Разногласия с экспертом
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Разногласия с экспертом

Разногласия с экспертом

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.12.2007, 18:49 #1
Разногласия с экспертом
MLG
 
питер
Регистрация: 06.10.2006
Сообщений: 104

Хочу посоветоваться. Есть вопросы, по которым не согласен с мнением эксперта. Вот и думаю: упираться или забить и переделать.
1. Растояние между уширениями свай по СП должны быть 0,5м для глинистых грунтов и 1м - для остальных. Я считаю, что супесь - это глинистый грунт. Он - нет.
2. Сопряжение стен у меня выполнено анкеровкой "Г"-образных стержней. Он считает, что это неправильно и надо обязательно делать "П"-образные.
3. Он говорит, что обязательно должна быть схема с нагрузкой на каждую сваю. Этого нет в приложении Б к СП по сваям, Лира не показывает нагрузку на сваю, дает только цветовую гамму и меньшее и большее значение. Этого разве недостаточно?
Просмотров: 2880
 
Непрочитано 18.12.2007, 19:29
#2
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


1. Согдасно СПиП "Свайные фундаменты" п 7.9: "расстояние в свету между уширениями при устройстве их в твердых и полутвердых пылевато-глинистых грунтах —0,5 м; в других нескальных грунтах — 1,0 м.". Так что здесь он наверное прав.
2, 3. Однако у Вас в Питере и экспертиза. У нас в Киеве подается только принципиальная схема, посадка, несущая способность сваи (подтвержденная испытаниями) и обширная пояснительная записка, в которой раскрываются принятые конструктивные решения. Никаких детализаций. Все это уже в рабочке. В принципе, очень часто делаем сопряжения стен Г-обр стержнями по внутренней и внешней грани. О нагрузках на каждую сваю - не понятно. В случае кустовых свайных фундаментов, при наличии испытания несущей способности сваи, можете показать нагрузку на каждый элемент каркаса и подтвердить, что количества свай достаточно. В случае свайного поля, надо доказать, что нагрузки на сваи передаются достаточно равномерно. Думаю так, хотя повторюсь, что у нас на экспертизу такого не требуют (на данный момент).
sudakov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2007, 19:51
#3
MLG


 
Регистрация: 06.10.2006
питер
Сообщений: 104


а разве супесь не является пылевато-глинистым грунтом?
MLG вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2007, 00:56
#4
MLG


 
Регистрация: 06.10.2006
питер
Сообщений: 104


да, и еще:
4. Требует расчет в ЛИРЕ по трещиностойкости. То есть обычное введение в качестве исходных данных максимальной допустимой величины раскрытия его не устраивает. Кто-нибудь делал в лире подобное?
MLG вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 09:45
#5
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Супесь - пылевато глинистый грунт. Но в СНиПе 2.02.03-85 к таблице 1 есть примечание п.7, что для супесей при числе пластичности Ip<=4% и коэффициенте пористости e<0,8 расчетные сопротивления R и fi следует принимать как для пылеватых песков средней плотности. Может эксперт это имеет в виду.
_Oleg_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2007, 10:15
#6
MLG


 
Регистрация: 06.10.2006
питер
Сообщений: 104


Может быть... Хотя мне кажется вряд ли к расстоянию между уширениями имеет отношение fi (скорее всего к стволу) и R (от расстояния между сваями не зависит)
MLG вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 10:22
#7
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Я.Т.Д. Косвенно можно отталкиваться от данного примечания доказывая свою правоту. Т.е. можно считать что СНиП дает границу когда супесь рассматривать как песок пылеватый, а когда как глинистый грунт соответственно применить это к п.7.9.
_Oleg_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2007, 10:28
#8
MLG


 
Регистрация: 06.10.2006
питер
Сообщений: 104


спасибо, что объяснили. буду надеяться, что эксперт не знает этого примечания. Очень уж не хочется перерисовывать свайное поле из-за того, что там не 1м между уширениями, а 0,94))
MLG вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2007, 13:35
#9
MLG


 
Регистрация: 06.10.2006
питер
Сообщений: 104


кстати, посмотрел ГОСТ 25100 прил. Б. Там четко указано, что супеси - это глинистые грунты.
MLG вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 14:09
#10
SaSHoK


 
Регистрация: 10.12.2007
Сообщений: 6


Пункт первый отстаивай, а вот остальные... ничего неподелаешь - "Надо Федя, Надо"
SaSHoK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2007, 15:09
#11
MLG


 
Регистрация: 06.10.2006
питер
Сообщений: 104


SaSHoK, почему? в чем логика-то?
MLG вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 16:04
#12
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


MLG

Я тут еще подумал, чтобы выполнялось требование п.7.9 СНиП (см. пост 2 от sudakovа) твердых и полутвердых пылевато-глинистых грунтах супесь должна иметь показатель консистенции IL<0 т.е. находится в твердом состоянии, потому, что следующим состоянием для супеси является пластичное IL от 0 до 1. Согласно класификации по консистенции ГОСТ 25100-95
_Oleg_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2007, 18:46
#13
MLG


 
Регистрация: 06.10.2006
питер
Сообщений: 104


согласен. в моем случае действительно отрицательный IL
MLG вне форума  
Ответ