использование арматуры 35ГС
тросников
 
тех надзор
 
москва
Регистрация: 04.10.2007
Сообщений: 1

Уважаемые коллеги. Выполняя функции технического надзора столкнулся с проблемой: в монолитной балке была использована арматура 35ГС. Каркас вязаный, но к нижней рабочей арматуре дим. 32 приварены еще стержни дим. 10 конструктивные. Как это скажется на рабочей арматуре. Хотелось бы услышать мнение. Спасибо
Просмотров: 2186
 
Непрочитано 04.10.2007, 19:38
#2
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Вот из справочника:
Цитата:
Сталь 35ГС
Назначение
для изготовления арматуры периодическогопрофиля класса A-III диаметром от 6 до 40 мм.


Химический состав
.....

Механические свойства
.....

Технологические свойства
.....

Свариваемость
сваривается без ограничений.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2007, 07:21
#3
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder
Вот из справочника:
Цитата:
Сталь 35ГС
Назначение
для изготовления арматуры периодическогопрофиля класса A-III диаметром от 6 до 40 мм.
....
Свариваемость
сваривается без ограничений.
Это не совсем то. СНиП 2.03.01-84* таблица 24, п.2. и п.4. А также запрещение выполнять расчетные крестовые соединения ручной дуговой.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2007, 10:08 Re: использование арматуры 35ГС
#4
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от п.5.36* СНиП 2.03.01-84*
Не допускается применять дуговую сварку прихватками в крестообразных соединениях стержней рабочей арматуры класса А-III марки 35ГС.
По моему все ясно сказано.
 
 
Непрочитано 19.02.2009, 14:32
#5
spices


 
Регистрация: 07.04.2008
Сообщений: 12


Арматура 35ГС содержит много углерода, что приводит к охрупчиванию металла при сварке, поэтому такую арматуру не рекомендуется вообще варить. Лучше ситуация обстоит с 25Г2С, ну а самая отличная в плане сварки А500С (Ст3пс) вот её хоть вари хоть гни ))).
spices вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2009, 19:53
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от тросников Посмотреть сообщение
Уважаемые коллеги. Выполняя функции технического надзора столкнулся с проблемой: в монолитной балке была использована арматура 35ГС. Каркас вязаный, но к нижней рабочей арматуре дим. 32 приварены еще стержни дим. 10 конструктивные. Как это скажется на рабочей арматуре. Хотелось бы услышать мнение. Спасибо
Судя по описанию, могу предположить, что стержни D10 использованы для выставления арматуры в проектном положении, а в качестве поперечки использованы хомуты. Если так, то проблем не вижу, поскольку крестообразное соединение в данном случае - нерабочее.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2009, 12:08
#7
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от spices Посмотреть сообщение
такую арматуру не рекомендуется вообще варить.
А вы с картошкой попробуйте, да мяса добавьте.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2009, 19:37
#8
Nick Kononenko

Конструктор-строитель
 
Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216


Не очень ясен вопрос. Возможно, что защитный слой бетона до 32-й арматуры превышает нормируемую величину, и поэтому установлены дополнительные стержни диаметром 10мм.