| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Еще раз об усилении плит...
Обнинск
Регистрация: 05.10.2006
Сообщений: 53
|
||
Просмотров: 2521
|
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
То, что показано на фото - очень знакомая картина - на первом явно видны следы коррозии бетона и арматуры от протечек с кровли.Если судить по штампу на фото 2, здание строилось в 1968 г, понятно, что воды через дыру за это время не мало утекло.
Приходилось заниматься усилением ребристых плит перекрытий. То-что нет литературы - с этим столкнулись сразу, как только заключили договор (тоже с заводом по производству ЖБИ). Начинать такую работу вообще бы следовало с технического обследования (есть СНиП по этому вопросу). Необходимо проверить остаточную прочность бетона в зоне разрушений, степень коррозии арматуры, выявить плиты, находящиеся в аварийном состоянии. Вопросов достаточно много. Тогда так-же не хотелось ничего трогать, но после обследования выбрали те узлы и элементы плит перекрытия, которые можно усиливать с применением МК с пробивкой отверстий в полке плиты для устройства тяг, соответственно снимать часть кровли и т.д. Применяли и шпрегельные системы, если это позволяла ситуация в зоне перекрытий. В то-же время не редко вся проблема решалась восстановлением защитного слоя арматуры. На отдельных участках, на которых по результатам обследования не были выявлены признаки потери несущей способности плиты и не требовалось механического усиления, после соответствующей обработки поврежденные участки покрывали полимерным клеем ( можно и эпоксидным) с цементным наполнителем. Но если совсем ничего трогать нельзя - тогда не знаю, остается только скотчем заклеить !! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2006
Обнинск
Сообщений: 53
|
Спасибо за ответы. Плиты пробивать не хочется потому как кровлю недавно меняли и руководству не хотелось бы её ковырять. По поводу подведения профиля: был бы идеальный вариант, но с правой фермой ещё можно подумать, а вот с левой вопрос.
От ребра плиты до фермы около 400мм. Соответственно нужно делать какой-то опорный узел для профиля?
__________________
Make your future today |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Для начала необходимо разгрузить плиты (возможно временно подпереть, но в таком цеху это не просто). Удалить отваливающийся защитный слой бетона, очистить арматуру от ржавчины. Уточнить глубину трещины в ребре плиты.
Если возможно, то инъецировать высокомарочными растворами с повышенной адгезией либо эпоксидными (или другими) составами... тут на форуме уже несколько раз выкладывалась инфа по этим составам... |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
Эти трещины возникли от коррозии арматуры. (Продольные трещины в растянутой зоне изгибаемых балочных ж.б. конструкций при потери несущей способности не возникают).
Продукты коррозии, увеличиваясь в объёме способствуют отслоению защитного слоя бетона. Нужно снять этот защитный слой, посмотреть глубину нейтрализации бетона, а также насколько проржавела арматура в % отношении. А потом выполнить поверочный расчёт, используя фактическую площадь арматуры. Может быть, ничего и не нужно делать, а только очистить от ржавчины арматуру и восстановить защитный слой. |
|||
![]() |