Можно ли сверлить отверстия в монолитных железобетонных колоннах?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли сверлить отверстия в монолитных железобетонных колоннах?

Можно ли сверлить отверстия в монолитных железобетонных колоннах?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.08.2016, 21:04 #1
Можно ли сверлить отверстия в монолитных железобетонных колоннах?
msv_mnv
 
обследования зданий
 
Ленобласть
Регистрация: 15.03.2007
Сообщений: 614

Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Подскажите, пожалуйста, как можно выйти из создавшейся ситуации. Суть в следующем построено здание – несущая структура монолитный железобетонный каркас. Здание 4-х этажное, будущие офисы. В проекте было заложено крепление наружных кирпичных стен к колоннам при помощи анкеров, которые должны были привариваться к закладным деталям колонн. Анкеры входили в кладку, дополнительно кладка армировалась сеткой через 5 рядов. Но в действительности вышло все, как говорил приснопамятный Черномырдин: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Где-то в ¼ части колонн от их общего количества забыли установить закладные. Вместо того, чтобы сделать какие-то бандажи вокруг колонны, прораб дал команду насверлить в колоннах по высоте отверстия и установить в них анкеры (см. рисунок), ну а далее все делать как в проекте. Естественно 100% гарантии, что при сверлении колонн не была повреждена рабочая арматура, никто не даст.
На ту беду на стройку прибыл представитель ГАСН. И нет бы пришел, когда это самоуправство начиналось, а то пришел, когда практически все было сделано, да и еще и нарвался на сам процесс сверления колонн.
Естественно было документально отмечено, что работы ведутся с грубым нарушением проекта и потребовал дать обоснование таких отступлений с подтверждением расчетами, что это никак не скажется на несущей способности колонн. Вопрос следующий может кто-то из вас сталкивался с подобной ситуацией. И может это действительно как-то можно обосновать расчетом. Искренне буду признателен вам за помощь. Хотя надежда очень призрачна. Всем вам желаю огромных удачи и успехов!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 1373
Размер:	23.1 Кб
ID:	174294  

Просмотров: 19892
 
Непрочитано 03.08.2016, 21:09
1 | #2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


сверлить можно. обычно так и делают.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 21:17
1 | #3
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


сверлением повредить арматуру невозможно. нереально, я бы даже сказал.
дырки d8 в колонне - как комар слону. переживать вообще не о чем.
обосновать инспектору, что не влияет - понятия не имею как.
из моего опыта - мы на одном объекте для крепления кирпичных стен и перегородок сверлили дырки под углом 45 градусов к поверхности, туда вставляли гладкие арматурные стержни и загибали их так, чтобы они перпендикулярно торчали из стен/колонн. при такой установке вырвать их нереально.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 21:23
1 | #4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Вопрос следующий может кто-то из вас сталкивался с подобной ситуацией.
С бессмысленными и безграмотными требованиями представителей ГАСН, обернутыми в "умные" формулировки? сталкивался.

Цитата:
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Естественно 100% гарантии, что при сверлении колонн не была повреждена рабочая арматура, никто не даст.
ну значит рабочая арматура колонн не по проекту стоит, а это ничуть не лучше.


Цитата:
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
И может это действительно как-то можно обосновать расчетом.
рассчитать сечение колонны за вычетом горизонтального сечения отверстий.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 21:24
1 | #5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


а мы сверлили отверстия d10 и забивали 10А400 враспор. Однажды, по-моему, даже испытания на вырыв делали - порядка 500 кг несет.
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли сверлить отверстия в монолитных железобетонных колоннах?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Правила конструирования монолитных железобетонных лотков? Arthur199 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 31.07.2013 09:17
Где в Москве можно купить книгу- Верюжскии, Колчунов, Барабаш, Гензерский_Компьютерные технологии проектирования железобетонных конструкций. Mr.AS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.01.2012 19:56
Усиление монолитных железобетонных стен ильдус Железобетонные конструкции 9 19.03.2010 20:11
замена монолитных железобетонных ростверков на металлические Константин том Основания и фундаменты 3 10.02.2010 14:52
:help:Ищу СЕРИЮ 3.012.1-3 Конструкции монолитных железобетонных силосов диаметром 6 м для хранения промышленных сыпучих материалов 89278709947 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.01.2009 14:24