Непрочитано 23.09.2007, 21:53 #1
Принудительный водоотвод ливневки
Drulya
 
проектирование транспортных сооружений
 
SPb
Регистрация: 25.08.2003
Сообщений: 359

Проблема: Обеспечить водоотвод ливневки на горизонтальном участке 3км (мост, сброс в реку исключен).
Вопрос: Кто занимается проектированием систем принудительного водоотвода?; Принципы работы систем; Примеры реализованных систем подобного вида.
Нужна любая актуальная инфа!
__________________
С уважением,
Drulya.
Просмотров: 5887
 
Непрочитано 23.09.2007, 22:59
#2
Дима_

Продуман
 
Регистрация: 22.02.2007
Питер
Сообщений: 2,839


Не сталкивался, но встречный вопрос - эта река что закрытая что-ли? Просто из любопытства - почему дождь который и так в реку попадает нельзя с моста сливать, или он радиоактивный???
__________________
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2007, 23:03
#3
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Дима_
Не сталкивался, но встречный вопрос - эта река что закрытая что-ли? Просто из любопытства - почему дождь который и так в реку попадает нельзя с моста сливать, или он радиоактивный???
по той же причине, что и с мостовой и дорог напрямую нельзя в реку...
 
 
Непрочитано 23.09.2007, 23:06 Re: Принудительный водоотвод ливневки
#4
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Drulya
Проблема: Обеспечить водоотвод ливневки на горизонтальном участке 3км (мост, сброс в реку исключен).
Вопрос: Кто занимается проектированием систем принудительного водоотвода?; Принципы работы систем; Примеры реализованных систем подобного вида.
Нужна любая актуальная инфа!
Делать как у зданий внутренний водосток. Собирать все в трубы и под мостом с уклоном отводить в канашку... :wink:
 
 
Непрочитано 23.09.2007, 23:19
#5
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


А зимой все замерзнет к черту...
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2007, 23:29
#6
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка
А зимой все замерзнет к черту...
Обогрев не зря придумали.
 
 
Непрочитано 23.09.2007, 23:35
#7
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Положил книжульку, старая, но вроде в тему
http://dwg.ru/dnl/2727
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2007, 02:33 Re: Принудительный водоотвод ливневки
#8
Drulya

проектирование транспортных сооружений
 
Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ЛИС
Делать как у зданий внутренний водосток. Собирать все в трубы и под мостом с уклоном отводить в канашку... :wink:
длинна участка моста над рекой - 3км - если отводить от середины с уклоном лотков(труб) 1%, то к концу получим -15м (мост с такими трубами - кандидат в БСК однозначно :).
Я ищу нечто вроде напорной системы (например устройство насосных на опорах (с устройством пилообразного профиля трассы водоотвода от опоры до опоры), или участков разгона (типа шнековых ускорителей воды или воздушной струёй) при горизонтальном профиле. Но это только полет мей фантазии, т.к. ничего подобного я не встречал и не слышал :( Хотелось бы зацепиться.
__________________
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2007, 06:50
#9
Иржик

проектант
 
Регистрация: 17.11.2006
Павлодар
Сообщений: 140


Drulya
Цитата:
длинна участка моста над рекой - 3км - если отводить от середины с уклоном лотков(труб) 1%, то к концу получим -15м (мост с такими трубами - кандидат в БСК однозначно .
А сам мост продольный уклон имеет?
Иржик вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2007, 12:33
#10
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Цитата:
длинна участка моста над рекой - 3км - если отводить от середины с уклоном лотков(труб) 1%, то к концу получим -15м (мост с такими трубами - кандидат в БСК однозначно .
Ну, если опустить один конец трубы, висящей снизу моста на 2м то получится напор 2м. Это не считая высоты до решеток ливнеприёмников. В зависимости от сечения и требуемой скорости воды (чтобы не происходило заиливания) можно спокойно подобрать трубу из подходящих материалов - простеший гидравлический рассчет. К тому же и мост вряд-ли строго горизонтальный.
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2007, 13:34
#11
Иржик

проектант
 
Регистрация: 17.11.2006
Павлодар
Сообщений: 140


Perezz
Цитата:
К тому же и мост вряд-ли строго горизонтальный.
Вот, вот и я к тому же. Может достаточно будет лотков вдоль проезжей части, а в низшей точке лотков - трубы и в канализацию!
Иржик вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2007, 17:42
#12
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от Иржик
Вот, вот и я к тому же. Может достаточно будет лотков вдоль проезжей части, а в низшей точке лотков - трубы и в канализацию!
Ну типа да. Если мост горизонтальный, то пилообразный профиль лотков и сброс в трубу. По трубе не нужно такой большой уклон в 1%, по-моему, хватит и 0,3%
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2007, 22:40
#13
Drulya

проектирование транспортных сооружений
 
Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
<phrase 1=


Если бы профиль моста имел уклон, то и проблемы бы не было. Когда-то для водоотводных лотков на мостах и тоннелях хотели узаконить минимальный уклон 1%, но почему-то это не прошло, да и для такого моста как у меня можно бы согласовать и меньший - при устройстве коллектора под ним, но я уже выяснил- минимальный уклон для коллектора 0.42% - тоже не спасает.
А вот Перццу спасибо за идею - в этом что-то есть.

ПС
Проблема у нас в стране новая, возникла в результате усиления роли экологической экспертизы - решений нет, а профиль утверждают по-старинке (сброс в реку без учета новых веяний). Сам склоняюсь к мысли, что на данный момент разумнее изменения профиля идей нету. Может из-за рубежа есть что подчерпнуть?
__________________
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2007, 01:22
#14
Drulya

проектирование транспортных сооружений
 
Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Drulya
Сам склоняюсь к мысли, что на данный момент разумнее изменения профиля идей нету.
...да и то, если судоходный фарватер у берега, как это часто бывает, могут возникнуть сложности...да и низководные разводные мосты теряют свою привлекательность.
По сути вопроса, пока что лидирует напорная система (по кол-ву предложенных идей), но, как заметил ЛИС - нужен обогрев.
Как вариант безнапорной системы - коллектор D1600мм с насосными через 500м.
__________________
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2008, 16:03
#15
Wadim


 
Регистрация: 25.03.2008
Сообщений: 1


Если ваша проблема ещё не решена то зайдите на нашу сайт www.hoellko.com. Мы занемаемся такими проблемами как ваша около 50 лет. Лотки мы притакой длинне не саветуем так как концы всегда будут забитые грязью. Проще если с верху решотки а снизу трубы. Отопление не обязательно так как если вода наповерхности не замёрзла то и в трубе не замёрзнет, потому что в трубе быстрее движетса. Если поверхность замёрзла и посыпали солью то солённый раствор и втрубе не замёрзнет. На нашей сайте есть DWG-чертежи всех компонентов токой системы. Сайт на немецком. Если нужна помощь то обращайтесь к Вадиму Гейнрих
Буду рад отзыва.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.03.2008 в 16:13.
Wadim вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2008, 21:46
#16
Арокс


 
Регистрация: 31.10.2006
Город-Герой
Сообщений: 154


А нельзя там поставить колодцы с фильтрующими патронами с последующим сбросом в речку?
Арокс вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2008, 11:02
#17
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Есть немного похожий вопрос, извините, что влезу в вашу тему.
Проектируется подземное сооружение достаточно большой длины (350 м) в центре города.
Сейчас на этом участке лежит бетонный ливневый коллектор 1000 мм на глубине 3 м.
Вариант 1. Устроить проходную обслуживаемую галерею в конструктиве здания с сохранением отметок коллектора, туда запустить и ливневку и прочие коммуникации
Вариант 2. В начале сооружения поднимать сток насосами с 3-х метров, новый коллектор будет выше (по крыше сооружения, но под землей), потом сброс на прежний уровень
stoper вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2008, 12:07
#18
Valery Brelovsky

Инженер дорожник
 
Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Сообщений: 1,859


Цитата:
Сообщение от Drulya Посмотреть сообщение
Проблема: Обеспечить водоотвод ливневки на горизонтальном участке 3км (мост, сброс в реку исключен).
Вопрос: Кто занимается проектированием систем принудительного водоотвода?; Принципы работы систем; Примеры реализованных систем подобного вида.
Нужна любая актуальная инфа!
Встречный вопрос. А куда потом в конце моста? Что с водой делать и куда её девать в конце моста.
Valery Brelovsky вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 12:41
#19
Most_78


 
Регистрация: 26.05.2009
Сообщений: 1


Цитата:
Сообщение от Wadim Посмотреть сообщение
Если ваша проблема ещё не решена то зайдите на нашу сайт www.hoellko.com. Мы занемаемся такими проблемами как ваша около 50 лет. Лотки мы притакой длинне не саветуем так как концы всегда будут забитые грязью. Проще если с верху решотки а снизу трубы. Отопление не обязательно так как если вода наповерхности не замёрзла то и в трубе не замёрзнет, потому что в трубе быстрее движетса. Если поверхность замёрзла и посыпали солью то солённый раствор и втрубе не замёрзнет. На нашей сайте есть DWG-чертежи всех компонентов токой системы. Сайт на немецком. Если нужна помощь то обращайтесь к Вадиму Гейнрих
Буду рад отзыва.
Могли бы Вы ответить на несколько вопросов.
1. Как с Вами связаться.
2. Есть ли Ваши представительства в России.
Most_78 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 18:35
#20
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,259
<phrase 1=


Most_78, подобные вопросы лучше задавать в личке
Солидворкер вне форума  