Зрелость бетона
cделаем что прийдется
тоже из СССР
Регистрация: 14.09.2006
Сообщений: 273
|
||
Просмотров: 9943
|
|
||||
проектирование Регистрация: 03.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 155
![]() |
А нужно именно формально знать или просто для себя, для производства работ на стройплощадке? Если второе, то достаточно гвоздём поцарапать поверхность и если след не глубокий, то можно снимать. В холодное время(при ниже +10) лучше подстраховаться и подержать подольше.
__________________
Круглое катим, квадратное несём. |
|||
![]() |
|
||||
cделаем что прийдется Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273
|
Вообще-то можно конечно и гвоздем постоянно проверять, по следу. Но для обоснования, документирования, это не годится. Да и вообще если существуют нормативные документы (сейчас в поисках таковых), необходимо на них ссылаться. А не просто там, - по табличке посмотрел, которая неизвестно откуда...., и соит ли ей доверять?!
|
|||
![]() |
|
||||
cделаем что прийдется Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273
|
Спасибо за табличку, но в ней указана минимальная прочность бетона при которой можно распалубливать. Это понятно. А в каком нормативе можно посмотреть график или табличку, соотношение набора прочности бетона от времени, что бы далее ссылась на СНиП 3.03.01-87, определить что бетон марки М350 набрал прочность допустим за 1.5 суток - 15%.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
2. есть такие графики у производственников, у меня их нет, да и они не шибко точные если грамотно рассудить. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.07.2007
Москва
Сообщений: 161
|
Цитата:
Насчет норматива не знаю. А в литературе по Ж/б конструкциям приводится зависимость марки бетона от возраста. Посмотри Голышева, Улицкого должно быть. |
|||
![]() |
|
||||
cделаем что прийдется Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
cделаем что прийдется Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273
|
Цитата:
Просто при распалубливании, возник спор с тех.надзором, можно или нет распалубливать стены. Экономия присутствует везде, даже и на опалубке, соответственно чем быстрее можно распалубливать тем лучше для руководства. Поэтому необходимо обосновать данное распалубливание...! |
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Руководство по прогреву бетона в монолитных конструкциях
здесь |
|||
![]() |
|
||||
Строительство, проектирование Регистрация: 19.04.2006
г.Москва
Сообщений: 33
|
Значится так.График - одно, конкретный бетон-другое.Неплохо на объекте иметь молоток Шмидта или что-либо похожее. Для проверки прочности бетона делаешь несколько оценочных испытаний.По таблице к молотку узнаешь прочность.
Летом вертикальную конструкцию можешь распалубливать и при 15 кг/ кв.см из условия сохранения формы ( возми 50 кг / кв.см -за глаза хватит) главное чтобы все было аккуратно и по свежей колонне или стене чтоб опалубкой не юзали. По перекрытию 70% до 6 метров пролета ,80 % - более 6 м пролета.Если пролет 3-4 метра, съем опалубки делаем с переопиранием на стойки.Прочность бетона порядка 30-40%.Аргументация - плита не работает под своими нагрузками.Главное не дать плите прогнутся в начальной стадии набора прочности бетона.Здесь нужна наибольшая внимательность и личное присутствие прораба при проведении сей операции.Далее плита набирает проектную прочность. Про зимние условия расскажу зимой - если надобность есть.А бетон царапать гвоздем не надо - 21 век на дворе.
__________________
Дорогу осилит идущий |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2007
Kharkiv
Сообщений: 12
|
IMHO - это вопрос поставщика бетона, т.к. заказчик заказывает бетон кл.20 подвижностью 5 (for ex.), а не конкретный бетон с цементом марки... мелким заполнителем с модулем крупности ... в/ц ... ц/п ..., хим. добавки .... , концентрации ... и пр. и пр.
Сказать (и потом нести отвественность) какую прочность будет иметь на n-й день может только лаборатория завода на котором изготовлен бетон. Во всяком случае у нас (г.Харьков) крупные предприятия заказывают бетон "чтобы на такие-то сутки можно было распалубливать" - особенно зимой. |
|||
![]() |
|
||||
cделаем что прийдется Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273
|
[quote="Niko 1"]Значится так.График - одно, конкретный бетон-другое.Неплохо на объекте иметь молоток Шмидта или что-либо похожее. Для проверки прочности бетона делаешь несколько оценочных испытаний.По таблице к молотку узнаешь прочность.
Летом вертикальную конструкцию можешь распалубливать и при 15 кг/ кв.см из условия сохранения формы ( возми 50 кг / кв.см -за глаза хватит) главное чтобы все было аккуратно и по свежей колонне или стене чтоб опалубкой не юзали.quote] Огромное пасибо, практически тоже самое доказывал тех.надзору - 15 кг/кв.см. |
|||
![]() |
|
||||
cделаем что прийдется Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
по поводу 15 кг/см2 и 50 кг/см2 для нулевого цикла ВСН200-83 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ НУЛЕВОГО ЦИКЛА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПОВЫШЕННОЙ ЭТАЖНОСТИ (стройконсультант) Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство, проектирование Регистрация: 19.04.2006
г.Москва
Сообщений: 33
|
[quote="p_sh"]
Цитата:
__________________
Дорогу осилит идущий |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
Скорее назначено директивно с учетом того, что прочность 70%, а модуль еще далек от 70% (зависимость в молодом возрасте не пропорциональная). 2 Niko1 Цитата:
|
|||
![]() |