
В серии на подпорные стенки были швы со шпонками, кажется.
Есть примеры какие-нибудь посмотреть, по усилению этих мест?
Midimi вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 17:07
#9
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


Вечером постараюсь накидать.
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 17:27
#10
Midimi


 
Регистрация: 30.05.2015
Сообщений: 97


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Вечером постараюсь накидать.
Был бы признателен.

----- добавлено через ~40 мин. -----
И такой еще вопрос, точно ли определяется место холодного шва по поперечной силе? Логику я в принципе понимаю, но от многих слышал что по изгибающему моменту выбираем место.
Midimi вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 12:36
#11
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


Точно по поперечной силе, потому что холодный шов бетонирования по сути вертикальная трещина, которая не будет работать на срез. Поперечную силу у нас воспринимает бетон, значит, логично, что место ослабления должно быть там, где поперечная сила наименьше.
Не скинул узлы, стыдно, исправлюсь.
Кореш вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Где предусмотреть рабочий шов бетонирования



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рабочий шов бетонирования в монолитной стене Алекс Железобетонные конструкции 34 02.04.2021 08:31
Определение предельной длины полосы бетонирования и показателей выработки бетона в смену EvgenyLeonov Технология и организация строительства 19 16.05.2013 09:40
Рабочий проект или Рабочая документация SteelBrother AutoCAD 4 17.01.2012 13:50
Рабочий шов бетонирования в фундаментной плите. kmo_3gecb Технология и организация строительства 3 08.10.2010 17:50