| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Помогите определить, что это за элемент.
Регистрация: 17.12.2011
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 1330
|
|
||||
Регистрация: 03.09.2012
Сообщений: 90
|
Offtop: Я конечно знаком с реалиями жизни, и сам сталкивался, но на такое предложение очень хочется предложить им себе что-нибудь срезать, из ненужного
Вот пусть делают за свой счёт поверочный расчёт несущей способности всего здания с учётом реальной схемы работы, усталости и коррозии элементов, их актуального состояния, и принимают подтверждённые расчётом мероприятия по удалению тех или иных элементов в явно не новом здании |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Странная конструкция какая-то...
Я верно понял, что есть некая металлическая ферма, а не неё с двух боков опираются+подвешаны 2 бетонные фермы? И выделеленная часть как раз и служит одновременно и подставкой и подвесом этих бетонных ферм. При этом повышая жесткость всего узла (в некоторых пределах). Даже связывая 2 бетонные фермы в единую конструкцию. Ничего дополнительного к этому чуду конструкторской мысли без детальных расчётов подвешивать нельзя. Это очень тонко настроенная (и, надеюсь, расчитанаая) штука. Тем более нельзя ничего пилить. Аргументировать ничего не надо - путь тот, кто хочет распилить, предоставят все расчёты, что после этого ничего не рухнет. Последний раз редактировалось Дмитррр, 13.04.2023 в 11:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.12.2011
Сообщений: 9
|
Собственно туда они и были мною посланы, но почему-то идти не хотят и сопротивляются. Вопрос о документах на подобный конструктив все еще актуален. Может какое то типовое решение кем то уже было оформлено?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.12.2011
Сообщений: 9
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Крановщики тупые или ленивые. Я не вижу проблем сделать опорный узел по краник 3.2т с обходом этих упоров.
Скажите менагерам, что вы нашли другого поставщика кранов, раз они предлагают вам и заказчику превратить здание в потенциально аварийное. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Цитата:
Если они просчитали только ж/б фермы и сказали, что они выдержат, то это только 1/3 работы. Пусть теперь прочитают: - выдержит ли металлическая ферма дополнительную нагрузку - выдержит ли этот чудо-узел крепления жб-фермы к металлической (особенно если в нём что-то обрезать) |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите определить серию дома пожалуйста | EvilBraiN | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.05.2016 04:20 |
Помогите определить длину раскосов перекрестной решетки из труб | gifeest | Металлические конструкции | 1 | 28.03.2016 11:49 |
Помогите определить категории помещений для родильного отделения | Проектировщик124 | Пожарная безопасность | 6 | 01.02.2016 10:20 |
Помогите определить архитектурных стиль постройки... | AnageN | Архитектура | 19 | 17.01.2014 18:44 |
помогите определить состояние здания по результатам обследования | myp3uk | Обследование зданий и сооружений | 2 | 30.12.2012 01:44 |