Сперва нужно определить ветровую нагрузку на антенну. Чтобы сделать это точно - СНиП "Нагрузки и воздействия" в помощь. Из опыта, в среднем, нагрузка на одну панельную антенну (габариты 1.3х0.3 м) не превышает 15 кгс. С учетом динамики - около F=30 кгс (с коэф. запаса). Далее необходимо найти опрокидывающий момент. Mопр=Fh, где h - высота подвеса относительно кровли. Будет не лишним найти и ветер, действующий на трубу, но для такой конструкции им можно пренебречь. Далее определяем удерживающий момент. Для такой конфигурации конструкции наиболее критично направление "в спину" антенне. Таким образом, при опрокидывании конструкция будет кувыркаться через сторону, на которой стоит трубостойка. Выходит, что удерживающий момент будет равен Му=0,9*P*b/2*cosa, где P - вес рамы с учетом пригрузов, b/2 - расстояние от центра тяжести рамы до стороны, через которую происходит опрокидывание (половина стороны прямоугольника), cosa - угол между направлением ветра и "мордой" антенны. 0,9 - коэффициент запаса. Если My/Mопр>1, то устойчивость можно считать обеспеченной. В противном случае необходимо увеличить количество пригрузов или размеры рамы.
|