| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Какова длина анкера Hilti M24/30? И как ставить?
Москва
Регистрация: 23.08.2007
Сообщений: 529
|
||
Просмотров: 9251
|
|
||||
конструктор Регистрация: 18.07.2007
Москва
Сообщений: 161
|
Просмотрите внимательно в каталоге на чертеж анкера
там должны быть все размеры. 200-это длина анкера. Вопрос по теме При установке стальных колонн в базах я всегда стараюсь использовать фундаментные болты. Насколько часто вы используете болты HILTI (или аналоги) для баз колонн. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
125мм это минимальная клубина посадки, больше можно
насчет размеров, открой атач и замеряй [ATTACH]1189150097.dwg[/ATTACH]
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Цитата:
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
|
||||
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
![]() |
идем сюда http://dwg.ru/dnl/2448 , качаем и после установки регистрируемся и обнавляем. После обновления имеем 700М инфы по хилти.
ПС Чертеж хилтивский с диска
__________________
С уважением, Drulya. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 19.07.2006
Омск
Сообщений: 142
|
Цитата:
1. В качестве базового материала для крепления анкеров использовать подливку нельзя. 2. Судя по картинке горизонтальные (сдвигающие) и вертикальные (отрывающие) усилия, а также моменты - отсутствуют. Зачем такой анкер. 3. Критерием при выборе анкера в данном случае служит длина анкера, обеспечивающая его закрепление в бетоне (не подливке). По каталогу принимаем (для толщины закрепляемого материала = 100+20 = 120 мм) анкер HST М12x235/140. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 19.07.2006
Омск
Сообщений: 142
|
Возвращаясь к предыдущему посту.
Если данного анкера в наличии нет и использовать обычные фундаментные болты уже поздно (фундаменты уже выполнены, зазказчика реально прет от Hilti или еще что-либо), можно использовать химический анкер: берем капсулу HIT-RE 500 (или анаголичеую) и шпильки М12 длиной 250...300 мм. Остальное по каталогу. Нет шпилек М12, берем М16 (меньше брать не надо). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529
|
Получается, что хилти не получается.
Если брать минимальную толщину анкеровки 140мм + 100 подливка +20 опорная плита + шайбы/гайки это где-то около 300 мм получается. И еще, а что тут можно тогда вообще сделать в плане закрепления стойки, если, кроме нормальных сил, других опорных реакций нет? |
|||
![]() |
|
||||
Civil&Structural engineer Регистрация: 09.12.2004
Алматы
Сообщений: 133
|
Цитата:
>> Aндрeй для готовых смесей например SikaGrout -210/214 мы оставляем зазор 30-50 мм для подливки в зависимости от размера базы. Готовые смеси использовать надежнее - они текучие, большой прочности и не дают усадки. [ATTACH]1190702496.zip[/ATTACH] |
|||
![]() |