Проходит ли опорная пластина по несущей способности?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проходит ли опорная пластина по несущей способности?

Проходит ли опорная пластина по несущей способности?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.04.2016, 17:07 #1
Проходит ли опорная пластина по несущей способности?
Миксер
 
Регистрация: 10.01.2006
Сообщений: 144

Добрый день!
Помогите с расчетом опорной пластины!
усилия в балке :

M = 0.14 тм
Q = 0.29 т

При ручном расчете пластина проходит. А после того как я завел ее в скад, вылезают концентраты по углам.
И не знаю что с ними делать

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-04-08_1617.png
Просмотров: 259
Размер:	42.8 Кб
ID:	168511  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-04-08_1655.png
Просмотров: 216
Размер:	111.5 Кб
ID:	168512  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-04-08_1656.png
Просмотров: 161
Размер:	111.5 Кб
ID:	168513  

Просмотров: 6854
 
Непрочитано 09.04.2016, 10:01
#2
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


При Ваших параметрах, проходит t12мм без запаса, а лучше взять t14мм, болты "разнести" в сторону момента, и "заузить" по краям. Пластина 200*260мм, болты по 45мм от элемента, и между собой 110мм.
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2016, 10:15
#3
Миксер


 
Регистрация: 10.01.2006
Сообщений: 144


Спасибо за ответ, заменить пластину не могу, но могу вварить вертикальные ребра. Поможет?
Миксер вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2016, 11:40
#4
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Пластина десятка с большим запасом проходит.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DWGRU2.png
Просмотров: 202
Размер:	259.0 Кб
ID:	168523  
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2016, 11:52
#5
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Пластина десятка с большим запасом проходит.
а в какой проге такой узел посчитан?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2016, 12:10
#6
ASSIS


 
Регистрация: 30.09.2009
Киев
Сообщений: 276
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™


10ка проходит.
В отчете видно усилие на отрыв в одном болте.
Интересно сколько показывает в StatiCa?
Вложения
Тип файла: pdf Report.pdf (307.7 Кб, 106 просмотров)
ASSIS вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2016, 12:36
#7
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


А где в отчете хилти расчет пластины ?
Offtop: Опорная пластина должна иметь достаточную жесткость во избежание деформаций под нагрузкой
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2016, 12:42
#8
ASSIS


 
Регистрация: 30.09.2009
Киев
Сообщений: 276
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
А где в отчете хилти расчет пластины ?
Offtop: Опорная пластина должна иметь достаточную жесткость во избежание деформаций под нагрузкой
В начале отчета. Расшифровки нет. При выборе толщины есть аозможность проверить/подобрать толщину. Для такого типа анкера минимум 10ка.
ASSIS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2016, 13:12
#9
Миксер


 
Регистрация: 10.01.2006
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
YarUnderoaker
вижу критичные напряжения по углам трубы, если там сварной шов с R = 1800 кг/см2... то шов не проходит , верно?
Миксер вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2016, 13:14
#10
ASSIS


 
Регистрация: 30.09.2009
Киев
Сообщений: 276
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Миксер Посмотреть сообщение
вижу критичные напряжения по углам трубы, если там сварной шов с R = 1800 кг/см2... то шов не проходит , верно?
В этой проге швы проверяются по ЕС3, а там совсем другие принципы
ASSIS вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2016, 13:22
#11
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Миксер Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ, заменить пластину не могу, но могу вварить вертикальные ребра. Поможет?
Поможет, по середине вашей трубы вварите ребро t6мм.
В расчете "мысленно" замените двутавр на трубу)))
Вложения
Тип файла: pdf схема.pdf (20.3 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: doc расчет.doc (39.5 Кб, 45 просмотров)
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.

Последний раз редактировалось Snajper, 09.04.2016 в 13:28.
Snajper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2016, 13:25
#12
Миксер


 
Регистрация: 10.01.2006
Сообщений: 144


не по середине а по бокам две t6?

----- добавлено через ~2 мин. -----
ASSIS, а какая разница какие нормы? ... я же говорю про напряжения в шве
Миксер вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2016, 13:32
#13
ASSIS


 
Регистрация: 30.09.2009
Киев
Сообщений: 276
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Миксер Посмотреть сообщение
а какая разница какие нормы?
По ЕС3 расчет идет по временному сопративлению. Там нет понятия катета, есть понятие высота шва (нормаль к гипотенузе), нет понятия границы сплавления.
Согласен, это не привычно. По ЕС3 все швы несут %-).
ASSIS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2016, 13:38
#14
Миксер


 
Регистрация: 10.01.2006
Сообщений: 144


я так понял что два вертикальных ребра , помогут мне решить две эти проблемы ...
1) Несущая способность пластины
2) Напряжение в шве

Остался вопрос какй толщины пластину принять ?

В проекте есть t10 и t5

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
По ЕС3 расчет идет по временному сопративлению. Там нет понятия катета, есть понятие высота шва (нормаль к гипотенузе), нет понятия границы сплавления.
Согласен, это не привычно. По ЕС3 все швы несут %-).
Так у нас же тоже 0,7 hшва это нормаль к гипотенузе
Ну я понял, спасибо за инфу, ознакомлюсь
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-04-09_1337.png
Просмотров: 64
Размер:	39.0 Кб
ID:	168528  

Последний раз редактировалось Миксер, 09.04.2016 в 13:44.
Миксер вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2016, 13:52
#15
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


YarUnderoaker, какие деформации пластины ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2016, 13:56
#16
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Миксер, если на коленке прикидывать, то прочности хватает. Правда с гамма_с=1. По деформации, если считать как консольку, то там порядка 7мм, но у Вас не совсем консоль.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 52
Размер:	8.7 Кб
ID:	168529  
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2016, 14:03
#17
Миксер


 
Регистрация: 10.01.2006
Сообщений: 144


Mistake, а деформации в чем? какие то большие , щас проверил ещё раз и 1 мм нет, если в самой балке....Или в пластине?
Миксер вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2016, 14:24
#18
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Прошу прощения, немного с размерностями напутал.
Деформации консольной части пластины от реактивного давления.
вот для деформация для толщины посчитанной выше(7,34мм), гамма_с = 0.9
Хочу заметить, что расчет этот накидал только, что по быстрому, возможно где-то есть ошибки Но по результатам вроде похоже на Ваши мкэ-шмэкаэ
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 37
Размер:	14.8 Кб
ID:	168531  
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2016, 14:36
#19
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Цитата:
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
В отчете видно усилие на отрыв в одном болте.
Интересно сколько показывает в StatiCa?
В верхних болтах на один болт растяжение 7.8 кН, срез 0.94кН. В нижних только срез 0.62 кН. Это пластина t10 из С235
Если взять пластину t20 из С345 то соответственно 4.973/0.775 и 0/0.727.
Делаем вывод - что бы усилия были как у Хилти, надо "базу" пожештче.


Цитата:
Сообщение от Миксер Посмотреть сообщение
вижу критичные напряжения по углам трубы, если там сварной шов с R = 1800 кг/см2... то шов не проходит , верно?
Катет шва 4 мм - усредненное напряжение 61 МПа.

Цитата:
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
В этой проге швы проверяются по ЕС3, а там совсем другие принципы
Я задал материал шва так чтобы учесть расчетную прочность по нашим нормам.
Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
какие деформации пластины ?
Значения деформаций в Статике не показываються, в на поворотную жесткость у меня нет лицензии.

Последний раз редактировалось YarUnderoaker, 09.04.2016 в 15:03.
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2016, 19:45
#20
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482


Offtop: уже полуметровые консоли с нагрузкой 300 кг стали в МКЭ считать
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проходит ли опорная пластина по несущей способности?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Достаточно ли несущей способности кирпичной стены 25см с оконными проемами по 2м? CrazyStudent Каменные и армокаменные конструкции 4 29.02.2016 09:45
Расчет несущей способности сваи-колонны nova Основания и фундаменты 3 29.09.2013 14:17
Расчет основания по несущей способности при реконструкции wrong Основания и фундаменты 4 26.03.2013 07:23
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем p_sh Прочее. Архитектура и строительство 1 09.09.2005 12:14