Можно ли подключить взрывозащищенный Телефон ТАШ-1319 обычным не линейным кабелем КСВВнг(А)-LS 2x2х0,5?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Можно ли подключить взрывозащищенный Телефон ТАШ-1319 обычным не линейным кабелем КСВВнг(А)-LS 2x2х0,5?

Можно ли подключить взрывозащищенный Телефон ТАШ-1319 обычным не линейным кабелем КСВВнг(А)-LS 2x2х0,5?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.07.2023, 08:51 #1
Можно ли подключить взрывозащищенный Телефон ТАШ-1319 обычным не линейным кабелем КСВВнг(А)-LS 2x2х0,5?
lina_287
 
Регистрация: 22.12.2022
Сообщений: 16

Здравствуйте, связисты проектировщики. Назрел вопрос. Можно ли подключить взрывозащищенный Телефон ТАШ-1319 в сеть телефонизации кабелем КСВВнг(А)-LS 2x2х0,5? В характеристиках этого аппарата указано ввод линейных кабелей типа ТВШ-0,8. У меня во всем проекте фигурирует кабель КСВВнг(А)-LS 2x2х0,5. Не хотелось бы менять.
Просмотров: 1461
 
Непрочитано 28.07.2023, 09:47
#2
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


при включении в телефонные сети общего пользователя это лишь телефон с повышенной защитой от пыли и брызг воды - подключайте чем удобно)
Сергей812 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2023, 09:50
#3
lina_287


 
Регистрация: 22.12.2022
Сообщений: 16


Спасибо
lina_287 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2023, 23:38
#4
W985


 
Регистрация: 12.09.2010
Сообщений: 78


нельзя., если он устанавливается во взрывоопасном категорированном помещении-В1А (ПУЭ) или категории А (по строительной классификации). Кабели должны быть защищены от мех повреждений и искр, с этим связанных. Это КСВВГнг-LS в герметичном металлорукаве, чтобы обеспечить взрывозащиту или бронированный кабель связи.
W985 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2023, 09:43
#5
lina_287


 
Регистрация: 22.12.2022
Сообщений: 16


спасибо
lina_287 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2023, 10:21
#6
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


дополню:
взрывобезопасность в помещениях осуществляется рядом мероприятий, в том числе схемотехническими решениями по ограничению тока и напряжения в соединительных линиях - которые проходят через границы этих помещений. И это ограничение происходит в той части взрывозащищенного оборудования, что устанавливается за пределами опасной зоны. А телефон является лишь оконечным устройством - если его подключить к обычным телефонным сетям, то не о каком защите - кроме как от пыли и брызг - речи не идет.
Сергей812 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Можно ли подключить взрывозащищенный Телефон ТАШ-1319 обычным не линейным кабелем КСВВнг(А)-LS 2x2х0,5?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Сколько речевых оповещателей СОНАТА-5-Л можно подключить к одному прибору оповещения "РУПОР исп.1"?? vladimirr_b Прочее. Отраслевые разделы 8 17.05.2012 15:48
Можно ли к ПГ подключить автоматическую систему пожаротушения? dextron3 Инженерные сети 3 17.04.2010 18:30
Как можно обыный принтер подключить через USB к сети? Konstantin148 Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 10 10.03.2010 10:09