Инъекционная (проникающая) гидроизоляция
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Инъекционная (проникающая) гидроизоляция

Инъекционная (проникающая) гидроизоляция

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.08.2007, 12:34 #1
Инъекционная (проникающая) гидроизоляция
Summator
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 20.08.2007
Сообщений: 4

Подскажите какой марки материал и оборудование лучше использовать?
Просмотров: 3000
 
Непрочитано 20.08.2007, 12:40
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557


Блин, сколько раз уже поднималась эта тема.
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=12667
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2007, 12:46
#3
Summator


 
Регистрация: 20.08.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 4
<phrase 1=


Мне предложили оборудование фирмы Desoi (Германия). Кто сталкивался может быть с этим оборудованием, какие отзывы о нем?
Summator вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2007, 13:04
#4
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557


На рынке они еще только год, поэтому отзывов не дождетесь.
Если финансы позволяют и работать будете рекомендованными составами, то их вещи конечно неплохие. А почему они должны быть плохими .. Обычные насосы и пакеры, только все в сборе и красивое.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2007, 13:06
#5
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557


Извините, а что вы собираетесь делать и какой объем работ будет?
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2007, 17:10
#6
Summator


 
Регистрация: 20.08.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 4
<phrase 1=


Проблема, пустоты и трещины в кирпичной кладке 20-25 кв.м.
Summator вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2007, 17:45
#7
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557


Если так немного, то конечно готовый лучше.
Если же объемы большие, то насос должен быть ремонтнопригоден в самых жестких условиях. Да и эксплуатационные нагрузки ... Падают с лесов, забиваются цементом, работают люди от сохи. Опять же шланги - которые можно всегда найти.
Поэтому я отдаю предпочтение самодельным
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2007, 16:14
#8
Summator


 
Регистрация: 20.08.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 4
<phrase 1=


Какое еще оборудование можете посоветоваться для инъекционной гидроизоляции?
Summator вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2007, 17:04
#9
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557


Цитата:
Сообщение от Summator
Какое еще оборудование можете посоветоваться для инъекционной гидроизоляции?
В смысле потребоваться...
Для растворов на ГКЖ и на керосине
1. Перфоратор с буром 22 мм и длинной 1200 мм
2. тэны для просушки кладки.
3. насос для прокачки шпура цементом (иначе расвор уйдет в трещину)+бочка для замеса раствора
4. пластиковые бутылки от колы со шлангами, чтобы заливать эту жидкость в шпур.
Для силиконов + насос для их закачки их в кладку

Да еще
Сушильный шкаф и эл.весы, чтобы знать сколько сушить кладку
kruz вне форума  
Ответ