Учет скального основания и усиление фундаментных плит
инженер
Владивосток
Регистрация: 09.08.2006
Сообщений: 1,536
|
||
Просмотров: 5866
|
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
В Вашем случае все без проблем - нижняя граница сжимаемой толщи расположена на границе между щебенисто-глыбовыми крупнообломочными грунтами и песчаниками. Для расчета осадки в этом случае следует использовать метод ограниченной(песчаниками) сжимаемой толщи. Величина Е для них согласно ГОСТ 25100-95 не определяется - геологи все правильно сделали. А для щебенистой- глыбовой зоны Е =40 Мпа - можно принять по Прил. 8 СП для этой разновидности крупнообломочных пород. Модуль Е можно не повышать - осадка и так будет существенно меньше предельно допустимой по СП. И не обращайте внимания, что песчаники низкой прочности - это они в своей группе скальных пород малопрочные!, а по отношению к дисперсным грунтам - очень даже прочные.
Второй вопрос - для чего Вам определять коэффициент постели, что Вы с его помощиью определять хотите?. Осадку определяете или в модель основания Винклера закладываете для расчета в РПК?. |
|||
![]() |
|
||||
Немного проясню ситуацию. Плита уже отлита. Армирования плиты не хватает если я "забываю" про скалу и считаю коэффициенты постели по суглинкам. Как только ввожу дополнительный слой (скала), с1 и с2 многократно увеличиваются. Причем увеличение коэффициентов сильно зависит от вводимого модуля деформации песчаника. Именно поэтому и интересует Е...
Корректно ли это? Все расчеты провожу в скаде.
__________________
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
||||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Геологи не дадут Вам Е для песчаников - и будут правы!. Но как минимальное значение - принимайте для щебинисто-глыбовой зоны рупнообломочных песачников табличное значение по СП Е=40 Мпа.
Ниже - несжимаемая толща!. В каких зонах армирования не достаточно ?. |
|||
![]() |
|
||||
Задачка сузилась. Есть две чаще других применяемые модели:
упругого полупространства(УПП) и модель сжимаемого слоя конечной толщины. Мне как раз подходит вторая. Теперь вопрос: реализовано ли это в скаде??? "Функции вычисления коэффициентов постели могут быть вызваны кнопками Расчет коэффициентов упругого основания или Расчет коэффициентов деформативности основания в зависимости от вида учитываемого фактора. " - это написано в справке. Но ни в одном из способов не требуется ограничивать сжимаемую толщу. Так какие модели там реализованы???
__________________
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Рекомендую вам почитать вот эту тему: http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6876
В скаде есть сателит - Кросс - там и посчитайте коэф постели. как раз там есть возможность введения ограниченной сжимаемой толщи. значения коэф постели без труда можно перекинуть в модель. P.S. Здание у вас высокое? какой шаг колонн? назначение здания какое? размеры плиты в плане какие? |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
__________________
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
||||
![]() |
|
||||
"Отметим, что полученные результаты следует рассматривать лишь как грубую оценку" - цитата из справки кросса по поводу расчета коэфициентов С1 и С2...Я в ауте...
__________________
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
забыл спросить про толщину плиты.
![]() ![]() подвал глубокий? Хотя при такой высоте здания и нагрузках у вас теоритическая глубина сжимаемой толщи(ГСТ) проходит практически по границе суглинков и скального основания. Замечу, что реальная ГСТ как правило меньше(причем существенно) теоритической. |
|||
|
||||
Цитата:
![]() подвал - 4м.
__________________
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
||||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Не понял юмора??
![]() Ну блин экономисты!!. Спасти ситуацию сложно, но можно. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Советую ознакомиться вот с этой литературой
http://dwg.ru/dnl/1969 Считать коэф-ты придется вручную, после определения глубины сж толщи (ГТС) по СНиП (линейно-деформ слой). При этом Ваша ГТС будет больше, чем 9м, следовательно, принимаете 9м. Е суглинка известно. На счет толщины фунд плиты, согласен с AMS, что 400 - маловато будет. Если вылили только плиу, то можно до бетонирования колонн долить подколонники, обеспечивающие прочность плиты на продавливание. |
|||
![]() |
|
||||
Спасибо всем за помощь. Прийдется усиливать. Теперь проблема в выборе способа усиления. Сваи буроиньекционные не подойдут - сразу меняется схема работы плиты. Отлить поверх существующей плиты еще слой - как заставить работать совместно??? Думаю взять в обойму колонны, арматуру приварить к обойме. А как соединить со стенами?
__________________
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
||||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
То WETR !!
Выбор способа усиления во многом зависит от того, на какой стадии находиться строительство. Есть опыт усиления ростверка-плиты 16-ти этажного жилого дома - там 900 мм не проходило на прдавливание и арматура в пролетах - усилили, сейчас все нормально. Лет 5 назад это было, сейчас люди живут, даже мониториг за состоянием конструкций здания прекратили за не надобностью. Но шума было много!. Но большому счету - не ваша фирма виновата, а экспертиза, которая пропустила все это. Им вместе с Вами отвечать в случае чего перед заказчиком (Мосовский Аквапарк - помните - там всех правых и не правых шерстили). Но может быть и закзчик настоял на начале производства работ, не получив положительное заключение на КЖ ниже нуля и разрешение на строительство?? ( по крайней мере у нас такова процедура). Тогда он не может ни по каким юридическим основаниям привлекать Вас к ответственности. Любой суд по хозяйственным делам это подтведит. Но это другая тема, пока речь идет о конретной ситуации. Как говорится, чем сможем -поможем!. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
В у помянутом мной выше случае толщину плиты увеличили на 300 мм. Для увеличения контакта с уже выполненной плитой применяли П - образные шпонки с шагом 600х6600 мм из d12 АIII, устанавливали в наклонные отверстия. Низ шпонок отгинался. В наращиваемом слое предусматривали КП- шки по осям колонн, стыковали на сварке к металлическим обоймам из уголков. В зоне нращивания предусматривали две сетки Возле колонн- поперечную арматуру. Рассматривали и другие варианты, но выбрали с наименьшими трудозатратами.
На 100% связки не будет, но момент сопротивления сечения и общая изгибная жесткость наращенной плиты увеличиться - как в балках со шпонками. Трудоемко, дорого, но тогда на крайний остается самый простой выход из ситуации - уменьшить нагрузки, т.е. снизить этажность здания. Из-за наращивания плиты может возникнуть целый ряд проблем , в основном с сетями - эксплуатационная пригодность техподполья будет под вопросом. |
|||
![]() |