Непрочитано 01.10.2007, 10:52 #1
Еще раз об усилении плит...
4v
 
Обнинск
Регистрация: 05.10.2006
Сообщений: 53

Доброго времени суток господа проектировщики. Проблема следующая: цех по производству ЖБИ. Здание двухпролетное (24м и 18м). В районе стыка ж/б ферм начали разрушаться плиты (ПНС-17/19). Скачал все что можно по усилению ж/б конструкций, но из предложенных в книгах решений ничего подходящего не нашёл. Сразу оговорюсь: по ряду причин плиты трогать (сверлить, долбить и т.д.) нельзя. Поскажите пожалуйста просто концепцию решения по усилению данного узла. Заранее спасибо.
[ATTACH]1191221408.JPG[/ATTACH]
__________________
Make your future today
Просмотров: 2521
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2007, 10:54
#2
4v


 
Регистрация: 05.10.2006
Обнинск
Сообщений: 53


Узел опирания ферм:
[ATTACH]1191221666.JPG[/ATTACH]
__________________
Make your future today
4v вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2007, 11:44
#3
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


Для начала выяснить от чего это...
Разгрузить (по возможности)..подвести по ребро металл...(профиль нужно определить)....подумать о шпренгеле...
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2007, 11:51
#4
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


То, что показано на фото - очень знакомая картина - на первом явно видны следы коррозии бетона и арматуры от протечек с кровли.Если судить по штампу на фото 2, здание строилось в 1968 г, понятно, что воды через дыру за это время не мало утекло.
Приходилось заниматься усилением ребристых плит перекрытий. То-что нет литературы - с этим столкнулись сразу, как только заключили договор (тоже с заводом по производству ЖБИ).
Начинать такую работу вообще бы следовало с технического обследования (есть СНиП по этому вопросу). Необходимо проверить остаточную прочность бетона в зоне разрушений, степень коррозии арматуры, выявить плиты, находящиеся в аварийном состоянии. Вопросов достаточно много. Тогда так-же не хотелось ничего трогать, но после обследования выбрали те узлы и элементы плит перекрытия, которые можно усиливать с применением МК с пробивкой отверстий в полке плиты для устройства тяг, соответственно снимать часть кровли и т.д. Применяли и шпрегельные системы, если это позволяла ситуация в зоне перекрытий. В то-же время не редко вся проблема решалась восстановлением защитного слоя арматуры. На отдельных участках, на которых по результатам обследования не были выявлены признаки потери несущей способности плиты и не требовалось механического усиления, после соответствующей обработки поврежденные участки покрывали полимерным клеем ( можно и эпоксидным) с цементным наполнителем.
Но если совсем ничего трогать нельзя - тогда не знаю, остается только скотчем заклеить !! Или пластилином замазать.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2007, 12:18
#5
4v


 
Регистрация: 05.10.2006
Обнинск
Сообщений: 53


Спасибо за ответы. Плиты пробивать не хочется потому как кровлю недавно меняли и руководству не хотелось бы её ковырять. По поводу подведения профиля: был бы идеальный вариант, но с правой фермой ещё можно подумать, а вот с левой вопрос.
От ребра плиты до фермы около 400мм. Соответственно нужно делать какой-то опорный узел для профиля?
__________________
Make your future today
4v вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2007, 13:04
#6
4v


 
Регистрация: 05.10.2006
Обнинск
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от Гоша
Для начала выяснить от чего это...
Естественно течи в старой кровле + пар от пропарочных камер + вибрации + ...
__________________
Make your future today
4v вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2007, 14:44
#7
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Для начала необходимо разгрузить плиты (возможно временно подпереть, но в таком цеху это не просто). Удалить отваливающийся защитный слой бетона, очистить арматуру от ржавчины. Уточнить глубину трещины в ребре плиты.
Если возможно, то инъецировать высокомарочными растворами с повышенной адгезией либо эпоксидными (или другими) составами...
тут на форуме уже несколько раз выкладывалась инфа по этим составам...
 
 
Непрочитано 01.10.2007, 18:21
#8
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


Эти трещины возникли от коррозии арматуры. (Продольные трещины в растянутой зоне изгибаемых балочных ж.б. конструкций при потери несущей способности не возникают).
Продукты коррозии, увеличиваясь в объёме способствуют отслоению защитного слоя бетона. Нужно снять этот защитный слой, посмотреть глубину нейтрализации бетона, а также насколько проржавела арматура в % отношении.
А потом выполнить поверочный расчёт, используя фактическую площадь арматуры. Может быть, ничего и не нужно делать, а только очистить от ржавчины арматуру и восстановить защитный слой.
SergL вне форума  