Увеличение уклона ферм "Молодечно"
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 265
|
||
Просмотров: 13587
|
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 10.11.2007
Минск, Беларусь
Сообщений: 11
|
Пойти на хитрость как я
![]() первый слой рулонного ковра крепить механически..... Это предложение. Мой проект экспертизу ![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектирование, КМ Регистрация: 25.08.2006
г. Донецк
Сообщений: 99
|
Не нравится принятое решение, очень сложно, и как обрезать дополнительный пояс под таким углом? Проще на ферме наварить столики разной высоты под необходимый уклон и дать по ним прогоны. Верхний пояс обязательно проверить на устойчивость из плоскости.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569
|
Цитата:
Добавлю, что Вы изменяте типовое решение - верхний пояс становится двухветвевым. При этом связь ветвей - рамными вставками (вертикальные стойки, обваренные по контуру). Т.е. Вы еще и сосредоточенные моменты в узлы добавляете. Можно, разумеется, сделать верхний ГСП разрезным, на болтах с овальными отверстиями, но тогда конструкция еще более усложняется. Не есть хорошо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529
|
Не нравиться еще и потому что, меняется система работы горизонтальных связей. Ситуацию могли бы спасти вертикальные связи из плоскости между верхним поясом и надставкой, но слишком мало превышение для такого решения.
Сложность выполнения, увеличение стоимости (дополнительный недешевый утеплитель) и сроков выполнения кровли в целом. Не самый лучший вариант при таком объеме. Цитата:
Необходимо доработать фермы. Срезать фланцы и установить под другим углом. И переделать среднюю часть. Трудозатраты те же, объем металла меньше. Единственный минус, повышенные требования к ЗМК, на котором будет производиться доработка. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
Андрей: "... доработать фермы. Срезать фланцы и установить ... И переделать среднюю часть."
------------------- Это как раз и потянет почти на стоимость самих ферм. Проще продать имеющиеся да изготовить новые по проекту. Да еслиб еще отвественность одного изготовителя, а не 2-х. Один за то, а другой за измененные места, так что ли будет? О заказчике думать нужно, его интересах, опасениях-сомнениях, инертности, да и его ли те фермы, а не подрядчика. 1) Очевидно нужно делать структуру из 2-х прогнов на контруклонной части ферм. 2) Заказчик должен взять на себя решение вопроса согласования по малым уклонам, ввиду сложности усройства .... Вот и все. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 265
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
Бывают случаи согласования отступления от требований норм, ввиду невозможности (сложности) изготовления, имеются в наличии только такое, устаревшая серия, значительные доп. затраты, и т.п.
"При этом ввиду малого уклона пронастила будет выполнена герметизация стыков листов при монтаже, ...". Или: "... рулонная кровля с повышением гидроизоляционных свойств будет иметь нормальное водоотведение, без местной просадки рулонного ковра с учетом следующих конструктивных решений и свойств материалов: ...". Надо понимать причину того или иного нормативного требования. Почему 3%, а не 2%, из-за чего это? Тогда будет находиться и обоснование. При условии обязательств заказчика в согласовании, так понимаю, что канитель с изменением уклона (контруклона) может быть только 2-х смежных полупролетах - при расположении навеса на том же уровне, что и покрытие здания. Или только изменить контруклон на участке примыкающего полупролета навеса - при понижении уровня покрытия навеса относительно покрытия здания. Пусть прикинет заказчик затраты на то чтобы выполнить уклон по нормам и чтобы купить самого ярого блюстителя нелепых норм. На чертеже не видно расположение прогонов, как связевых эл-тов из плоскости верхнего пояса ферм. Разве в названии чертежа д.б. "усиление"? Это же "конструктивные элементы для создания требуемого уклона покрытия"! |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Кто-то задал вопрос: "почему нормы требуют уклон?" По моему для того, чтобы влага не попадала внутрь через нахлесты профнастила. Тут ведь сколько не увеличивай нахлест, все равно вода заходит в щель под действием капилярных сил, но все это до определенного уклона. Обход данной проблемы мне видится в следующем: если есть в наличиии, то нужно, не меняя уклон, применить цельный лист профнастила на весь скат кровли, конек загерметизировать чем-нибудь (мастики, строительная липучка, и т.д.). |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 265
|
Наверно я все-таки дал мало информации...
В проекте проектируется цех: пролет 30м, длина 72м. Покрытие-профлист НС75-750-0,9 прямо по фермам перпендикулярно им;далее утеплитель-минвата 120мм, двухслойная кровля. В продолжение цеха через 1 метр проектируется навес с тем же поперечником, покрытие-по фермам прогоны -120 гнутый швеллер,по нему, вдоль ферм-профлист НС75-750-0,9. Т.е. все здание будет 97м х 30м. Уклон ферм цеха и навеса, на мой взгляд целесообразнее делать одинаковым, т.е. 5%. Цитата:
Цитата:
Пересмотрел, нигде "усиление" не нашел, вы наверно ошиблись-там "усилия" написано. |
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Цитата:
Поддерживаю. И то - ИМХО - достаточно будет косынок или накладок. |
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Я бы вместо дополнительного пояса из трубы прогнал бы уголок с двух сторон от фермы внакладку. Стойки - труба такого же сечения как верхний пояс. Устойчивость верхнего пояса от этого точно не уменьшится. Вертикальные связи и распорки я бы оставил так, как и предусмотрено серией. Не вижу особых проблем.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
1 над цехом: Н75 прикрутить к верхнему поясу саморезами, как положено по серии, для обеспечения устойчивости верхнего пояса, поставить стойки в два раза выше - для получения уклона верхнего профлиста 10-15% и выкинуть мягкую кровлю.
над навесом: или тоже самое, только без утеплителя, или обеспечить связями в плоскости верхнего пояса его устойчивость, поставить стойки такие же как над цехом и дополнительные вертикальные связи, чтобы стойки не ложились. 2 можно было бы односкатку в 8%-левая полуферма, в 5%-правая, только переделать опорные узлы. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||