В.Н. Байко, Э.Е. Сигалов "ЖБК Общий курс" 91г., стр 606-608
Цитата:
Расчетное значение нагрузки от сыпучих материало определяют по формуле
РАСЧ=НОРМ*Yf/Yk
Где это коэф по нагрузке и усл работы.
Yf для сыпучих материалов принимают 1,3
При расчете на на сжатие нижней зоны стен силосов, колон подсилосного этажа и фундаментных плит значение расчетной нагрузки от массы сыпучиз материалов умножают на коэф 0,9
Коэф Yk при расчете горизонтальной арматуры для нижней части стен (на 2/3 её высоты) круглых внутренних силосов вкорпусах с рядовым расположением, а также прямоугольных наружных и внутренних силосов при размероах сторон до 4м применяют равным 2; при расчете конструкчий плоских днищ без забуток и воронок - 1,3; для плоских днищ с забутками толщиной 1,5 м и более - 2.В неоговореных случаях Yk=1
|