Есть ли составы на водной основе для защиты МК от коррозии?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Есть ли составы на водной основе для защиты МК от коррозии?

Есть ли составы на водной основе для защиты МК от коррозии?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.07.2023, 09:18 #1
Есть ли составы на водной основе для защиты МК от коррозии?
ingt
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856

В подвале есть МК с сильной коррозией, влажность воздуха 100 %, постоянный конденсат, высушить МК и удалить слой коррозии невозможно. Есть ли составы на водной основе для защиты МК от коррозии для данного случая? (Состав должен пропитать слой коррозии и остановить дальнейшую коррозию).

Последний раз редактировалось ingt, 17.07.2023 в 09:26.
Просмотров: 930
 
Непрочитано 17.07.2023, 10:02
#2
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,046


Водные составы есть, но это не поможет. Вода это ерунда, она не остановит. Если бы это так, как бы легко и дешево было бы перекрашивать кузова ржавых машин.
Нужна сначала кислота. Протравить все. Выбор кислот есть. Но работа в подвале это ад. Если горит тема, то можно локально, участками, сушить с устройством принудительной вентиляции.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2023, 10:31
2 | #3
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,180


цементом высокомарочным(ремсоставом для бетона) покрасить - и среда щелочная, и конденсат не помеха
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2023, 14:17
1 | #4
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,301


Краски на полиуретановой основе терпят влажные конструкции (смотреть указания производителя), также есть краски у гидротехников, для нанесения под водой, но ржавчину все равно нужно снимать.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2023, 14:45
#5
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,746


Судя по всему, там проблема не в конденсате, а в отсутствии денег, поэтому дорогие супер-пупер краски отпадают. Временно осушить подвал - задача технически решаемая, и в большинстве случаев - даже бюджетно (если только там не вода по колено стоит), но без очистки слоя ржавчины поможет только толстый слой бетона или замена металлоконструкций на уже окрашенные.
Komplanar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Есть ли составы на водной основе для защиты МК от коррозии?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
AutoCAD vs Project Studio CS, Есть ли смысл слезать с голого автокада? inwar AutoCAD 5 15.11.2010 08:00
Почему при вставке новой строки в таблицу в кторой есть ссылки на другую таблицу эти ссылки начинают ссылаться на другие ячейки? МишаИнженер AutoCAD 8 09.11.2010 20:24
Новый пожарный СНиП есть у кого и есть ли он в природе? хомяк Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.12.2007 22:04
Учет коррозии МК gad Прочее. Архитектура и строительство 6 01.10.2003 18:53