Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчетная схема надстройки
Москва
Регистрация: 31.07.2007
Сообщений: 92
|
||
Просмотров: 2493
|
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Цитата:
1. Неправильно заданы связи 2. и проверь как расположены элементы по торцам |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 16.11.2006
Питер
Сообщений: 48
|
1. Прикрепление связей, как и распорок должно быть шарнирное.
2. Связи по покрытию расположены неправильно. Они должны находится там же, где и связи по колоннам, чтобы образовался связевой блок. 3. В пересечении любых элементов должен быть узел. 4. Также необходимы связи и распорки по нижнему поясу ферм. 5. Вообщем - необходима серьезная доработка. PS Опирание ферм необходимо делать одинаковым. Исключение всегда может быть, но это будет зависеть от конкретных условий. Необходимо смотреть задание. Можно шаг увеличить еще до 6м, где возможно |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.08.2007
Харьков
Сообщений: 137
|
1.В местах пересечения связей скорее всего надо надо разделить их,если конечно в конструкции они будут связаны между собой.
2.Горизонтальные связи под таким углом будут работать будт плохо,поэтому диагонали связей лучше ставить между панелями,а не двумя панелями как увас. 3.Вертикальные связи стоит поставить по углам.
__________________
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так,чтобы вас не могли не понять. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.07.2007
Москва
Сообщений: 92
|
2. Связи по покрытию расположены неправильно. Они должны находится там же, где и связи по колоннам, чтобы образовался связевой блок.
Длина здания - 27м. Связевые блоки по торцам ставить нельзя - будет запирание от температуры. В этом случае лучше поставить 1 связевой блок посередине. Что-то я не понял... насколько я знаю,конструируется 2 жестких блока по торцам здания, а связь по колоннам ставится посередине в одном температурном блоке. По распоркам от жестких блоков нагрузка передается на вертикальные связи по колоннам и далее на фундамент. Так почему же вертикалки должны стоять там же где и связи по покрытию? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 16.11.2006
Питер
Сообщений: 48
|
Конструируются блоки по торцам здания, когда оно больших размеров и где связи по колоннам обязательно должны быть связи по покрытию. Усилия от ветровой и температурной нагрузок через распорки передаются на связи по покрытию, затем усилие идет на связи по колоннам, а затем на фундамент.
PS Связевой блок-связи по колоннам+связи по покрытию+распорки. Почитайте Беленя, посмотрите серии |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная схема металлической перемычки в кирпичной стене. | rontiy | Каменные и армокаменные конструкции | 26 | 26.07.2017 19:13 |
Расчетная схема свода в SCAD. Выдает ошибку.Помогите!!! | Negodyai | SCAD | 6 | 21.11.2006 13:13 |
Расчетная схема | FRANC | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 02.06.2006 17:11 |
Расчетная схема монолитного перекрытия со скрытим ригелем!? | SkiFF | Расчетные программы | 5 | 23.01.2006 13:22 |
Не импортируется расчетная схема в Лиру 9.2 из AutoCAD 2005. | Chief Justice | Лира / Лира-САПР | 4 | 29.11.2005 12:38 |