Армирование плит. Очень малое армирование
Регистрация: 01.03.2008
Сообщений: 183
|
||
Просмотров: 2484
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
схему не смотрел, но скорее всего причина в том, что стены из пеноблока не нужно задавать в расчетной схеме, прикладывая только нагрузку от них. Или обнулять их жесткость, т.к. стена даже из бетона В2,5 может стать вполне неплохим ребром жесткости
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2008
Сообщений: 183
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
Щас тебе тут насоветуют... Несущие стены задавать в схеме нужно однозначно, т.к. от них идет именно штамповая нагрузка (не только передают усилия, но и ограничивают перемещения). Сопряжение стен с перекрытием и фундаментной плитой следует выполнить шарнирным
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2008
Сообщений: 183
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
1 Плиты опереть шарнирно, стены шарнирно, коэффициент постели лучше разный сделать через тот-же кросс
2 Балки по контуру стен в уровне плиты это реально балки или тупо цоколь бетонный? Сейчас с такой жесткостью они работают как разгружающие балки 3 Где от кровли и снега нагрузка? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
я понимаю, когда ленточные ростверки рассчитывают с учетом жесткости вышележащей кирпичной кладки, но принимать стену из пеноблоков как ребро жесткости фундаментной плиты...
но если уж очень хочется, тогда и жесткость нужно правильно задавать - не как монолитный бетон В2,5, а как кладка из ячеистобетонных блоков, т.е. в несколько раз меньше |
|||
![]() |
|
||||
Автору.
Плиту перекрытия можно посчитать как двух пролетную балку(шириной 1м) вручную. 1 пролет 4,6м, второй 4,4. Поиграете с крайними узлами опирания(шарнир-защемление) и увидите почему такое маленькое армирование. |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
автоматическое армирование дает очень стремные результаты | Новенький инженер | Расчетные программы | 14 | 20.10.2010 16:46 |
Армирование плоских плит Ригельное или Плитное? | p_sh | Железобетонные конструкции | 30 | 11.05.2010 23:00 |
Очень нужны расчеты ребристых плит а также если н.о. многопустотки попадает в ребро. | Slash232 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.06.2009 09:51 |
Армирование толстыхфундаментных плит | londa_w | Железобетонные конструкции | 1 | 26.01.2006 19:15 |