| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
Сказано: По таким чертежам ни один прораб не построит...
Кто действительно прав? Не ужели по данным чертежам нельзя строить? Можно критиковать (но без матерных слов) Прилагаю самые (по мнению заказчика) бестолковые чертежи Армирование ДЖ (Сейсмики нет армирование принято по предложенному расчету) Три листа формата А1 Жду комментариев (может действительно лучше заниматься фотографиями)
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303
|
Это вы называете КЖ?
![]() ![]() ![]() Особенно радуют картинки с названием "Опалубочный чертеж" и полным отсутствием опалубочных (да и вобще, каких-либо) размеров. PS. Устраивать стыки вертикальной арматуры на каждом этаже - издевательство над строителями и транжирство средств заказчика. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
И сколько бы ты делал это если СТЕН 24 шт, а срок месяц
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
Цитата:
Да давненько ты на стройке небыл, разрыв арматуры по этажно выполняется дл того чтобы строителям было как раз таки удобнее, во первых как тыбудешь заливать бетон потом в ДЖ если прутья протянуть на два этаж во вторых они гнутся и приведенный метод поэтажной разбежки считается самым проактичным поверь, не первый объект
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158
|
Обычно ВСЕ заказчики дают сроки, не принадлежащие законам о простанстве-времени, вопрос решается параллельной разработкой документации и производством работ. Выпустил комплект чертежей этажа - начали вязать-монолитить, разрабатываешь дальше. В итоге 1-2 специалиста способны выпустить всю документацию не срывая строительство.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]()
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
dextron3, все высотки Астаны проектировали Алматинские конструкторы из "Базис-А", "KUAT", , КазАэропроект, КазНИИСА...
Уважаю их профессионализм - молодые реябята, конструкторы высшей квалификации равных которым (без обид !!) на форуме - единицы!. Не понимаю, зачем этот повседневный, частный вопрос надо было вытаскивать на всеобщее обсуждение !?. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303
|
|
|||
![]() |
|
||||
Можно и я вставлю пять копеек?
Вообще-то толщина альбома любой марки и насыщенность чертежей определяется размером вознаграждения за этот не легкий труд. Начиная с определенной отметки, данная работа переходит в разряд "навороченная". Так что критика может быть совсем не в ту сторону. |
||||
![]() |