| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Нужен ли гидравлический расчет в разделе ВК
Регистрация: 27.08.2020
Сообщений: 185
|
||
Просмотров: 2028
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Гидравлический расчет водоснабжения теоретически делать нужно. 1-2 раза в жизни, пока исполнитель совсем "зеленый" и не знает, то ли трубу Ду 15 взять, то ли Ду 100.
Ну да, "крапивное семя" придумало пункт т(1) в П87, по которому "все надо". И обязаны предоставить результаты расчетов. В которых "проверяльщик" ничего и не поймет. Но обязаны. Практически же Заказчику нужны не расчеты, а "вода в кранах". А в водоснабжении ее наличие зависит не столько от расчетов, сколько от имеющихся располагаемых напоров. Доля потерь в трубвх ничтожная. Но есть ситуации, когда гидравлику надо обязательно рассчитать. Например при совместной работе насосов и сети. Но "проверяльщики" об этом не знают... |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Надо прежде всего ТЗ смотреть.
Вопрос в напоре или расходе? Тогда вам не столько расчёт требуется, сколько обоснование принятых цифр. Обоснование достаточности/недостаточности надо смотреть по разным СП или давать исходными данными исходя из ваших потребностей в воде. Если вас не устраивают цифры, то расчёт вам ничем не поможет. Гидравлический расчёт не обосновывает, а лишь описывает, где какие напоры и расходы. Например, они посчитают, что трубка в 1 мм будет на выходе иметь расход 1 л/час, а напор 0,1м. Этот расчёт будет абсолютно верен, но он вам не поможет обосновать ни того, что воды мало, ни того, что воды достаточно. Цитата:
Если они обоснуют по СП или другим документам, а вам всё равно мало, то тут уже сами виноваты, что не включили расход/напор в ТЗ, как исходные данные. Договаривайтесь о переделке за доп.деньги. Последний раз редактировалось Дмитррр, 14.06.2023 в 09:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2020
Сообщений: 185
|
Цитата:
Просто до этого, когда наши наружную считали и тоже "по опыту" применяли, дала посчитать гидр. расчёт на сторону, в итоге сами признали, что неправы были, и нашли другой вариант чтоб разумно получалось. Это к вопросу о пользе истребования расчётов для надежности решения. Обоснование достаточности это хорошо. Но если нам надо дальше, после этих точек свою "достаточность" обосновывать (куда дальше проведем), а точнее, для начала подбирать, с учётом всех своих многочисленных "непрямых", то нам удобней работать на основе чужого расчёта, просто дополнить его новыми данными. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Где можно найти гидравлический расчет сплинкерной системы для развлекательного центра? | MainDesigner | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 31.03.2021 09:13 |
Нужен расчет 7 и этажного здания, по лире. | xavar | Поиск исполнителей | 1 | 24.04.2017 00:32 |
Нужен ли расчет по трещиностойкость верхней зоны плит перекрытия, если сверху стяжка? | K'TyH | Железобетонные конструкции | 25 | 22.07.2016 09:30 |
Расчет подкранового пути, нужен совет | tnz | Металлические конструкции | 23 | 18.09.2012 11:27 |
Нужен ли расчет на прочность жбк, если... | Дмитррр | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 27.07.2007 13:17 |