Какова длина анкера Hilti M24/30? И как ставить?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какова длина анкера Hilti M24/30? И как ставить?

Какова длина анкера Hilti M24/30? И как ставить?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.09.2007, 10:21 #1
Какова длина анкера Hilti M24/30? И как ставить?
Aндрeй
 
Москва
Регистрация: 23.08.2007
Сообщений: 529

Есть колонна, которую надо постаить на бетонную плиту.
Так вот странность. Анкера заданы HST-M24/30.
По каталогу их длина составляет 200 мм. Эффективная глубина посадки 125 мм и 30мм макс. закрепляемая толщина.
А длина 200 мм это всего или только до закрепляемой толщины.
Как-то это все так складывается, что в этом случае зазор между плитой и колонной не может быть 100 мм.
Или может? Или надо какой-то другой анкер использовать?
Подскажите пожалуйста.
[ATTACH]1189146085.jpg[/ATTACH]
Просмотров: 9251
 
Непрочитано 07.09.2007, 10:37
#2
Говард Тич

конструктор
 
Регистрация: 18.07.2007
Москва
Сообщений: 161


Просмотрите внимательно в каталоге на чертеж анкера
там должны быть все размеры.

200-это длина анкера.

Вопрос по теме

При установке стальных колонн в базах я всегда стараюсь использовать фундаментные болты.

Насколько часто вы используете болты HILTI (или аналоги)
для баз колонн.
Говард Тич вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2007, 11:28
#3
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


125мм это минимальная клубина посадки, больше можно
насчет размеров, открой атач и замеряй
[ATTACH]1189150097.dwg[/ATTACH]
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2007, 11:33
#4
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от Говард Тич
При установке стальных колонн в базах я всегда стараюсь использовать фундаментные болты.
Насколько часто вы используете болты HILTI (или аналоги)
для баз колонн.
Не часто, только когда нет возможности использовать фундаментные болты или точность установки болтов является приоритетным при проектировании.
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2007, 13:42
#5
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Tserber, спасибо.
Все таки 200 - это общая длина.
Кстати, какой красивый чертеж болта.
Где такие можно найти по остальным :?:
Aндрeй вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2007, 21:39
#6
Sleekka

-
 
Регистрация: 24.07.2005
Москва
Сообщений: 1,335


ИМХО чертеж не хилтовский, а самопал.
Sleekka вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2007, 22:20
#7
Drulya

проектирование транспортных сооружений
 
Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
<phrase 1=


идем сюда http://dwg.ru/dnl/2448 , качаем и после установки регистрируемся и обнавляем. После обновления имеем 700М инфы по хилти.
ПС
Чертеж хилтивский с диска
__________________
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2007, 22:26
#8
ppv

инженер
 
Регистрация: 05.08.2006
Самара
Сообщений: 258


Данные по HST
[ATTACH]1189189573.jpg[/ATTACH]
ppv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2007, 13:23
#9
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Цитата:
Сообщение от ppv
Данные по HST
[ATTACH]1189189573.jpg[/ATTACH]
Вот как раз по этим данным и невозможно понять, что на самом деле есть длина анкера, т.к. на чертеже она не вынесена.
Aндрeй вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2007, 11:23
#10
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от Sleekka
ИМХО чертеж не хилтовский, а самопал.
Не угадал
Чертеж из PROFIS Anchor
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2007, 19:58 Re: Какова длина анкера Hilti M24/30? И как ставить?
#11
DMI

конструктор
 
Регистрация: 19.07.2006
Омск
Сообщений: 142


Цитата:
Сообщение от Aндрeй
Есть колонна, которую надо постаить на бетонную плиту.
Так вот странность. Анкера заданы HST-M24/30.
По каталогу их длина составляет 200 мм. Эффективная глубина посадки 125 мм и 30мм макс. закрепляемая толщина.
А длина 200 мм это всего или только до закрепляемой толщины.
Как-то это все так складывается, что в этом случае зазор между плитой и колонной не может быть 100 мм.
Или может? Или надо какой-то другой анкер использовать?
Подскажите пожалуйста.
[ATTACH]1189146085.jpg[/ATTACH]
Ага большая странность.
1. В качестве базового материала для крепления анкеров использовать подливку нельзя.
2. Судя по картинке горизонтальные (сдвигающие) и вертикальные (отрывающие) усилия, а также моменты - отсутствуют. Зачем такой анкер.
3. Критерием при выборе анкера в данном случае служит длина анкера, обеспечивающая его закрепление в бетоне (не подливке). По каталогу принимаем (для толщины закрепляемого материала = 100+20 = 120 мм) анкер HST М12x235/140.
DMI вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2007, 20:04
#12
DMI

конструктор
 
Регистрация: 19.07.2006
Омск
Сообщений: 142


Возвращаясь к предыдущему посту.
Если данного анкера в наличии нет и использовать обычные фундаментные болты уже поздно (фундаменты уже выполнены, зазказчика реально прет от Hilti или еще что-либо), можно использовать химический анкер: берем капсулу HIT-RE 500 (или анаголичеую) и шпильки М12 длиной 250...300 мм. Остальное по каталогу.
Нет шпилек М12, берем М16 (меньше брать не надо).
DMI вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2007, 08:01
#13
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Получается, что хилти не получается.
Если брать минимальную толщину анкеровки 140мм + 100 подливка +20 опорная плита + шайбы/гайки это где-то около 300 мм получается.
И еще, а что тут можно тогда вообще сделать в плане закрепления стойки, если, кроме нормальных сил, других опорных реакций нет?
Aндрeй вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2007, 09:29
#14
abpost

Ведущий инженер ПТО
 
Регистрация: 30.07.2007
Донецк, Украина
Сообщений: 31
<phrase 1=


Может, интересно будет - у меня есть всякие проги от Hilti - и анкерные расчеты, и др... могу махнуть не глядя ГГГГГГГ))))))
abpost вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2007, 10:47
#15
Mike

Civil&Structural engineer
 
Регистрация: 09.12.2004
Алматы
Сообщений: 133


Цитата:
Может, интересно будет - у меня есть всякие проги от Hilti - и анкерные расчеты, и др... могу махнуть не глядя ГГГГГГГ))))))
Проги можно свободно качнуть с их сайта или позвонить в представительство - они сами принесут на CD или даже вышлют ...
>> Aндрeй
для готовых смесей например SikaGrout -210/214 мы оставляем зазор 30-50 мм для подливки в зависимости от размера базы. Готовые смеси использовать надежнее - они текучие, большой прочности и не дают усадки.
[ATTACH]1190702496.zip[/ATTACH]
Mike вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какова длина анкера Hilti M24/30? И как ставить?