Подскажите расчетную длину ригеля (ломанного с затяжкой)?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите расчетную длину ригеля (ломанного с затяжкой)?

Подскажите расчетную длину ригеля (ломанного с затяжкой)?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.04.2016, 18:09 #1
Подскажите расчетную длину ригеля (ломанного с затяжкой)?
Dr.Livsi
 
Регистрация: 01.11.2011
Сообщений: 39

Балочный ломанный ригель с затяжкой в промздании. Соединение с ригеля с колоннами жесткое. Соединение балок в середине пролета жесткое. Отношение жесткостей надкрановой части и ригеля 1:1, подкрановой части и надкрановой - 17:1. Уклон ригеля 1/6. Ригель закреплён из плоскости прогонами с шагом 1,5 м. Имеется фонарь общей шириной 7 м, (по 3,5 м от конька).
Балка ригеля сжато-изгибаемая: Ммах/N - 826,6/750,9.
Во вложении сама рама.

Вложения
Тип файла: spr 6.5.2_Рама с балкой.SPR (21.2 Кб, 44 просмотров)

Просмотров: 2730
 
Непрочитано 23.04.2016, 18:23
1 | #2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


В плоскости 1/ из плоскости зависит от схемы покрытия
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2016, 18:26
#3
Dr.Livsi


 
Регистрация: 01.11.2011
Сообщений: 39


Для каждой половины (балки) в отдельности или для ригеля в целом - 15,37 м или 30,74 м?
Покрытие - профлист по прогонам
Dr.Livsi вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2016, 18:35
1 | #4
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Для ригеля в целом. Из плоскости без горизонтальных связей покрытия тоже 1 будет.
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2016, 18:55
#5
Dr.Livsi


 
Регистрация: 01.11.2011
Сообщений: 39


Спасибо!
Dr.Livsi вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2016, 19:30
#6
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Гибкость затяжки проверяли?
al3003 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2016, 19:36
#7
Dr.Livsi


 
Регистрация: 01.11.2011
Сообщений: 39


Она на 2-х подвесах будет. Сечение затяжки ставилось предварительное. Затяжка шарнирно-опертая. И сжатия на ней не предполагается. Она расчитана на распор от ригеля, а сжатие, если оно там возникнет, будет воспринимать ригель. От потери устойчивости затяжки ничего критичного не будет.
Возможно я не прав. Рассмотрю разумные доводы!
Dr.Livsi вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2016, 20:06
#8
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от Dr.Livsi Посмотреть сообщение
Она на 2-х подвесах будет.
Тогда нормально. Просто сразу в глаза бросилось.
al3003 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2016, 11:46
#9
Dr.Livsi


 
Регистрация: 01.11.2011
Сообщений: 39


Схемы деформации рамы и ригеля в т.ч.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Mmax.jpg
Просмотров: 88
Размер:	141.2 Кб
ID:	169336  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Nmax.jpg
Просмотров: 68
Размер:	138.5 Кб
ID:	169337  
Dr.Livsi вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2016, 19:18
1 | #10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


В плоскости рамы 1 между переломами.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2016, 19:47
#11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бахил, а если угол перелома 177 градусов?
 
 
Непрочитано 24.04.2016, 21:29
#12
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


А если 180, то это изгибаемый элемент и нормальных сил в нём не будет.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2016, 21:51
#13
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А если 180, то это изгибаемый элемент и нормальных сил в нём не будет.
И где граница по углу? с таким рассуждением 179.99 тоже с N будет. Вот красота, у любой балки можно расчетную длину снизить с минимальной N
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2016, 03:26
#14
Dr.Livsi


 
Регистрация: 01.11.2011
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В плоскости рамы 1 между переломами.
Т.е. схема близка к стержню защемленному с одного конца и другим концом закрепленным от поворота, но с возможностью смещения?
Dr.Livsi вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 08:22
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


критерий простой: если m>20, то изгибаемый.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2016, 09:44
#16
Dr.Livsi


 
Регистрация: 01.11.2011
Сообщений: 39


mef<20, а конкретно mef = 5.72 (до изгибаемого еще далеко).
Dr.Livsi вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 09:46
1 | #17
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Значит бери 1 между переломами.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите расчетную длину ригеля (ломанного с затяжкой)?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Влияние податливости опорного узла и узла стыка колонны с ригелем на расчетную длину колонны abc Расчетные программы 9 21.05.2012 13:56
Подскажите серию ригеля (фото прилагается) vvp Конструкции зданий и сооружений 20 19.03.2010 09:13
Подскажите серию на вот такие ригеля Vavan Metallist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 02.09.2009 16:01