Спор по дому из газобетона Попросили выполнить проверку чертежей по двухэтажному частному дому из газоблоков на предмет критичных каких-нибудь замечаний
Регистрация: 13.03.2012
Сообщений: 21
|
||
Просмотров: 10173
|
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Если сомневаетесь, то почему не просите предоставить расчёты? Стесняетесь попросить - рассчитайте сами.
Что касается простенка и ворот. Неоднократно видел, что для гаражей из газоблоков проёмы ворот со всех сторон (слева, справа, сверху - снаружи и изнутри) усиливают уголком 10-15. Насколько это обоснованно - не знаю. Но так делают. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,232
|
1. Пеноплэкс не является ГИ. ГИ пола по грунту в гараже, может, и не нужна, если УГВ низкий (но желательна). Цоколь обязателен.
2. Нужен расчет. 3. Армопояс, либо несколько рядов кирпича. Плюс расчет по несущей способности стены. Offtop: А вообще, не видя проекта и узлов, трудно что-то говорить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
1. Газоблок - относительно гигроскопичный материал. Производители рекомендуют выполнять цоколь 400-500 мм. Если по каким-то причинам это невозможно - нужно по периметру выполнить небольшую кирпичную защитную стеночку по обрезу фундамента, чтобы от отмостки до газоблока было не менее 400-500 мм. Можно сделать ее тонкой - 120 мм, сзади газоблок, либо же полностью низ стены выполнить из кирпича, но тогда надо решить вопрос с промерзанием. В нормах это нигде не найдете, можно искать рекомендации производителей.
Утеплитель не является ГИ, но вертикальная ГИ для фундамента без подвала не нужна (за исключением случаев агрессивного к бетону грунта). Однако нужна горизонтальная отсечная гидроизоляция по обрезу фундамента. Для стен из газоблоков это особенно актуально. По поводу горизонтальной гидроизоляции - решение классическое, есть в сериях. 2. Ширина 920 мм - не так и мало. Здесь нужно выполнить расчеты на внецентренное сжатие, на местное смятие и если простенок пройдет - оставлять. 3. Непонятно что за балки? Глубина опирания? Ширина опирания? Во многих случаях опирание непосредственно на газоблок допустимо. Например монолитное перекрытие устраивается прямо по газоблокам. Сборное перекрытие опирается через армопояс. Армопояс желателен и внизу, если фундамент сборный. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.03.2012
Сообщений: 21
|
по поводу опирания балки не совсем согласна, там балка ж.б. шириной 400 мм с пролета 5 м несет нагрузку от плиты + сверху по ней устраивается стена второго этажа... в любом случаи какие то мероприятия нужны - я даже сомневаюсь между опорной подушкой и колонной
|
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Цитата:
Вы же инженер, а не гадалка, верно? По второму и третьему пункту обоснование может быть только одно -расчет, сомневаетесь, собирайте нагрузки и делайте расчет, или пусть заказчик просит проектировщика предоставить расчет, проектировщик обязан предоставлять расчеты по требованию заказчика. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Offtop: +1 |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Savelina,
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Savelina, замечания надо аргументировать, как уже коллеги написали. Представьте, что Ваши проекты начнут рецензировать на основании "опыта", "соображения", "одна баба сказала", "где-то что-то читал", "всегда так делали" и т.д. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Это у вас одно такое место или регулярная система? Надо бы взглянуть на планы здания и схему перекрытия. Но в любом случае нужно проверить расчетом стену на сжатие под вашей балкой и опорную зону на смятие. Потом уже думать - стоит ли как-то усилять зону опирания.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484
|
А тут и считать не надо...специалист, если он специалист, сразу видит "гнилое" место
Savelina ![]() Offtop: Другого подходящего смайлика не нашел Offtop: PS Только вот более актуален вопрос:"А нужно вообще смотреть чужое?" Пусть заказчик сам отдувается Последний раз редактировалось csp, 15.04.2016 в 16:34. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Одно дело видеть, и другое дело доказать. Я разрабатываю решения и подписываюсь под ними, если считаешь, что не соответствует нормам - докажи, ну или запроси и проверь расчет хотя-бы. Мне хоть ты 3 раза великий специалист, но "слова к делу не пришьешь". А голословно в грудь себя бить: "да я собаку на подобных объектах съел, и так все вижу"... уж пардоньте, знавали таких крикунов - проверить и посчитать ничего не может, но видится ему всякие там ужастики.
|
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
Врач ставит диагноз и назначает лечение по результатам анализов (и иных исследований). Проектировщик принимает решение на основании расчётов и изысканий. То есть, грамотный специалист оперирует исключительно наличными фактами. А вот чтобы определить "слабое место", для работы с которым нужны дополнительные факты - вот тут уже необходима интуиция! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.03.2012
Сообщений: 21
|
Спасибо за комментарии. Я прекрасно понимаю, что расчет необходим (но есть еще и конструктивные требования, к котопым относится например передача сосредоточенной нагрузки на газоблок и простенки. Я хотела наоборот тактично замечания написать, чтобы исполнитель увидел какие то недочеты и сам их подкорректировал), я не пишу здесь о том что у неразрезной бетонной балки например отсутсвует армирование верхней зоны. Исполнитель расчеты мне не предоставляет, а сама я его не делаю временно от того что не согласна со схемой перекрытия и его составом (перегружено) и пока жду комментариев от исполнителя, но видимо их и не будет.
|
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Savelina, главное же представить все грамотно. Нет расчета - делаете свой, как ВЫ видите, и выставляете замечание - не несет. Ну что-то в виде: "требуемая площадь арматуры - хххх, фактическая площадь - 000". Балка хрустнет, дальше по разрезной схеме проверяем. Смятие так же - посчитали, показали, написали "проверка такая-то по СП такому-то не выполняется". Конструктивные требования: "в соответствии с тем-то пункт такой-то необходимо то-то". И все в таком духе.
Да, порой это долго и нудно разжевывать по пунктам норм казалось-бы очевидные вещи, но без этого все ваши утверждения голословны. |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Вот здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=130587 обсуждали уже почти построенный дом из ГБ. Критика, в основном, сводилась к конструкции крыши. Посмотрите на крышу вашего домика. Может, найдете сходные проблемы
|
|||
![]() |