Пропустили одну грунтоцементную колонну при ограждении котло
ИПС Евгений
 
ниже +0,000
 
из народа
Регистрация: 28.03.2007
Сообщений: 51

Предыстория: при ограждении котлована в цеху нашей организацией мастер недоглядел и пропустил одну грунтоцементную колонну ограждения. Котлован должен был быть защищен от затопления - близко река(100 м). Когда закончили ограждать, выкопали часть котлована до проектной отметки и откачали оставшуюся воду все было сухо, потом то место, где не хватает одной колонны вышибло как пробку из бутылки. Приток такой что 2 двадцатикубовых насоса не справляются.. Грунт - намывной П Г С...
Может кто нить навскидку предложит вариант затыкивания дырки в ограждении... Пока принято решение засыпать по самое УГВ и сделать маленькие буроинъекционные сваи... (Типа буронабивных - для тех кто не сталкивался)... Существуют ли более быстрые варианты затыкивания дырки в ограждении???
Просмотров: 1299
 
Непрочитано 05.09.2007, 16:35
#2
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Можно варварски заколотить с наружной стороны шпунтину... одну... (только какой размер "дырки"?) чтобы напором ее прижимало с стене... однако как сделать гидроизолированый шов между ними - я затрудняюсь ответить
__________________
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2007, 12:44
#3
ИПС Евгений

ниже +0,000
 
Регистрация: 28.03.2007
из народа
Сообщений: 51
<phrase 1=


Котлован в цеху и прижимается "бракованой" стороной вплотную к стене...
ИПС Евгений вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2007, 14:53
#4
Андрей С

строительство
 
Регистрация: 07.02.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 224
<phrase 1=


Зачистить место размыва и выкопать котлован в этом месте немного ниже, выставить опалубку из блоков чуть выше уровня грунтовых вод, засунуть в получившийся зазор сетку и забетонировать - бетон выдавит воду
потом блоки аккуратно разобрать а получившуюся заплатку заанкерить снизу в грунт а сверху - в существующие сваи или с помощью горизонтального бурения