Подскажите, можно ли установить контргайку по ГОСТ 5915 на высокопрочное соединение (без контр.натяжения): Болт М20 10,9, Гайка М20.10?

Если да, то в каком нормативе это прописано.
__________________
Наступило лето!!!! Почему бы не поработать?!

Последний раз редактировалось Pafka880, 30.04.2020 в 10:33.
Просмотров: 1767
 
Непрочитано 30.04.2020, 10:22
#2
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 605
<phrase 1=


Можно вообще не контрить при должном натяжении.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2020, 10:32
| 1 #3
M_A_G_81


 
Регистрация: 03.10.2010
Сообщений: 60


Что понимается под высокопрочным соединением?
- Просто прочные метизы без натяжения. Можно и нужно контрить. Нормативы не устанавливают каких то особых требований к контргайкам, а потому, что не запрещено, то разрешено (в рамках здравого смысла конечно).
- Высокопрочное соединение с преднатяжением (фрикционное, фланцевое). Контргайка не нужна вовсе, что также прописано в нормативах.
M_A_G_81 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2020, 13:42
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


На болтах с контролируемым натяжением контргайка не требуется.
СП 16:
Цитата:
5.6 (...) При работе болтов только на срез применяют класс прочности гаек при классе прочности болтов: 4-при 5.6 и 5.8; 5 - при 8.8; 8 - при 10.9; 10-при 12.9.
Цитата:
14.2.6 (…) следует предусматривать меры против самоотвинчивания гаек (постановка пружинных шайб, вторых гаек, частичное предварительное натяжение и др.).
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли контрить высокопрочное соединение простой гайкой?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли заменить приварку арматуры для анкеровки отгибом? eilukha Основания и фундаменты 6 15.06.2016 11:48
Лисп простой пользовательской выноски Сет LISP 72 28.03.2016 12:01
Можно ли моделировать Основания и Фундаменты в Лире САПР? Алексей_rus Лира / Лира-САПР 2 09.12.2014 12:48
Где можно найти четкое определение, что такое шарнирное соединение, и жесткое? sergdonbass Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 10.03.2010 09:22
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23