| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Кубики больше не канают или обсуждение ГОСТ 18105-2018
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 77
|
||
Просмотров: 15002
|
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,760
|
Цитата:
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,518
|
кубики при заливке бетона и испытания после (например) 28 дней. если кубики не прошли испытания, делают другие методы испытаний по месту (на бетонной конструкции). на одном проекте кубики не прошли после 28 дней, приезжала лаборатория, что то там стучали, доказывали... в итоге совместно с заказчиком решили снести эти фундаменты и залить новые
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,760
|
это писец
а обычно если здесь не проходит, смотрят на погоду, результаты по кубикам и принимают решение...идти к проектировщикам узнать есть ли резерв в данном элементе. А если нет .....проще пару пилонов кердыкнуть за счет подрядчика. Заодно и воспитать его малость.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,518
|
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Цитата:
Значит по уму надо извлекать из конструкции кубики или цилиндры и давить, хотя бы для тарировки приборов. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,760
|
метрология, мне кажется, это отдельно от испытаний материала конструкций. Вы уже должны иметь поверенные приборы.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219
|
Цитата:
Любой косвенный метод пригоден к использованию только после уточнения градуировки прямым методом, а среди прямых есть и неразрушающие - открыв со скалыванием, например. Поэтому единственно верный, полностью юридически и технически легальный и при этом дешевый способ проверять класс бетона такой: померили "попугаев", в тех же местах дёрнули отрыв со скалыванием, уточнили градуировку "попугаемера", дальше измеряем "точных попугаев" . По факту повсеместно на всех стройках, на всех уровнях от госбюджета до иностранных коммерсантов, от рядового технадзора до лицензированных лабораторий - бродят люди с "волшебным" прибором, тыкают бетон и многозначительно провозглашают класс на основании косвенных методов без всякой привязки. Гнать таких надо. Всё ИМХО. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Цитата:
ОФТОП. Опытный обследователь определит марку бетона постучав молотком или поцарапав гвоздем. Когда ~1990 г. у нас строили первый многоэтажный монолитный дом, организация работ и контроль были довольно серьезными. Женщина завлаб строительного треста, которая приезжала на объек определяла по цвету бетона. Не помню, чтобы хоть раз ошиблась - совпадение с кубиками почти 1:1. Кстати старые приборы в опытных руках показывали более достоверный результат - при измерении отпечатков штангенциркулем палец невольно сдвигал значение на 0.05-0.1 мм в нужную сторону. Как-то тарировал свой ПМ по кубам, привезенных с разных заводов и БРУ. Так вот, бетон с одного завода М400, давал отпечаток как соответствующий М200, т. е. бетон был мягкий но прочный. Были случаи отклонения и в другую сторону, правда не в такой степени. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219
|
Цитата:
Плюс за годы накопилось больше статистики. Это всё вместе позволило утвердить в ГОСТе с 1988 года отрыв со скалыванием и скол ребера как прямые методы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2025
Сообщений: 1
|
----- добавлено через 28 сек. -----
И все таки зачем делать и УЗК и КУБИКИ и на 7 и на 28 суток. Чем это регламентируется ? Ни в одном ГОСТ не прописано, что мы обязаны делать и узк и кубики . Цель то одна доказать 70% а потом 100%. Почему я не могу сделать УЗК 7 и 28 суток? Хотелось бы окончательно в вопросе разобраться, кто сможет помочь , может все таки в каких то нормативных документах это прописано ? |
|||
![]() |
|
||||
Кубики нафик не нужны ни по нормам, ни по здравому смыслу. Есть определенные случаи, когда они делаются, типа буронабивные сваи, когда невозможно проверить качество получившегося бетона, либо особо важные конструкции, там разное может быть. Нужны для контроля продукции на БРУ (чисто интересы БРУ, а не стройки). Нужны кубики при выборе рецептуры, когда нужны определенные свойства (опять же тема БРУ, а не самой стройки).
Я лабораторию звал на 3 и на 7 сутки. Один раз на 3 сутки обнаружилось, что часть подогрева включена не была. Вообще, если понятно, что бетон запорот, то на 3 сутки раздолбить проще. А на 7 сутки уже проверялся набор 70% набор прочности, чтобы продолжать работы дальше. Нахрена на 28 сутки делать - хз. Последний раз редактировалось Pavel_V, 29.03.2025 в 09:51. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Чтобы из конструкции не выпиливать. 28-е сутки - это же контрольный выстрел в голову. А раньше других способов оценить крепкость уже готового бетона и не было, как на прессе давануть в натуре...
Держа в руках прибор УЗК конечно трудно понять, зачем нужно было кубик 28 дней держать в чулане... ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,760
|
Да эти кубики служат для выяснения кто будет платить за переделки. До сих пор случаи когда на заводе бетон норм, а в конструкции нет. Или наоборот и на заводе не норм и на стройке такая же фигня. На одном уже сданном объекте пять колонн получились из В15 вместо В25. Что произошло на заводе ХЗ, но по факту они накосячили.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Расчет на прчность врезаемых штуцеров по ГОСТ 52857.3-2007 и ГОСТ 24755-89 | А.Ю. | Машиностроение | 0 | 21.09.2017 11:18 |
Отличие ГОСТ 18105 и СП 13-102-2003 при расчете класса бетона | 2430471 | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 25.11.2014 19:28 |
ГОСТ 24045-94; ГОСТ 5915-70 (гайки); ГОСТ 11371-78 (шайбы); ГОСТ 5336-80 (сетка); ГОСТ 30245-03 | Red Nova | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 05.07.2008 17:53 |