Армирование плит. Очень малое армирование
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Армирование плит. Очень малое армирование

Армирование плит. Очень малое армирование

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.02.2016, 22:00 #1
Армирование плит. Очень малое армирование
1969
 
Регистрация: 01.03.2008
Сообщений: 183

Добрый день подскажите почему такое небольшое армирование получается для фундаментной плиты и плиты перекрытия. Стены будут из пеноблока, но я их жесткость задал как бетон Б2.5. Нагрузки собственный вес + временная кратковременная 0.3 Т/м2 + 0.65 т/м2 для фундаментной плиты и 0.35 т/м2 для перекрытия 2го этажа - это вес полов (туда я весь пирог и перегородки запихнул)

Вложения
Тип файла: spr РАсчет дома из пеноблока.SPR (352.5 Кб, 49 просмотров)

Просмотров: 2484
 
Непрочитано 27.02.2016, 22:20
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от 1969 Посмотреть сообщение
Стены будут из пеноблока, но я их жесткость задал как бетон Б2.5.
схему не смотрел, но скорее всего причина в том, что стены из пеноблока не нужно задавать в расчетной схеме, прикладывая только нагрузку от них. Или обнулять их жесткость, т.к. стена даже из бетона В2,5 может стать вполне неплохим ребром жесткости
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2016, 22:24
#3
Nick Kononenko

Конструктор-строитель
 
Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216


Жесткость стен задавать не надо
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2016, 23:57
#4
1969


 
Регистрация: 01.03.2008
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от Nick Kononenko Посмотреть сообщение
Жесткость стен задавать не надо
это одноэтажное здание коттеджа и несущие стены выполнены из конструкционного пеноблока плотностью D1000 (марка по прочности на сжатие близка к бетону B2.5, как мне их не задавать если это несущие стены?
1969 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2016, 00:02
#5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от 1969 Посмотреть сообщение
как мне их не задавать если это несущие стены?
как нагрузку ) т.е. расчетная схема - одна фундаментная плита с линейными нагрузками от стен

----- добавлено через 42 сек. -----
или если они уже заданы в схеме, просто уменьшить их жесткость, чтобы не влияли на результат
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2016, 00:42
#6
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Щас тебе тут насоветуют... Несущие стены задавать в схеме нужно однозначно, т.к. от них идет именно штамповая нагрузка (не только передают усилия, но и ограничивают перемещения). Сопряжение стен с перекрытием и фундаментной плитой следует выполнить шарнирным
Vasya constr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2016, 00:52
#7
1969


 
Регистрация: 01.03.2008
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Щас тебе тут насоветуют... Несущие стены задавать в схеме нужно однозначно, т.к. от них идет именно штамповая нагрузка (не только передают усилия, но и ограничивают перемещения). Сопряжение стен с перекрытием и фундаментной плитой следует выполнить шарнирным
я вставлял уже и шарниры и в 10^6 раз уменьшал жесткость стен. так вот результат армирования с постпроцессоре бетон один и тот же для оболочечного кэ фундаментной плиты толщиной 30 см размерами 40х40 см максимум 2.5 см2 требуемой арматуры. В чем может быть проблема?
1969 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2016, 00:59
#8
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Ну тут я вижу достаточно большой коэффициент постели и малые пролеты фундаментной плиты. Насчет коэффициентов постели сомнения действительно есть. Расчет по трещиностойкости для плит кто проводить будет???
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2016, 01:13
#9
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


1 Плиты опереть шарнирно, стены шарнирно, коэффициент постели лучше разный сделать через тот-же кросс
2 Балки по контуру стен в уровне плиты это реально балки или тупо цоколь бетонный? Сейчас с такой жесткостью они работают как разгружающие балки
3 Где от кровли и снега нагрузка?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2016, 09:52
#10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
но и ограничивают перемещения
я понимаю, когда ленточные ростверки рассчитывают с учетом жесткости вышележащей кирпичной кладки, но принимать стену из пеноблоков как ребро жесткости фундаментной плиты...
но если уж очень хочется, тогда и жесткость нужно правильно задавать - не как монолитный бетон В2,5, а как кладка из ячеистобетонных блоков, т.е. в несколько раз меньше
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2016, 14:56
1 | #11
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Автору.
Плиту перекрытия можно посчитать как двух пролетную балку(шириной 1м) вручную. 1 пролет 4,6м, второй 4,4. Поиграете с крайними узлами опирания(шарнир-защемление) и увидите почему такое маленькое армирование.
Лоскутов Илья вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Армирование плит. Очень малое армирование



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
автоматическое армирование дает очень стремные результаты Новенький инженер Расчетные программы 14 20.10.2010 16:46
Армирование плоских плит Ригельное или Плитное? p_sh Железобетонные конструкции 30 11.05.2010 23:00
Очень нужны расчеты ребристых плит а также если н.о. многопустотки попадает в ребро. Slash232 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.06.2009 09:51
Армирование толстыхфундаментных плит londa_w Железобетонные конструкции 1 26.01.2006 19:15