Стык прогонов, стропил и диагональных ног
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стык прогонов, стропил и диагональных ног

Стык прогонов, стропил и диагональных ног

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.11.2007, 12:23 #1
Стык прогонов, стропил и диагональных ног
Aragorn
 
Продажа навыков и умений
 
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,499

Здравствуйте. Смотрю проект, который мне принесли и там стоит общий "узел стыка стропил и диагональных ног". Но где-то в литературе читал, что такой узел воспринимает только небольшой изгибающий момент. Какой этот небольшой - неизвестно, но понятно, что при многопролетной стхеие его использовать можно. А если балка, стропило или диагональная нога однопролетная, то стыковать его нельзя. Подскажите, кто как стыкует деревяшки в проектах и какой узел наиболее оптимальный на стройке.

Вложения
Тип файла: pdf Коттедж в Новоалтайске . КРЫША.pdf (6.2 Кб, 1575 просмотров)

Просмотров: 12848
 
Непрочитано 09.11.2007, 20:14
#2
Loowar

конструктор
 
Регистрация: 03.11.2007
Петропавловск СКО
Сообщений: 7


Честно говоря всегда делаю спаренные стропила (если нужно стыковать), если не проще - хотя бы понятнее...
а чем вообще обусловлена стыковка, длина большая ?
Loowar вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2007, 13:56
#3
Archeo

архитектор
 
Регистрация: 02.04.2006
Беларусь
Сообщений: 349


У нас, например, в ходу в основном такой узелок при многопролётной схеме (ширина накладки, естественно, по ширине стропил). В экспертизе чувствует себя нормально. Главное – расположить стык в точке с нулевым моментом или максимально близко к ней. Реже даём узел с двумя боковыми накладками (при однопролётной схеме).
Вложения
Тип файла: pdf STYK.pdf (15.0 Кб, 1276 просмотров)
Archeo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2007, 17:15
#4
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,499


А можно еще ваш узелок с боковыми накладками. Интересно, можно ли посчитать момент или перерезывающую силу, который он выдержит. Или ссылку на источник, откуда он взят.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2007, 01:27
#5
Archeo

архитектор
 
Регистрация: 02.04.2006
Беларусь
Сообщений: 349


Посмотрю на неделе, постараюсь ответить на выходных, когда будет доступ в интернет.
Archeo вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2007, 01:37
#6
Archeo

архитектор
 
Регистрация: 02.04.2006
Беларусь
Сообщений: 349


Вопрос, наверное, уже неактуален, но на всякий случай обещанный узелок прикладываю. Сам его пока не применял (только начертил), но другим изредка приходилось. Сварку, естественно, выполнять подальше от деревяшек, до установки на место.
Вложения
Тип файла: pdf STYK_2.pdf (25.4 Кб, 1060 просмотров)
Archeo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2007, 13:31
#7
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,499


А источник откуда?
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2007, 14:39
#8
Archeo

архитектор
 
Регистрация: 02.04.2006
Беларусь
Сообщений: 349


А кто его знает. Может, из практики работы. А может, кто-нибудь с экспертизы наших консультировал. Точнее не скажу.
PS. Кстати, был бы признателен за критику наших конструктивных решений по стыкам стропил.

Последний раз редактировалось Archeo, 13.12.2007 в 14:47.
Archeo вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2007, 15:09
#9
Archeo

архитектор
 
Регистрация: 02.04.2006
Беларусь
Сообщений: 349


>Aragorn Посмотрел сейчас ещё раз ваш узел... Вопрос: это вид сверху? И размеры... 70+70+260=400, до 500 как-то не дотягивает слегка... Или 500 - это длина накладок?
Archeo вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2010, 15:58
#10
k2lom

строитель
 
Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Сообщений: 258


Может кто-нибудь подсказать:
в сериях типа ТСК-СК или более ранняя 1.169.5-1 стропильные ноги стыкуются в месте опирания на подкос - т.е. в точке, где момент максимальный (большой).
С чем это связано? С точки зрения механики - не рационально, но серии не дураки ж рисовали?
k2lom вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2010, 16:56
#11
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Offtop: А почему там будет максимальный момент?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2010, 19:08
#12
k2lom

строитель
 
Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Сообщений: 258


Балка-то считается как неразрезная
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 620
Размер:	65.3 Кб
ID:	35211  
k2lom вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2010, 19:12
#13
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от k2lom Посмотреть сообщение
Балка-то считается как неразрезная
А если стык сделаете шарнирный, то будет две однопролетных балочки.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2010, 19:19
#14
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


k2lom, в альбомах шарниры. И стык вынесен немного за стойку
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2010, 22:03
#15
k2lom

строитель
 
Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Сообщений: 258


У меня ПЗ к ТСК-СК нет, чтоб расчетные предпосылки прочитать, но позволю не согласиться, вот узел сопряжения подкоса и составной стропилы из ТСК-СК. СН-нижняя часть стропилы, СВ-верхняя. Авторы соединяют их 8 гвоздями на 150 и болтом М12 - на шарнир не похоже! И почти туда же прогон крепят - уже шарнирно.
Опять же классик Шишкин рекомендует балку делать неразрезной. хз.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 950
Размер:	42.5 Кб
ID:	35215  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 763
Размер:	53.7 Кб
ID:	35216  
k2lom вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2010, 22:33
#16
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Но тот же Шишкин предполагает, что момент опорный момент позже будет равен нулю.
p.s. А стык все равно выносят за опору.

Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:06.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2010, 22:47
#17
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Но тот же Шишкин предполагает, что момент опорный момент позже будет равен нулю.
Это где ж он равен нулю? На опоре - он максимальный. Так тут и стропильная нога-то не составная.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2010, 22:50
#18
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Offtop: Нитонисе, во вложении 2 строчки под рис 3.3.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2010, 23:55
#19
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Нитонисе, во вложении 2 строчки под рис 3.3.
Не заметил сразу, странная фраза. Если опора сядет, то это будет однопролетная балка, только пролет у нее будет не L1, а L1+L2. И опять же, момент в этой точке все равно будет, только уже не максимальный. Как там может ноль образоваться - не понимаю.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2010, 00:22
#20
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


ну вооще-то на листе из шишкина пример расчета ссылается на рисунок 3.2, а рисунок показан 3.3, где действительно стропило цельное (из бревна), соответствующее двухпролетной балке (что подтверждается эпюрой моментов там же).
Forrest_Gump вне форума  
Ответ