Усиление свайного фундамента, для увеличения высоты помещения в подвале.
//Лелик//
 
Регистрация: 28.01.2010
Сообщений: 81

Здравствуйте!
Есть такой вопросик: Есть кирпичный 5-ти этажный дом на свайном фундаменте. Поверх свай ростверк ленточный. Высота в подвальном помещение было 2,2м. (-2,5м отметка). В подвале хотят делать кафе с чистой высотой помещения 3м(отм пола -3,300). Для повышения высоты требуется отрыть ростверки и оголить почти метр свай. Нужна подсказка, т.к довольно страшно все это делать... Предполагается подлив бетона с заведением его за сваю небольшими захватками максимум по 3 м. Вообще можно ли оголять сваи? с наружной стороны отмостку нарушать нельзя! оголив сваю мы разуплотним грунт и разуплотним все, что под отмосткой. Может кто то уже делал подобное?
Может есть литература хорошая на эту тему. Скиньте ссылку. Буду очень благодарна за любую помощь.
схемы прилагаю
Надеюсь на адекватную помощь...

----- добавлено через ~2 мин. -----
Сечения показаны двух высот. первое повышение высоты подвала (слева) и второе (справа), которое выдали на днях.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 174
Размер:	152.7 Кб
ID:	167241  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 148
Размер:	142.9 Кб
ID:	167242  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 140
Размер:	215.8 Кб
ID:	167243  

Просмотров: 3812
 
Непрочитано 21.03.2016, 12:30
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188


Для начала, отбросив в сторону техническую возможность Вашего решения, надо заняться юридическими вопросами. Вы занимаетесь реконструкцией существующего здания. Обследование есть? Без него документацию не примут ни на какую экспертизу. В обследовании должна быть рассмотрена возможность Вашего решения и выданы рекомендации по нему. Без этого к проектированию нельзя даже приближаться.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2016, 12:37
#3
//Лелик//


 
Регистрация: 28.01.2010
Сообщений: 81


Я проектировщик в большой организации. Задание мне выдает ГИП. Думаю все эти нюансы они утрясают. Конечно я пока обследований не видела. прорисовываем пока на согласование - думаю так...
//Лелик// вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 13:19
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188


Цитата:
Сообщение от //Лелик// Посмотреть сообщение
Конечно я пока обследований не видела. прорисовываем пока на согласование - думаю так...
Делать надо ровно наоборот. Вам надо наехать на ГИПа (докладные записки в 2-х экземплярах еще никто не отменял).Без информации из обследования что-то придумывать бессмысленно. В конце концов, тот, кто его делал, юридически несет ответственность за выводы. А вот за советы с форума (да еще без геологии, материала свай) - никто.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2016, 13:25
#5
//Лелик//


 
Регистрация: 28.01.2010
Сообщений: 81


Спасибо, Иваниваныч, наеду на ГИПа.

А все же, а если использовать шпунт изнутри типа ларсена и похоронить его в процессе там. Грунт не разуплотнится. Под сваи не полезем. Да возведем до верха ростверка монолитную стену толщиной 150-200 и дно монолитное (типа чаши). Порассуждайте вместе со мной или опровергните меня. Мне нужны варианты в любом случае...
//Лелик// вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 13:47
#6
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,023


Юридическую и прочую макулатуру оставьте ГИПу, за это он деньги получает))).
Можно и шпунт, только не Ларсен)))). 1пог.м. Ларсена-IV весит 74кг, а V - 100кг!!!!. И давить его надо здоровенной машиной типа экскаватор, без разборок перекрытий не получиться.
Можно сделать:
1. Сваи трубобетонные типа МЕГА, задавливаемые вручную при помощи домкратов. Т.е. будет обычный трубчатый шпунт. Вам большое сечение трубы и не надо, глубина разработки 950мм всего. А между трубами, что угодно - доска, стальной лист, фанера, ацеид....
2. Вручную выполнить скважины на глубину, грубо 1м ниже проектируемого дна котлована. Заполнить раствором и поставить в скважины - трубу, швеллер, двутавр, короче что нравиться. Этот вариант мне нравиться больше всего - одно только если нет грунтовых вод.
И опять забирка из чего угодно.
А далее бетон конструкции с похоронкой вспомогательной конструкций.
Скорость производства работ повысите на порядок, но опять же надо идти захватками.
Для принятия решения, тут уже нужно обследование и геология.
Книга хорошая есть на форуме в библиотеке: Коновалов П.А. "Основания и фундаменты реконструируемых зданий".
Если все идеально в плане геологии - достаточно будет трубы ф100-133мм с шагом там 0.5-0.7м. Аналогично перевести сечение если прокат.

Последний раз редактировалось Podpolie, 21.03.2016 в 13:53.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2016, 14:09
#7
//Лелик//


 
Регистрация: 28.01.2010
Сообщений: 81


Спасибо большое, Podpolie!
А как Вы думаете: если вдруг заказчик откажется от такой высоты на сечениях слева вариант возможен? не ослабим конструкции?
//Лелик// вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 14:22
#8
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,023


Возможен при условии если все понятно по существующим сваям, т.е. есть отчет по обследованиям. Есть еще вопрос открытый: гидроизоляция на контакте низ старого и верх нового бетона. Отмостка-отмосткой, но вода дырочку найдет, надо узел доработать. Чего-нибудь типа пенетрон и т.п..
Но лично я противник лезть в существующие стабилизированные во времени конструкции без необходимости. В этом же необходимости нет - пятиэтажка не трещит, ее надстраивать не надо? Пускай у них площадь рюмочной))) будет по габаритам меньше, но как то спокойнее. Старое стоит как стоит, ну а новое по своему... Да и по производству работ, т.е. по деньгам выгоднее и быстрее будет. Самое тяжелое - земляные работы в подвале вручную.... И еще момент, как там сваи забиты, как заделка выполнена не халтурно ли и т.п.....
Если ручной шпунт применять, то можно его включить в основную конструкцию - на него горизонтальную арматуру наварить и т.п..
В принципе так всегда стараюсь поступать. Объект был даже в мечети))), ну захотелось им задним числом без формальностей бумажных подвал сделать))))).
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2016, 14:33
#9
//Лелик//


 
Регистрация: 28.01.2010
Сообщений: 81


Обследование не видела, поэтому про сваи и заделку сказать ничего не могу. Я тоже противник лезть под ростверк. Но была встреча на объекте, где присутствовал подрядчик, кто по сути будет проводить все работы на месте. Он лично настаивал на этом варианте, т.к сделал их не мало... У нас весь нижний почти на сваях. много кафе в подвалах делают. Просто для меня это ново и страшно, шпунт и стенка из бетона - тоже считаю это более надежный вариант...
//Лелик// вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 14:41
#10
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,023


Цитата:
Сообщение от //Лелик// Посмотреть сообщение
У нас весь нижний
Это Нижний Новгород? В зависимости от района может быть высокий уровень грунтовых вод.
Нарисуйте еще вариант со шпунтом. Покажите оба. Если Вы отвечаете за объемы работ - посчитайте в сравнении. Напишите плюсы и минусы исполнения. Решение принимать тремя сторонами: заказчик, подрядчик, проектировщик. Протокол. Если что круговая ответственность, главное что бы заказчик вариант подписал - согласовано. А подрядчик понятно, все новое в диковинку, как они говорят: "Мы всегда так строим и дЭдушка так строил))))". Да и узбеков наверное полно - есть кому мотыгой махать и тачку толкать))).
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2016, 14:52
#11
//Лелик//


 
Регистрация: 28.01.2010
Сообщений: 81


Спасибо Большое за помощь!
//Лелик// вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 14:57
#12
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,023


Тут еще интерес такой. Не главное работа, а главное объемы работ. Подрядчику интересно грубо ~300куб грунта и бетона освоить, а не 150. Цена от этих показателей пляшет. А рационализация это плевок против ветра))).
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2016, 15:05
#13
//Лелик//


 
Регистрация: 28.01.2010
Сообщений: 81


Ну да, разница большая по объему работ)).
//Лелик// вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление свайного фундамента, для увеличения высоты помещения в подвале.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Осадка свайного фундамента по СП 50-102 terry Основания и фундаменты 29 10.06.2016 00:05
Усиление грунта под подошвой фундамента Rombler Основания и фундаменты 2 13.09.2011 10:24
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. strol1 Основания и фундаменты 15 10.09.2011 17:59
Осадка свайного фундамента - выбираем метод и модуль maksimrtmo Основания и фундаменты 6 03.03.2011 15:11
Обоснование свайного фундамента - металлический двутавр Шерали Основания и фундаменты 16 05.02.2008 01:37