Как опереть 10ти метровую металлическую балку на кирпичную стену
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как опереть 10ти метровую металлическую балку на кирпичную стену

Как опереть 10ти метровую металлическую балку на кирпичную стену

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.03.2021, 11:47 #1
Как опереть 10ти метровую металлическую балку на кирпичную стену
ирландец
 
Регистрация: 08.05.2014
Сообщений: 8

Всем добрый день! Необходимо выполнить покрытие для пролета 10 метров. Нагрузка от покрытия 60кг/м2, от снега 240кг/м2. В качестве несущей конструкции выбраны металлические балки из швеллера с шагом 1м. Эти балки необходимо установить на кирпичные стены толщиной 380мм ( ). Жесткое крепление балки выполнить не получается, иначе момент в 34,2кНм сломает стену. Следовательно надо выполнить шарнирное крепление. Сталкивался ли кто с подобным и какие варианты крепления вы принимали?
Схема во вложении

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Управа конструктив-Model.jpg
Просмотров: 205
Размер:	80.0 Кб
ID:	235693  

Просмотров: 2528
 
Непрочитано 24.03.2021, 12:06
#2
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от ирландец Посмотреть сообщение
В качестве несущей конструкции выбраны металлические балки из швеллера с шагом 1м
На 10м пролета?
Цитата:
Сообщение от ирландец Посмотреть сообщение
Сталкивался ли кто с подобным и какие варианты крепления вы принимали?
Нет, с таким я еще не сталкивался
Verloc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2021, 12:18
#3
ирландец


 
Регистрация: 08.05.2014
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
На 10м пролета?

Нет, с таким я еще не сталкивался
да, фермы городить не хочется для такого пролета
ирландец вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2021, 12:47
#4
Steling

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.09.2012
Кемерово
Сообщений: 131
<phrase 1=


300 кг/м2 - нагрузка по площади.
Итого опорная реакция 1,5Т - можно даже опорную подушку не лить.
Распора от балки особого нет.
Жесткий узел тут как бы и не нужен. (и вот как раз таки на его реализацию я бы посмотрел)
Если честно, даже не понятно, в чем проблема?
Простое шарнирное опирание, через опорную пластину на растворе.
Steling вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2021, 13:53
#5
Shar


 
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 215


Возьми узел соединения балки с колонной(типовых серий металлокаркасов дофига), сама колонна не нужна, поэтому её выкидываешь и в итоге остается только верхнее соединение и база колонны(высота балки и база). Все узлы типовые.
Shar вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2021, 13:57
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


опорную пластину балки закрепить двумя болтами из монолитного пояса
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2021, 13:59
#7
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Мы ставили квадратную трубу , но на пролет гораздо меньший
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 130
Размер:	32.4 Кб
ID:	235695  
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2021, 14:03
#8
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Опирание металлической балки под наклоном на кирпичную кладку
Но там раздел " Каменные и армокаменные конструкции".
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2021, 14:09
#9
Shar


 
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 215


"Мы ставили квадратную трубу , но на пролет гораздо меньший"
Можно было бы и так, но пролет 10м(терзают смутные сомнения)- на такой пролет я бы взял двутавр примерно 30Б....хотя не знаю...может у него есть расчеты
Shar вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2021, 14:35
#10
JohnSmith


 
Регистрация: 28.02.2009
Оренбург
Сообщений: 248


У меня получилось, что если раскреплений нет, то нужен швеллер 40. А у вас?
Цитата:
Сообщение от Shar Посмотреть сообщение
примерно 30Б
или 40Б2
JohnSmith вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2021, 14:40
#11
ирландец


 
Регистрация: 08.05.2014
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Shar Посмотреть сообщение
Возьми узел соединения балки с колонной(типовых серий металлокаркасов дофига), сама колонна не нужна, поэтому её выкидываешь и в итоге остается только верхнее соединение и база колонны(высота балки и база). Все узлы типовые.
да, спасибо, тоже думал про этот вариант

Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Опирание металлической балки под наклоном на кирпичную кладку
Но там раздел " Каменные и армокаменные конструкции".
спасибо, как раз в этой ветке приглянулся узел





спасибо всем

Последний раз редактировалось ирландец, 24.03.2021 в 16:00.
ирландец вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как опереть 10ти метровую металлическую балку на кирпичную стену



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Правильный ли сбор нагрузок на кирпичную стену Сергулька515 Каменные и армокаменные конструкции 15 10.08.2018 21:58
Возможно ли на кирпичную стену в 250мм выставлять стену в 380мм? erikbond Каменные и армокаменные конструкции 9 06.06.2017 17:57