| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Результаты опроса: Какой узел по вашему наиболее верный | |||
Узел 1 | 3 | 18.75% | |
Узел 2 | 13 | 81.25% | |
Голосовавшие: 16. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Поиск в этой теме |
15.04.2021, 06:05 | #1 | |
Анкеровка стержней в каркасах на продавливание.
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53
|
||
Просмотров: 6473
|
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169
|
вариант 1 выглядит правильнее, хотя при не очень больших усилиях частично будет работать вариант 2. Правильно написано, что поперечная арматура должна вовлекать в работу продольную арматуру. При расчете на продавливание можно добиться минимального количества поперечной арматуры увеличив продольную арматуру ( для обычного перекрытия на колоннах- верхнюю). В европейских нормах в обязательном порядке в нижнем слое продольной арматуры укладываюся 2-3 стержня# в области колонны( рассчитывается примерно как продавливающее усилие/1.4/предел текучести арм./коэфф запаса), для защиты от тотального обрушения, а так же очень популярны стальные зак
ладные изделия в виде "болтовых" каркасов, уложенных радииально/ ортогонально к колонне. Этот пакет вовлекает и дополняет продольную арматуру. В случае малых усилий, проверяющие инженеры ревностно следят за тем чтобы "лягушки" или sкрючья охватывали продольную арматуру, опять же, для вовлечения в совместную работу. Т.е все доводы за анкеровку поперечки . да и элементарно конструктивно удобно такие каркасы привязать к продольной арматуре, чем пытаться на соплях и проволоке зафиксировать плоские каркасы в пространстве, которые потом успешно могут потерять свое вертикальное положение при бетонировании. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Согласен, но тогда надо выполнить пункт: "При устройстве на концах стержней специальных анкеров в виде пластин, шайб, гаек, высаженных головок и т.п. площадь контакта анкера с бетоном должна удовлетворять условию прочности бетона на смятие", сомневаюсь, что кто-то при такой схеме это считает... |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666
|
Я вас наверно тоже удивлю, но выполняя придуманные в своей голове нормы добиться неразрушаемости и трещиностойкости конструкций тоже не всегда выходит.
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169
|
в узлах, где есть продавливание, горизонтальная арматура требуется по расчету всегда. поперечное сечение может обойтись без поперечки (как я писал выше) , поэтому считаю , что в таких узлах и Тип 2 применить можно)). в остальных случаях извольте обеспечить совместную работу. Насчет не возникало вопросов: это не значит что это правильно, как уже тоже подмечено. К сожалению , не всегда работает логика " так всегда строили" .
из практики: на одном объекте были заложены плоские арматурные каркасы, "навитые" вокруг колонн. Они были из d6 или 8мм, по расчету проходило. На стройке де эти каркасы болтались как г-но в проруби и были смяты. При бетонировании о вертикальности вопрос не ставился. В результате-трещины в приопорной зоне. К счастью, оказалось достаточно продольной изгибной арматуры в верхнем сечении плит, усиление не потребовалось (плиты были проверены нагрузкой испытателями) |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169
|
приложил картинку, как пример. верхняя часть анкеруется горизонтально. пример для единичного поперечного стержня, с анкеровкой
----- добавлено через ~2 мин. ----- от продавливания можно защититься разложив "лягушки" но верхний элемент должен охватывать горизонтальные верхние стержни, а нижние лапки будут увязываться с нижней горизонтальной |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53
|
Читайте внимательно пункт СП "приваривается к продольной арматуре", в свою очередь, что бы горизонтальная арматура каркаса на продавливание считалась рабочей в этом сечении, она должна быть заанкерена с обеих концов.
Последний раз редактировалось Shant54rus, 15.04.2021 в 09:23. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
Цитата:
продольного стержня в этом списке нет тем более, что длинный выпуск продольного стержня за зону продавливания на смятие бетона вообще никак не влияет |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
|
Второй. Потому что в данном случае продольная арматура служит элементом, за который "цепляется" поперечная. Сама же продольная в анкеровке не нуждается.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874
|
В пособии к старому СНиПу был расчет анекровки c приваркой поперечной арматуры. По нему анкерующая арматура получалась посолиднее, чем просто конструктивная. В соседней теме давали еще ссылку на Еврокоды (Как назначить толщину и поперечное армирование безбалочного перекрытия по пилонам - Пост #16, Пост #19) - там продольную арматуру, похоже, считают на изгиб между поперечными стержнями.
|
|||
|
||||
до сих пор не понял Регистрация: 02.10.2014
Замкадская степь, аул СПб
Сообщений: 57
|
Если сварят по ГОСТ и испытания подтвердят, то вариант 2. Но вот в это "если" лично я не верю.
Уже лет 6 в принципе избегаю таких каркасов, т.к. нормальных на площадке не видел. Насколько % нагружена поперечка в узле? Может жесткую арматуру надежнее поставить?
__________________
Все что не делается, то не делается |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Анкеровка продольных стержней монолитной плиты при защемлении в кирпичной стене | Bunt | Железобетонные конструкции | 18 | 10.08.2020 23:38 |
Хомуты против разгибания стержней. Анкеровка загибом на 90гр. | alex_prm | Железобетонные конструкции | 13 | 03.08.2015 19:29 |
Анкеровка отдельных арматурных стержней | fresh235 | Железобетонные конструкции | 23 | 22.04.2015 09:26 |
Шаг соединительных стержней в пространственных каркасах | vl74 | Железобетонные конструкции | 9 | 07.08.2014 19:11 |
анкеровка продольных стержней арматуры за грань опоры | Ryntik | Железобетонные конструкции | 8 | 05.01.2013 23:10 |