Цитата:
Правительство Российской Федерации
Постановление от 5 мая 2012 г. № 458
Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса
"рубеж охранной сигнализации" - шлейф сигнализации, совокупность шлейфов или лучей (для сигнализации, использующей передачу извещений по радиоканалу), контролирующих охраняемые зоны, территории, здания или помещения (периметр, объем, площадь и подходы к ним) на пути возможного движения нарушителя к материальным ценностям, при преодолении которых выдается соответствующее извещение о проникновении;
...
231. Система охранная телевизионная объекта должна обеспечивать:
а) передачу визуальной информации о состоянии периметра, контролируемых зон и помещений на назначенные посты охраны и пункт централизованной охраны (пульт централизованного наблюдения);
б) в случае получения сигнала срабатывания технических средств охраны (извещения о тревоге) передачу оператору изображения из охраняемой зоны для оценки характера возможного нарушения, направления движения нарушителя с целью определения оптимальных мер силового или технологического противодействия;
...
|
мораль: видеонаблюдение не является "шлейф сигнализации, совокупность шлейфов или лучей.." и т.п., т.е рубежом охранной сигнализации.
Цитата:
Типовые технические решения по оснащению энергообъектов инженерно-техническими средствами охраны (ОАО "ФСК ЕЭС")
3.3. Система охранной сигнализации периметра
3.3.1. Для обнаружения попыток нарушителя преодоления ограждения проломом или перелазанием применяется система однорубежной охранной сигнализации на основе вибрационной системы охраны.
|
мораль: никаких вторых рубежей не требуется.
Других документов, затрагивающих "рубежирование" охранной сигнализации периметра не нашел