Температура для трубных эстакад
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Температура для трубных эстакад

Температура для трубных эстакад

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.09.2007, 23:49 #1
Температура для трубных эстакад
engineer_s
 
проектировщик
 
казахстан
Регистрация: 21.09.2007
Сообщений: 3

У меня такая ситуация: Трубная металлическая эстакада длиной 160 метров разделена подвижными соединениями на два температурных блока (80+80м). Колонны оперты шарнирно. Климатический район строительства - 4. Все соединения болтовые. В каждом блоке по две пары продольных вертикальных связей( две на сжатие, две на растяжение) , расстояние между которыми 30 метров в осях. Это все удовлетворяет СНиП II-2-81 (пункт 13.5 , таб.42) Я так понимаю, что при этом температуру учитывать нет необходимости. Так ли это? Если кто-нибудь сталкивался с подобным случаем на практике, подскажите.
Озабоченность у меня вызывают связи и их узлы, так как температура не включена в расчет.
Коллеги, выручайте - горит.
Просмотров: 1848
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2007, 10:46
#2
engineer_s

проектировщик
 
Регистрация: 21.09.2007
казахстан
Сообщений: 3


Неужели никто не сталкивался с подобной ситуацией?
engineer_s вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2007, 16:30
#3
T-Yoke

Артиллерист - вертолётчик. Дипломированный инженер-механик. Technologist
 
Регистрация: 29.11.2004
Где-то около Москвы
Сообщений: 16,754
Отправить сообщение для T-Yoke с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от engineer_s
Неужели никто не сталкивался с подобной ситуацией?
Сталкивался, все равно проверку, на разность температур пришлось для заказчика считать. И не зря, расчет показал, что трубы может разорвать!
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I
T-Yoke вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2007, 17:42
#4
engineer_s

проектировщик
 
Регистрация: 21.09.2007
казахстан
Сообщений: 3


С трубами нет проблем, компенсатор предусмотрели, меня больше интересуют металлоконструкции.
engineer_s вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2007, 18:28
#5
T-Yoke

Артиллерист - вертолётчик. Дипломированный инженер-механик. Technologist
 
Регистрация: 29.11.2004
Где-то около Москвы
Сообщений: 16,754
Отправить сообщение для T-Yoke с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от engineer_s
С трубами нет проблем, компенсатор предусмотрели, меня больше интересуют металлоконструкции.
Извиняйте, меня-то как раз тогда больше трубы интересовали.
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I
T-Yoke вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Температура для трубных эстакад