Температурно-усадочные швы(в шахматном порядке)
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Температурно-усадочные швы(в шахматном порядке)

Температурно-усадочные швы(в шахматном порядке)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.10.2007, 13:13 #1
Температурно-усадочные швы(в шахматном порядке)
4 и 6
 
идейный борец
 
Киёв
Регистрация: 25.08.2003
Сообщений: 560

Имеется высотное здание (разноэтажное 24-30) сложное в плане. Длина прямых участков 80-90м. Отсутствует желание разрезать здание швом строго вертикально (колебания отдельных частей здания могут не совпасть по фазе), а есть желание выполнить т.-у.шов в шахматном порядке по вертикали (может через пролет-два). Есть мнения?
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
Просмотров: 4098
 
Непрочитано 11.10.2007, 18:29
#2
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Из Пособия по проектированию жилых зданий ( к СНИп 2.08.01-85 " 1.15. В протяженных в плане зданиях, а также зданиях, состоящих из объемов разной высоты, рекомендуется устраивать вертикальные деформационные швы (температурно- усадочные и осадочные). Вертикальные деформационные швы рекомендуется выполнять в виде спаренных поперечных стен, располагаемых на границе планировочных секций. Поперечные стены вертикальных швов должны быть, как правило, утепленными и выполняться аналогично конструкциям торцевых стен, но без наружного отделочного слоя. Ширину вертикальных швов следует определять по расчету, но принимать не менее 20 мм в свету"
Т.е. температурно-усадочные швы должны делить протяженные здания на температурные отсеки с разрезой несущих конструкций, включая армирование. Без спаренных колонн (если это карасное здание) не обойтись. Поэтажную разбежку в рабочих швах бетонирования выполняют ( речь идет о других, технологических швах) в пределах температурного отсека - арматура там не режется.
Что еще по этому поводу имеется в нормах проектирования и допускается ли в соответствии с ними разрезать здания на блоки не по вертикали и ак это реализовать- не знаю.
И еще - учитывать то, что здание надо делить на секции должны прежде всего те, кто занимается планировочными решениями, с этого и надо начинать, а не тогда, когда есть планировка, а теперь ее надо разрезать. Элементарные вещи.
Что-то не все понял в Вашем вопросе.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2007, 18:48
#3
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


AMS
Цитата:
надо делить на секции должны прежде всего те, кто занимается планировочными решениями
им все равно как делить, они готовы хоть диагонально. а мне, нет.
Если я разрежу здание вертикальным швом, то получу два здания, которые будут под действием ветровой нагрузки как-то колебаться. Здание "Т"-ой формы в плане, "ножка" высотой 120 м, а перекладина 90 м, причем "ножка" разрезает перекладину (т.е. высотная чать слева и справа имеет менее высотных соседей). Так вот, такие колебания в разных фазах (высотность разная, жесткость разная) могут привести к чему-то чего я не знаю (соударение плит перекрытия). А так как этот шов пригодится один раз в жизни при замыкании конструкции, то вот и хочется разнести его (левее и правее) относительно высотной части. Шаг вертикальных конструкций 8х8 м. Шов будет устраиваться на консолях.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2007, 19:10
#4
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Понял
Если волнует вопрос, "Что-бы они не соударялись" - выполните т/у шов шириной 100 мм, в него заложите п/ж минплиту. Для повышения жесткости заложите дополнительные продольные и поперечные диафрагмы.
Как бы поступил - во первых, если "ножка" 120 м, то ее уже надо делить на два температурных отсека по 60 м (если не подтвердите расчетами температурных напряжений, что этого можно не делать). Посмотрите, может быть при протяженности здания 120 м и геология может отличаться, тогда надо делить и на осадочные швы. Перекладины отделил бы от "ножки" двумя секциями слева и справа, причем т/у и осадочными швами. Но только вертикально и на спаренных колоннах.
Подумайте, нарисуйте, а потом несите архитекторам - пусть переделывают планировку и все прочее. Не согласен в том, что они не должны это закладывать в свои решения. Лучший вариант - когда собираются вместе конструктора и планировщики и решают этот вопрос наиболее оптимально. Так по крайней мере должно быть!".
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2007, 20:27
#5
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


AMS
Если я все порежу, то мне придется ставить связи в каждый отсек, не очень хорошо для планировок, архитекторы тогда от отчаянья могут преодолеть свой страх и возмутиться (поставить мой авторитет под сомнение).
Но все равно, спасибо.

Цитата:
Не согласен в том, что они не должны это закладывать в свои решения. Лучший вариант - когда собираются вместе конструктора и планировщики и решают этот вопрос наиболее оптимально.
Тише, а то они могут услышать и подумать (узнать), что их мнение мне интересно.

А осадки не очень страшны, так как будет свайный фундамент с плитным ростверком.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2007, 20:47
#6
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Надежность конструктивного решения, эксплуатационная безопасность - вот что надо учитывать в первую очередь. Планировку исправить еще можно, но реализуемое ошибочное конструктивное решение - практически не исправимо. Цена вопроса разная. Вот что главное. Ваше мнение здесь должно быть определяющим.
Разрезать на т/у блоки чаще всего приходится из-за плит перерытий. В упомянутом выше Пособии - они должны разрезаться не более чем через 70 м.(табл. 3).
Конечно, объясняя друг - другу, что называется "на пальцах" конкретную ситуацию сложно что-то реомендовать. Нъюансов, влияющих на принятие конструктивного решения может быть очень много.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2008, 11:21
#7
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Из Пособия по проектированию жилых зданий ( к СНИп 2.08.01-85 " 1.15. В протяженных в плане зданиях, а также зданиях, состоящих из объемов разной высоты, рекомендуется устраивать вертикальные деформационные швы (температурно- усадочные и осадочные). Вертикальные деформационные швы рекомендуется выполнять в виде спаренных поперечных стен, располагаемых на границе планировочных секций. Поперечные стены вертикальных швов должны быть, как правило, утепленными и выполняться аналогично конструкциям торцевых стен, но без наружного отделочного слоя. Ширину вертикальных швов следует определять по расчету, но принимать не менее 20 мм в свету"
Кто знает как можно сделать узлы сопряжения спаренных поперечных стен между корпусами? Здание кирпичное 16 этажное. Наши архитекторы не знают.
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Температурно-усадочные швы(в шахматном порядке)