Непрочитано 08.10.2007, 12:08 #1
Стык "колонна-фундаментная плита"
UIII
 
Проектировщик
 
г. Иркутск
Регистрация: 27.03.2007
Сообщений: 34

При моделировании в "Лире" стыка колонны с фундаментной плитой при различных размерах КЭ получаются либо завышенные значения поперечных сил, либо заниженные значения изгибающих моментов.

Типы элементов:

фундаментная плита – тип 41

колонна – тип 10

При моделировании использованы абсолютно жёсткие дискретные тела.

Каким образом добиться сходимости по поперечной силе вблизи стыков колонн (диафрагм) и фундаментной плиты?
Какой оптимальный размер КЭ фундаментной плиты?
Просмотров: 5551
 
Непрочитано 08.10.2007, 13:03 Re: Стык "колонна-фундаментная плита"
#2
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от UIII
Каким образом добиться сходимости по поперечной силе вблизи стыков колонн
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=65671#65671
Цитата:
Виктор из 'Стайл-Дизайн' рассказывал историю, как один пожилой офис-самурай из комитета по землепользованию призвал к себе сыновей и поведал им, что слышал о человеке, сумевшем выиграть в тетрис. Этой историей он хотел воспитать с детях волю к победе. Но сыновья лишь рассмеялись непочтительно и сказали, что в тетрис выиграть невозможно. Тогда отец в гневе лишил их денег на опен-айр. Комментируя эту историю, Виктор отметил. Все они поступили неверно. Верить в то, что можно выиграть в тетрис -глупость, думать что ты всегда проиграешь-малодушие. В выборе между глупостью и малодушием следет выбирать третье.
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2007, 07:01
#3
UIII

Проектировщик
 
Регистрация: 27.03.2007
г. Иркутск
Сообщений: 34


Я извиняюсь, а в эскпертизу нам что - цитатку отдавать? Да, все знают, как ведут себя РПК в этих "зонах", но в экспертизе философские рассуждения о "грамотном" подборе шага триангуляции к сожалению не могут служить веским доказательством правоты или неправоты. Поэтому вопрос остаётся открытым...
UIII вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2007, 07:56
#4
POMAH9IH

Инжинер-конструктор
 
Регистрация: 16.01.2007
Владивосток
Сообщений: 29
<phrase 1=


Размер КЭ должен быть равен двум толщинам плиты.
POMAH9IH вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2007, 13:02
#5
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Ну да, при толщине фундамента 1,5 метра размер сетки 3 метра? Если мне память не изменяет надо смотреть на соотношение размера КЭ с пролетами. Я при стыковании с плитой формировал подколонник. Но это к расчету Ф. плиты, расчет колонн без него. В принципе так многие умные люди и пишут - надо делать несколько расчетных моделей. Я для себя принял размер сетки КЭ от 1х1 м до 0,3х0,3 м.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2007, 13:04
#6
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Да, я не использовал жесткие вставки, обычно балки по периметру сечения колонны + перекрестие.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2007, 14:04
#7
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от UIII
Я извиняюсь...
но для расчета продавливания необходимо иметь только усилия в колонне.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2007, 18:05
#8
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Предлагаю помучиться с "паучками". Ключевое слово для поиска то же. Так можно получить нечто более благопристойное. Вопрос - зачем? В заданной размерности решения нет - точка сингулярности. Хочется сделать из расчета НИР - пожалуйста - ANSYS, солиды, нелинейность...
А анализ поперечных сил по оболочечно-стержневой модели - бред.
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2007, 18:15 Re: Стык "колонна-фундаментная плита"
#9
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


Цитата:
Сообщение от UIII
При моделировании в "Лире" стыка колонны с фундаментной плитой при различных размерах КЭ получаются либо завышенные значения поперечных сил, либо заниженные значения изгибающих моментов.

Типы элементов:

фундаментная плита – тип 41

колонна – тип 10

При моделировании использованы абсолютно жёсткие дискретные тела.

Каким образом добиться сходимости по поперечной силе вблизи стыков колонн (диафрагм) и фундаментной плиты?
Какой оптимальный размер КЭ фундаментной плиты?
армируйте руками по усилиям полученным на лире, армировать колонны по лире нельзя...расхождения со СНиП убийственные
An2 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2007, 18:53
#10
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


2 An2
Вас не очень затруднит привести пример?
P.S. Надеюсь, Ваше замечание не связано с г-ном Краковским?
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2007, 22:32
#11
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


Цитата:
Сообщение от Lamer Inc..
2 An2
Вас не очень затруднит привести пример?
P.S. Надеюсь, Ваше замечание не связано с г-ном Краковским?
пример расчета по СНиП? ... если не получается по деформационной модели, то считайте по СНиП2.03.01-84* и по пособию к нему...примеры там есть, а еще можете по графикам посчитать.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2007, 23:43
#12
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


2 An2
Уточним.
1) Какой пример из пособия проверялся?
2) Версия Лиры, на которой проверялся этот пример?
Lamer Inc.. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2007, 05:01
#13
UIII

Проектировщик
 
Регистрация: 27.03.2007
г. Иркутск
Сообщений: 34


Промежуточный вывод:
- для подбора продольной арматуры в фундаментной плите и анализа прогибов используем размер КЭ, обеспечивающий решение, близкое к точному (скажем 0,5-0,3 м);
- для решения вопроса о необходимости постановки поперечной арматуры производим ручной расчёт на продавливание.
Так?
UIII вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2007, 07:44
#14
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


UIII, сетка КЭ задается из хотя бы 2-х условий: 1. Габариты реальных конструкций, аппроксимируемых в расчетной схеме; 2. Методом последовательных приближений (сгущая сетку каждый раз в 2 раза) определить размер КЭ, при дальнейшем уменьшении которых разница в результатах с предыдущим шагом не будет отличаться более чем на 5%. Можете установить меньший показатель.

Необходимость постановки поперечной раматуры в плите определяется расчетом на продавливание, если у Вас возникли проблемы в расчетной схеме.
ander вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2007, 15:07
#15
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Вопрос к yarrus77 или может кто-то ещё подскажет:
как правильно смоделировать подколонник в фундам. плите? Пытался и через объемные элементы, и абс. жесткими телами соединял пластины разной толщины : либо моменты меня не устраивали (скачки усилий на стыке пластин) , либо усилия в объемныех элементах не смог пересчитать в обычные моменты по X и Y.
kms вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2007, 15:39
#16
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Жесткое тело предпочтительнее,
разм. (b подколонника+толщ. плиты) X
(a подколонника+толщ. плиты)
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2007, 15:52
#17
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Цитата:
Сообщение от kms Посмотреть сообщение
Пытался и через объемные элементы, и абс. жесткими телами соединял пластины разной толщины : либо моменты меня не устраивали (скачки усилий на стыке пластин) , либо усилия в объемныех элементах не смог пересчитать в обычные моменты по X и Y.
Да вообще тяжелая эта работа - из болота тащить бегемота...
Может читали http://dwg.ru/dnl/1950
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2007, 18:09
#18
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Спасибо,Fellini! Посмотрю книгу подробнее, помоделирую. Вариант с жесткой пластиной интересен. Но чего-то мне кажется что под жесткой пластиной давление грунта будет неадекватным (в случае опирания на грунт) - осредненным, а не максимальным.
kms вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2007, 18:49
#19
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


А ещё какие книги посоветуете почитать для Лиры? И такой ещё вопрос: что лучше - собирать здание вручную или экспортировать планы и стены в Мономах, а затем из него перекинуть в Лиру для расчетов?