расчет на температурную нагрузку.
stumpel
 
проектирование мостов
 
Москва
Регистрация: 08.02.2007
Сообщений: 83

Добрый день. Вопрос следующйи.. Считал ли кто нибудь в Лире рамы на температурное воздействие на сколько можно доверять результатам. у меня ситуация следующая. Двухпролетная рама. Пролеты по 23м. Высота стоек 13,77 м. Считаю на нагрев на 20С . В Лире момент по низу стойки 600 т*м, если руками посчитать то 164т*м. В чем может быть причина такой большой разницы.
Просмотров: 2766
 
Непрочитано 20.09.2007, 16:08
#2
Mike

Civil&Structural engineer
 
Регистрация: 09.12.2004
Алматы
Сообщений: 133


Я считал в другой программе - результат тоже был ошеломляющий, а когда температурную нагрузку задал как нелинейную - все выправилось - в лире надо покопаться - должна быть такая возможность ...
Mike вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2007, 12:26
#3
stumpel

проектирование мостов
 
Регистрация: 08.02.2007
Москва
Сообщений: 83


нашел ошибку в ручном расчете.. результат 1000т*м . В Лире 600. Если учесть что при ручном расчете вводятся сереьезные допущения то можно сделать вывод что можно доверять расчету в Лире.
stumpel вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2007, 14:25
#4
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Mike
...а когда температурную нагрузку задал как нелинейную ...
позвольте полюбопытствовать - это как?
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2007, 10:11
#5
Mike

Civil&Structural engineer
 
Регистрация: 09.12.2004
Алматы
Сообщений: 133


>>p_sh
учитывал плиту с той арматурой которую я предположил что заложу - два слоя в двух направлениях с указанием защитных слоев, класса арматуры, диаметров, шага - такая оболочка в SAP2000 называется nonlinear layer shell. Конструкция сталежелезобетонная.