Непрочитано 12.09.2007, 09:52 #1
Размещение лифтов по отношению к жилым комнатам.
Aleks ManaeFF
 
уже не такой малограмный
 
Оренбург обл
Регистрация: 07.06.2007
Сообщений: 487

По разделу АР шахта лифта примыкает к жилой комнате. Я знаю что так нельзя по СниП "Жилые многоквартирные", но мне так выгодно тогда хотя бы можно будет дом газифицировать не переделывая хитровыделанную АР планировку (т.е. с минимальными переделками)
Скажите у кого то были подобные решения когда соседство лифта и жилой комнаты разрешалось за счет звукоизоляционных мероприятий.


P.S. Все наши беды от АРХИТОЗОВ
Просмотров: 18163
 
Непрочитано 12.09.2007, 10:17 Re: Размещение лифтов по отношению к жилым комнатам.
#2
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,819
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Aleks ManaeFF
P.S. Все наши беды от АРХИТОЗОВ
Теперь я знаю, кто ответит за 11 сентября !!! Ушел за битой
lee вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2007, 10:21
#3
pericl17

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.08.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 302


Главное чтобы спадьная комната не была смежная с подъездом и лифтом. А что мешает там кухню разместить? Практика знакомого архитектора показывает, плохая планировка получается из-за, того что архитектору лень пофантазировать и посидеть с каранадшом.
__________________
Жизнь хороша, но в ней хватает де@#ма,
Мы стены ломаем нашей силой ума...

Последний раз редактировалось Drulya, 04.10.2007 в 14:24.
pericl17 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2007, 10:24
#4
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


:evil: Ой как страшно. Хотя зря наверно такой ник подробный приходится сдерживать себя в выражениях.

Последний раз редактировалось Drulya, 04.10.2007 в 12:13.
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2007, 10:46
#5
Black_Raven

Служба заказчика
 
Регистрация: 27.07.2007
Питер
Сообщений: 141


звукоизоляция, вибрация...
жил я в квартире, где лифт примыкал всего навсего к коридору и сан.узлу. ощущения малоприятные, особетнно когда на 8-м этаже в в 11 вечера слушаешь как лифт едет с первого на десятый, а потом вниз. Всего навсего к коридору. Не думаю, что к жилой комнате это хорошая идея.
__________________
кто тут?
Black_Raven вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2007, 11:42
#6
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


Спасибо всем.Я знал что нельзя просто. Очень хреново получается с газоснабжением. И по просбе начальства.
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2007, 12:57
#7
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Строительные нормы и правила СНиП 2.08.01-89*
"Жилые здания"

1.51. Шахты лифтов не должны быть размещены смежно с жилыми комнатами.

Увы, это запрещено. И не написано "допускается, при устройстве звукоизоляции..." Вы хотите пойти против святыни - против СНиПа.
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2007, 03:46
#8
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


В продолжение- что значит смежно- поясню- если две стены (дополнительная стенка после лифтовой) отделяют жилое помещение- это смежное?..уходим к истокам- что такое межа?)))
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2007, 05:35
#9
Arch-lm


 
Регистрация: 27.04.2007
Красноярск
Сообщений: 53


Если менять планировку неохота,можно просто поставить дублирующую перегородку и разместить там гардероб или кладовку.А хозяева ее уберут если надо
Arch-lm вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2007, 06:16
#10
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


Arch-lm, не согласен- перегородка- енто уже внутренняя конструкция и тады помещение смежное....
Проще сделать помещение нежилым....на планах в экспертизу....
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2007, 06:24
#11
Arch-lm


 
Регистрация: 27.04.2007
Красноярск
Сообщений: 53


Вот что я имел в виду
[ATTACH]1189650232.dwg[/ATTACH]
Arch-lm вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2007, 17:57
#12
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от Гоша
Arch-lm, не согласен- перегородка- енто уже внутренняя конструкция и тады помещение смежное....
Ну тогда бы и ванна-туалет не считались. А нередко лифт примыкает к ним.
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2007, 19:42
#13
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


что то кухня не ужобно расоположена
может сместить , а то посреди квартиры
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2007, 03:23
#14
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


Владимир., указаные (пост12) помещения жилые?)))
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2007, 04:43
#15
Arch-lm


 
Регистрация: 27.04.2007
Красноярск
Сообщений: 53


dextron3,
дом уже построен
Arch-lm вне форума  
Ответ