Фундаменты для чайников. Поделитесь примером расчета.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаменты для чайников. Поделитесь примером расчета.

Фундаменты для чайников. Поделитесь примером расчета.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.10.2007, 17:34 #1
Фундаменты для чайников. Поделитесь примером расчета.
Aндрeй
 
Москва
Регистрация: 23.08.2007
Сообщений: 529

Приведите, пожалуйста, пример проектирования столбчатого фундамента под колонну промздания от начала до конца.
Например: Нагрузка такая-то, расчетное сопротивление грунта такое-то.
И по этапам...
Заранее спасибо!
Просмотров: 5070
 
Непрочитано 02.10.2007, 17:45
#2
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Фундаменты для чайников. Поделитесь примером расчета.
Хммм
А конкретнее какой марки чайник, его производительность, в каком районе выпущен. :wink:
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2007, 18:03
#3
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Значицца так, лепим под здание монолитную плиту
с армированием Ш30 50х50 см толщною 3 метра из В40 и не паримся...
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2007, 18:05
#4
R-buz

Граф матрицы
 
Регистрация: 18.05.2007
Сообщений: 284
<phrase 1=


Вот, собственно...
[ATTACH]1191333918.rar[/ATTACH]
R-buz вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2007, 19:47
#5
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


"Руководство по проектрованию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений промышленных предприятий" - 110 стр. С примерами расчета, в т.ч. армирования. Поищите в проектных фирмах, у многих есть и им пользуются.
А если от начала до конца, да еще с объяснением расчета осадки по методу послойного суммирования ?!
AMS вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2007, 20:58
#6
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Цитата:
И по этапам...
Краснопресненская пересылка->Владимирский централ->Джезказган... и далее.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2007, 22:19
#7
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


to Profan
[sm201]
alektich вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2007, 22:48
#8
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


http://dwg.ru/dnl/1572
Fellini вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2007, 09:27
#9
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Цитата:
Сообщение от R-buz
Вот, собственно...
Спасибо, то что надо.
Aндрeй вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2007, 09:29
#10
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Цитата:
Сообщение от Fellini
Ух, какая книжка! Теперь таких нет... Спасибо!
Aндрeй вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2007, 10:02
#11
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Теперь вопрос такой.
На сколько можно пренебречь осадкой, если строится многопролетный производственный корпус с мостовыми кранами на песке?
Как всегда недостаток исходных данных.
Например, есть расчетное сопротивление грунта (1.5 кг/см^2), данные о том, что вода глубоко и грунт представлен песком метров до 5 в глубину.
Есть еще нагрузки на фундамент... Глубина заложения планируется метра на 2.
Рядом стоят похожие здания...
Все.
Можно ли пренебречь осадкой и считать фундамент просто по площади?
Чем это чревато?
Aндрeй вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2007, 11:11
#12
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


СП 50-101-2004
5.1.2. Основания должны рассчитываться по двум группам предельных состояний: первой - по несущей способности и второй - по деформациям.
Основания рассчитывают по деформациям во всех случаях, за исключением указанных в 5.5.52
Fellini вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2007, 12:17
#13
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Цитата:
Сообщение от Fellini
СП 50-101-2004
5.1.2. Основания должны рассчитываться по двум группам предельных состояний: первой - по несущей способности и второй - по деформациям.
Основания рассчитывают по деформациям во всех случаях, за исключением указанных в 5.5.52
Замечательно!
Мой вариант:
"Одноэтажные с несущими конструкциями, малочувствительными к неравномерным осадкам (например, стальной или железобетонный каркас на отдельных фундаментах при шарнирном опирании ферм, ригелей), и с мостовыми кранами грузоподъемностью до 50 т включительно."
Осталось выяснить какой именно песок, чтобы соотнести с вариантом грунтовых условий.
Спасибо.
Aндрeй вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2013, 09:35
#14
marina_kish


 
Регистрация: 04.03.2011
Сообщений: 33


Подскажите пожалуйста:
нужно проверить фундамент(стойка в грунте, диаметр 300мм, длина 1300) под фонарный столб-4м выс, диаметр 60 мм, вес 150кг.
marina_kish вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2013, 10:02
#15
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


ОФМГ, №3, 2004, стр. 6.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2013, 10:10
#16
vik123


 
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339


Цитата:
Сообщение от marina_kish Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста:
нужно проверить фундамент(стойка в грунте, диаметр 300мм, длина 1300) под фонарный столб-4м выс, диаметр 60 мм, вес 150кг.
Вообще то глубина 1300мм это, скорее всего, меньше глубины промерзания грунта (в каком районе столб?).
vik123 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2013, 10:20
#17
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
Вообще то глубина 1300мм это, скорее всего, меньше глубины промерзания грунта (в каком районе столб?).
Столб то фонарный - надо учесть тепловое влияние светового потока лампы столба!
А если серьезно - есть такие серии 3.407 (.1-143 или .5-141, там их еще вагон и маленькая тележка) - там есть расчет.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2013, 12:06
#18
marina_kish


 
Регистрация: 04.03.2011
Сообщений: 33


за информацию спасибо.
а столб- то в Мурманске.
Может кто подскажет, с какой стороны подойти к програмке Foundation 13.2 ?
marina_kish вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2013, 12:23
#19
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Мда вопрос! Со стороны экрана монитора! А что вас там интересует?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2013, 13:47
#20
marina_kish


 
Регистрация: 04.03.2011
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от marina_kish Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста:
нужно проверить фундамент(стойка в грунте, диаметр 300мм, длина 1300) под фонарный столб-4м выс, диаметр 60 мм, вес 150кг.
нужно этот фундамент проверить , подойдет ли он к данной опоре.как это сделать в Foundation 13.2?

Последний раз редактировалось marina_kish, 29.04.2013 в 11:37.
marina_kish вне форума  
Ответ