Вопрос, собственно состоит вот в чём. По действующим пожарным и технологическим нормам запрещено ставить ДЭУ (дизель-электрическую установку) в подвальных и цокольных помещениях. Весь прикол в том, что их ставят и, мало того,проводят в проекте и успешно здают в эксплуатацию. Может кто подскажет какие-нибудь ещё действующие нормы кроме НТПД-90, может какие-то уловки (бабло не считается ) - и т.д.Заранее спасибо
Просмотров: 2003
 
Непрочитано 10.09.2007, 02:16
#2
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Первая мысль при виде названия темы: зачем Дэу-Сенс в подвал запихивать?
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2007, 09:15 Re: Как поставить ДЭУ в подвале
#3
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от Шандор
может какие-то уловки (бабло не считается ) - и т.д.Заранее спасибо
Газовое пожаротушение, отдельная система вентиляции, тамбур-шлюзы, огнестойкость стен 2,5 часа.
Если это не бабло, значит я чего то не понимаю.
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2007, 18:54
#4
Шандор

инженер
 
Регистрация: 02.08.2007
Львов
Сообщений: 174
<phrase 1=


>>AIK
А где сказано (в каких нормах), что данные мероприятия позволят. Если есть ТОЧНАЯ информация, плз.
Не буду голословным:
НТПД-90 п1.7 - запрещается устройство ДЭС встроенных в жилые и гражданские здания

ДБН В 1.1.1-7-2002 (пожарные нормы) п 4.20 - низзя ставить помещения с легковоспламеняющимися веществами в подвалах и цокольных этажах.
(пишу со своих рабочих записей, не дословно, но факт )
Шандор вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2007, 21:50
#5
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Пардон, не посмотрел откуда вопрос, звыняйте дадьку. ДБНов ваших естественно не знаю, у нас есть МГСН 4.04-94 "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И КОМПЛЕКСЫ", а в нем:

Цитата:
*) 2.46. Размещение трансформаторных подстанций должно быть на первом, цокольном или первом подземном этажах с выходом непосредственно наружу. Применяться должны только сухие трансформаторы.

Электроснабжение противопожарных устройств многофункциональных зданий высотой более 16 этажей должно осуществляться от двух независимых трансформаторов с автоматическим переключением с основного на резервный. В качестве третьего резервного источника электроснабжения следует предусматривать дизельную электростанцию. Проектирование следует осуществлять согласно ВСН 97-83 и ВСН 59-88. Размещение встроенных дизельных электростанций допускается в подвале при выполнении требований, изложенных в СНиП II-11-77*, и устройстве автоматического пожаротушения и дымоудаления. Мощность дизельных электростанций и запас топлива следует рассчитывать на работу в течение 2 ч вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха, системы автоматической пожарной сигнализации, аварийного и эвакуационного освещения, пожарных лифтов и насосов.

Ограждение каналов для прокладки электросети противопожарных устройств должны иметь предел огнестойкости не менее 0,75 ч.