Как вы принимаете антикоррозионную защиту МК по п.9.2.6 СП 28.13330.2017 (Изм.3)
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как вы принимаете антикоррозионную защиту МК по п.9.2.6 СП 28.13330.2017 (Изм.3)

Как вы принимаете антикоррозионную защиту МК по п.9.2.6 СП 28.13330.2017 (Изм.3)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.11.2023, 05:04 #1
Как вы принимаете антикоррозионную защиту МК по п.9.2.6 СП 28.13330.2017 (Изм.3)
SergBdB
 
Регистрация: 02.07.2011
Сообщений: 19

В изм.3 к СП 28.13330.2017 в п.9.2.6 появилась фраза:
"Срок службы первоначальной защиты от коррозии должен составлять не менее 15 лет, после капремонта – не менее 10 лет".
Сразу скажу, что п.9.2.6 включен в перечень обязательных требований для обеспечения 384-ФЗ.
В примечании 3 к таблице Ц.1 СП28 сказано:
"Срок службы лакокрасочных покрытий на углеродистой и низколегированной сталях составляет 5-10 лет, комбинированных покрытий на основе горячих цинковых покрытий и лакокрасочных покрытий, газотермических цинковых и лакокрасочных покрытий, газотермических алюминиевых покрытий и лакокрасочных покрытий - 15-30 лет".
При подборе лакокрасочного покрытия вызывает трудности определение срока службы конкретного покрытия (требуются испытания по ГОСТ), остается тогда использовать обычные лакокрасочные покрытия групп II-IV в сочетании с горячим цинкованием, что очень не любят наши строители из-за дополнительных издержек.
Стоит сказать, что до настоящего времени нам от ГГЭ не поступало замечаний по принятой антикоррозионной защите стальных конструкций, предусмотренной окраской составами групп I-IV без предварительного цинкового покрытия.
Прошу коллег поделиться своими соображениями и опытом.
Просмотров: 1055
 
Непрочитано 07.11.2023, 15:35
1 | #2
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 383


У нас это немного по другому, местами строже чем в СП. Антикоррозионная защита идет от заказчика, пишем что-то вроде система "система С4(по ГОСТ ИСО), дальше описываем варианты системы с количеством слоев и толщиной каждого слоя, с гарантированным сроком службы 15/20/25/N лет"
Найти конкретного производителя, у которого есть необходимые сертификаты - это уже работа закупщиков, не проектировщика.
Shtirlic вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как вы принимаете антикоррозионную защиту МК по п.9.2.6 СП 28.13330.2017 (Изм.3)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение) Armin Прочее. Архитектура и строительство 873 09.10.2024 16:03
Совершенствование СП 294.1325800.2017 eilukha Металлические конструкции 4 11.02.2022 22:28
Как подобрать марку стали по СП 16.13330.2017 ? Acerzx Металлические конструкции 11 15.07.2021 22:15
Помогите с расшифровкой п.п. 6.9.3 СП 14.13330.2014 Григорий 131.13333 Конструкции зданий и сооружений 6 06.04.2017 09:46