Добрый день. Есть вопрос по расширению проема. В 5-этажном доме с несущими стенами из кирпича и сборными перекрытиями на первом этаже необходимо увеличить проем в несущей стене с 900мм до 2900мм (см. прилагаемую схемку, условно показал только один этаж сверху). В зоне проема на стену толщ. 380мм опираются жб плиты с двух сторон, пролеты 6 и 3,5м. Новая перемычка – два двутавра. Расчет выполнял отдельно для каждого двутавра. Нагрузки принял такие (на один двутавр): вес кирпичной кладки высотой в 1 этаж, примерно равный пролету перемычки; нагрузки от перекрытия с одной стороны. Максимальный прогиб принимал 1/1000 пролета. Получился №36. Вопрос такой: можно ли в данной ситуации вообще расширить проем без последствий для несущих стен и перекрытий (если бы это был пятый этаж, вопросов было бы гораздо меньше ? Если да, то какую высоту кирпичной кладки необходимо принять в расчет в этой ситуации (если смотреть СНиП кам. армокам. констр., высота кладки, принимаемой в расчете, должна равняться пролету перемычки).

Спасибо

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: АБ-Model.jpg
Просмотров: 1289
Размер:	25.4 Кб
ID:	1629  

Просмотров: 19780
 
Непрочитано 19.12.2007, 11:23
#2
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Основной проблемой может быть несущая способность простенка (по масштабу 510 мм), надо просчитать, если нужно - усилить. А так, при правильном расчете и правильным производством работ, каких-либо проблем для здания в 5 этажей не будет. Высоту кладки берите в 1 этаж.
Чисто интуитивно, два дв36 - сильно в запас.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 11:43
#3
msv79

шаман
 
Регистрация: 18.01.2007
*Stalingrad*
Сообщений: 167
<phrase 1= Отправить сообщение для msv79 с помощью AIM Отправить сообщение для msv79 с помощью MSN Отправить сообщение для msv79 с помощью Yahoo Отправить сообщение для msv79 с помощью Skype™


а почему прогиб принят именно 1/1000? а не 1/500 или 1/2000?
__________________
всё гениальное - просто
msv79 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 11:57
#4
Говард Тич

конструктор
 
Регистрация: 18.07.2007
Москва
Сообщений: 161


При таком расположении проемов ситуация не очень хорошая
Надо также просчитать стену над перемычкой как висячую, также надо проверить опирание стальных перемычек.

В расчет в данном случае надо принять всю высоту кладки до крыши, но как ее принимать см СНиП по каменным конструкциям.
Говард Тич вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 11:58
#5
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Именно, хотел написать, да забыл. Согласно ДСТУ Б В.1.2 - 3:2006 "Прогибы и перемещения" для балок перекрытия открытых для осмотра (табл. 1 п. 2а) при L=3м, прогиб L/150.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 12:13
#6
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Цитата:
Сообщение от Говард Тич Посмотреть сообщение
В расчет в данном случае надо принять всю высоту кладки до крыши.
Не соглашусь. Согласно СНиП "Каменные и армокаменные конструкции":
6.47. Железобетонные пеpемычки следует pассчитывать на нагpузку от пеpекpытий и на давление от свежеуложенной, неотвеpдевшей кладки, эквивалентное весу пояса кладки высотой, pавной 1/3 пpолета для кладки в летних условиях и целому пpолету для кладки в зимних условиях (в стадии оттаивания).

Так что для данного случая (отвердевшая кладка) и высота в целый этаж уже в запас.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 12:18
#7
Говард Тич

конструктор
 
Регистрация: 18.07.2007
Москва
Сообщений: 161


sudakov

Вы невнимательно смотрели.
Данную балку надо рассматривать как рандбалку.

Последний раз редактировалось Говард Тич, 19.12.2007 в 12:23.
Говард Тич вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 12:28
#8
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Цитата:
Сообщение от Говард Тич Посмотреть сообщение
Вы невнимательно смотрели.
Данную балку надо рассматривать как рандбалку.
Ну и что.
6.53. Расчет pандбалок должен пpоизводиться на два случая загpужения:
а) на нагpузки, действующие в пеpиод возведения стен. Пpи кладке стен из киpпича, кеpамических камней или обыкновенных бетонных камней должна пpиниматься нагpузка от собственного веса неотвеpдевшей кладки высотой, pавной 1/3 пpолета для кладки в летних условиях и целому пpолету - для кладки в зимних условиях (в стадии оттаивания пpи выполнении кладки способом замоpаживания см. п. 7.1).
Пpи кладке стен из кpупных блоков (бетонных и киpпичных) высоту пояса кладки, на нагpузку от котоpого должны быть pассчитаныpандбалки, следует пpинимать pавной 1/2 пpолета, но не менее высоты одного pяда блоков. Пpи наличии пpоемов и высоте пояса кладки от веpха pандбалок до подоконников менее 1/3 пpолета следует учитывать также вес кладки стен до веpхней гpани железобетонных или стальных пеpемычек (pис. 17). Пpи pядовых, клинчатых и аpочных пеpемычках должен учитываться вес кладки стен до отметки, пpевышающей отметку веpха пpоема на 1/3 его шиpины;
б) на нагpузки, действующие в законченном здании. Эти нагpузки следует опpеделять, исходя из пpиведенных выше эпюp давлений, пеpедающихся на балки от опоp и поддеpживаемых балками стен.

Нигде о том, что надо принимать всю высоту стены до покрытия, ни слова.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 12:51
#9
lexsboss


 
Регистрация: 31.10.2007
Сообщений: 271


Согласен с "Говард Тич". Пролет или треть пролета - это написано для расчета в процессе стройки (на свежеуложенный кирпич). Расчет вести как рандбалки на всю высоты здания, для того чтобы определить напряжения в кладке, соответственно напряжения на опоре перемычки. Отсюда вылезет момент, больший нежели если считать по первому случаю. Проверить несущую способность простенка (возможно потребуется усиление.
lexsboss вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 12:57
#10
a-alex

конструктор
 
Регистрация: 05.03.2007
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от sudakov Посмотреть сообщение
Именно, хотел написать, да забыл. Согласно ДСТУ Б В.1.2 - 3:2006 "Прогибы и перемещения" для балок перекрытия открытых для осмотра (табл. 1 п. 2а) при L=3м, прогиб L/150.
Если балка прогнется на 2см (L/150), то для кирпичной кладки это не есть хорошо. Отсюда у Nagay прогиб 1/1000.
a-alex вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 13:10
#11
lexsboss


 
Регистрация: 31.10.2007
Сообщений: 271


Да там и небудет такого прогиба надо по прочности подбирать, какой может быть прогиб в сущ. стене?
lexsboss вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2007, 13:49
#12
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Насколько я понял из всего вышесказанного, металлическую перемычку по прочности и прогибам необходимо считать на высоту кирп. кладки в 1 этаж+1 перекрытие. Напряжения в кладке на опорах и кирп. простенок необходимо рассчитывать на полную высоту кирп. кладки (до кровли)+все перекрытия и кровля. Поправьте, если где не так понял.

2 msv79.
Прогиб 1/1000-это из расчета недопущения трещин в стене.
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 14:05
#13
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Прежде чем балку считать, хорошо бы кирпич в простенках новой ширины и в месте опирания этой балки проверить.
пст вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 14:19
#14
msv79

шаман
 
Регистрация: 18.01.2007
*Stalingrad*
Сообщений: 167
<phrase 1= Отправить сообщение для msv79 с помощью AIM Отправить сообщение для msv79 с помощью MSN Отправить сообщение для msv79 с помощью Yahoo Отправить сообщение для msv79 с помощью Skype™


Nagay , да это понятно. Просто почему именно 1/1000? Откудова эта цифирь? С потолка=) ?
__________________
всё гениальное - просто
msv79 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2007, 14:21
#15
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от msv79 Посмотреть сообщение
Nagay , да это понятно. Просто почему именно 1/1000? Откудова эта цифирь? С потолка=) ?
Гроздов "Некоторые вопросы ремонта и реконструкции зданий", есть в даунлоаде
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 14:40
#16
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Посоображав, вообще не понимаю откуда взялась идея считать эту перемычку как рандбалку. Рандбалка, кстати синоним - фундаментная балка, предусматривает совместную работу балки и кирпичной кладки. При наличии перекрытия между перемычкой и кладкой, никакой совместной работы не будет.

Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
Насколько я понял из всего вышесказанного, металлическую перемычку по прочности и прогибам необходимо считать на высоту кирп. кладки в 1 этаж+1 перекрытие. Напряжения в кладке на опорах и кирп. простенок необходимо рассчитывать на полную высоту кирп. кладки (до кровли)+все перекрытия и кровля. Поправьте, если где не так понял.
По прочности и прогибам можете считать на высоту кирп. кладки в 1 этаж+1 перекрытие, и то в запас будет, т.к. только свежеуложенная кладка можно считать давит равномерной нагрузкой, а затвердевшая работает сводами (утрированно - треугольниками).
Несущую способность простенка считаете на всю высоту, но он у Вас скорее всего пройдет, т.к. изначально по всем этажам были проемы, но проверить надо.
Еще считаете на местное смятие от реакции перемычки.
Методика расчета есть во многих источниках, но принцип такой.
Прогибом 1/1000 не задавался бы. Если не верите ДСТУ, то примите 1/300, и так с лихвой.
Да, перемычку удобнее делать из швеллеров, стянутых болтами. На глаз пройдет два шв.24.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 14:44
#17
Говард Тич

конструктор
 
Регистрация: 18.07.2007
Москва
Сообщений: 161


Nagay

Перемычку необходимо считать в соотвествии с тем как требуют этого нормативные документы.
Если ыы считаете что достаточно взять нагрузку от 1 этажа то это неправильно.
Говард Тич вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 14:48
#18
Говард Тич

конструктор
 
Регистрация: 18.07.2007
Москва
Сообщений: 161


Цитата:
а затвердевшая работает сводами (утрированно - треугольниками).
Вы считаете кладка над перемычкой будет работать сводом?
Говард Тич вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 14:59
#19
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Цитата:
Сообщение от Говард Тич Посмотреть сообщение
Вы считаете кладка над перемычкой будет работать сводом?
Я считаю, что для расчета горизонтальных елементов, нагрузка от свежеуложеной кладки - более невыгодный вариант.
В чем я с Вами согласен, что надо считать согласно нормативных документов. А согласно СНиП - вариант предложеный мной и есть, скажем так, более правильный, т.к. можно брать в расчет высоту стены даже не на весь этаж. Подтвердите документально Ваши умозаключения, если сможете. Если считать, как предлагаете Вы, то в 16 этажных кирпичных домах на нижних этажах вообще нельзя делать проемы.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 15:12
#20
Говард Тич

конструктор
 
Регистрация: 18.07.2007
Москва
Сообщений: 161


Цитата:
Если считать, как предлагаете Вы, то в 16 этажных кирпичных домах на нижних этажах вообще нельзя делать проемы
.

Почему нельзя-можно вы обращали внимание на расположение пройомов в многоэтажных зданиях: пройом под пройомом-что для перемычки и есть вариант принятия нагрузки в стадии возведения, так как нагрузка будет заведомо больше.
При нерегулярном расположении пройомов ужке могут быть варианты.

Просмотрите книгу Вахненко "Каменные и армокаменные конструкции"
там более подробно чем в СниПе описывается подобная ситуация
Говард Тич вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расширение проема_1 этаж 5-этажного дома



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Смета на строительство 2х этажного дома Zodchiy Организация проектирования и оформление документации 1 21.07.2007 18:55
Фундаментная плита 2х этажного дома на сложном основании (пл k417 Основания и фундаменты 6 20.04.2007 08:46
Интересует проект 5-ти этажного кирпичного дома GlazAngela Прочее. Архитектура и строительство 9 27.11.2006 13:03