Отсутствует опорное кольцов резервуаре по ТП 704-1-153с
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Отсутствует опорное кольцов резервуаре по ТП 704-1-153с

Отсутствует опорное кольцов резервуаре по ТП 704-1-153с

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.11.2016, 11:28 #1
Отсутствует опорное кольцов резервуаре по ТП 704-1-153с
gad
 
Строитель
 
Лукоморье
Регистрация: 02.09.2003
Сообщений: 1,074

В текстовке к типовому проекту ТП 704-1-153с сказано, что "Опорное кольцо, установленное на стенке резервуара, воспринимает распор конического покрытия и ветровую нагрузку, приходящуюся на стенку." Но просмотрел всю типуху нет кольца опорного, хоть тресни. Причем кольцо центральное где сходятся швеллера щитов кольцо есть. Крыша классическая из радиальных щитов без центральной стойки. На скрине начеркал где я считаю должно быть опорное кольцо. Спал я сегодня 4 часа так что не в адеквате(а тут такое с самого утра(без объявления войны)) поэтому прошу подтвердить или опровергнуть мое видение. Плюс я хотел бы услышать о том как часто в процессе эксплуатации рядом с опорными кольцами идут трещины по стенке(обследованием резервуаров никогда не занимался, но почему то мне кажется, что что-то ни хорошее там происходит). Я прикинул там швеллера распор(снег, оборудоание утепление и пр. на крыше) порядка 8-9 тс.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кольцо опорное.png
Просмотров: 56
Размер:	210.7 Кб
ID:	179097  

Просмотров: 1180
 
Непрочитано 14.11.2016, 11:41
#2
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685


Опорное кольцо по стенке образуется уголком.
Малое сечение по сравнению с центральным кольцом объясняется работой опорного кольца на растяжение, а центрального на сжатие.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кольцо опорное.png
Просмотров: 46
Размер:	268.0 Кб
ID:	179099  
Dakar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2016, 12:18
#3
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


>Dakar
Не могу согласиться т.к. опорное кольцо в моем понимании должно быть непрерывным по всему периметру резервуара(схема работы см. скрин). Ну и уголок откровенно "жидковат" на такую нагрузку не хватит.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 34
Размер:	102.3 Кб
ID:	179100  
gad вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2016, 12:25
#4
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685


Непрерывность создана стыковыми накладками 200х100х8.
Изгибная жесткость обеспечена листом кровли -δ=3 приваренным к уголку.
Dakar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2016, 13:57
#5
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Непрерывность создана стыковыми накладками 200х100х8.
Изгибная жесткость обеспечена листом кровли -δ=3 приваренным к уголку.
Понятно, а дальше все расчетом подтвердить или получиться для конкретного случая или нет. Я тут в лекциях покопался похоже Вы правы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 31
Размер:	82.7 Кб
ID:	179106  
gad вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Отсутствует опорное кольцов резервуаре по ТП 704-1-153с



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Особенность опирания стальной балки на опорное ребро Dmitij Металлические конструкции 28 01.08.2017 16:42
Расчет количества ребер в горизонтальном подземном сосуде (резервуаре) Rx81 Технологические решения (ТХ) 19 17.06.2015 10:55
Создание давление в горизонтальном резервуаре методом МКэ от давления жидкости Rx81 Технологические решения (ТХ) 6 17.06.2015 09:05
Узел опирания балки через опорное ребро Saha Металлические конструкции 9 25.06.2013 22:27
В Mechanical Desktop отсутствует привязка к размерным линиям и размерному тексту Kirill1980 AutoCAD 7 13.10.2008 18:23