Можно ли подключить взрывозащищенный Телефон ТАШ-1319 обычным не линейным кабелем КСВВнг(А)-LS 2x2х0,5?
Регистрация: 22.12.2022
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 1461
|
|
||||
Регистрация: 12.09.2010
Сообщений: 78
|
нельзя., если он устанавливается во взрывоопасном категорированном помещении-В1А (ПУЭ) или категории А (по строительной классификации). Кабели должны быть защищены от мех повреждений и искр, с этим связанных. Это КСВВГнг-LS в герметичном металлорукаве, чтобы обеспечить взрывозащиту или бронированный кабель связи.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499
|
дополню:
взрывобезопасность в помещениях осуществляется рядом мероприятий, в том числе схемотехническими решениями по ограничению тока и напряжения в соединительных линиях - которые проходят через границы этих помещений. И это ограничение происходит в той части взрывозащищенного оборудования, что устанавливается за пределами опасной зоны. А телефон является лишь оконечным устройством - если его подключить к обычным телефонным сетям, то не о каком защите - кроме как от пыли и брызг - речи не идет. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Сколько речевых оповещателей СОНАТА-5-Л можно подключить к одному прибору оповещения "РУПОР исп.1"?? | vladimirr_b | Прочее. Отраслевые разделы | 8 | 17.05.2012 15:48 |
Можно ли к ПГ подключить автоматическую систему пожаротушения? | dextron3 | Инженерные сети | 3 | 17.04.2010 18:30 |
Как можно обыный принтер подключить через USB к сети? | Konstantin148 | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 10 | 10.03.2010 10:09 |