Обрушение крепления котлована
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Обрушение крепления котлована

Обрушение крепления котлована

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.12.2023, 02:54 #1
Обрушение крепления котлована
engngr
 
сети
 
Московия*
Регистрация: 03.11.2008
Сообщений: 5,891

Где-то в Канаде, в городе Кокуитлам (англ. Coquitlam), частично обрушилась (разрушилась) стена в грунте ограждающая конструкция котлована из набрызг-бетона:
https://www.reddit.com/r/Catastrophi..._in_coquitlam/

Последний раз редактировалось engngr, 01.12.2023 в 14:47.
Просмотров: 2038
 
Непрочитано 01.12.2023, 06:54
#2
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,896
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Что то тонковата стеночка, штукатурка скорее
Cfytrr на форуме  
 
Непрочитано 01.12.2023, 09:40
#3
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,005


Это не стена в грунте.
Это опять похоже подобия набрызг или торкрет бетон на анкерах или на нагелях. В отличии от турков в прошлой аварии тут ее похоже заштукатурили. Штукатурраствор))).
Наличие чего то похожего на арматуру не просматривается.
Offtop: Кое кто из местных аборигенов, внизу в комментариях на англицком, тоже подозревают, что дело не чисто.... таджикский след))). Добрались и туда.
А то гильдия строителей и геотехников в т.ч.. Какие то экзамены сдают. Кольцо потом на палец одевают. Так REDNOVA россказни про канадских строителей расписывал в своих блогах на форуме. И сам пропал куда то...
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 01.12.2023 в 12:47.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2023, 09:44
#4
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,896
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Podpolie,
На кой нужны анкера без обвязочных поясов?
И как эту стену возводили, откопали 2 метра грунта, побрызгали бетоном откопали еще 2 метра?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr на форуме  
 
Непрочитано 01.12.2023, 09:49
1 | #5
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


"- Пейн, я арматуру не чувствую!
- Буба, а у тебя её и нет!"
Подозреваю, что всё обрушение из-за сортира сверху!
Бам вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2023, 09:50
#6
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,383


Даже арматуры не видно... Верно сказали - штукатурка.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2023, 09:55
#7
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,005


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
И как эту стену возводили, откопали 2 метра грунта, побрызгали бетоном откопали еще 2 метра?
Да. Да Вы посмотрите в интеренте. Там и фото есть и технология расписана изготовления. Я лично в наших условиях равнины ее не воспринимаю. Во всяком случае не под 90 градусов, положе еще куда ни шло в сочетании с расчетом устойчивости откоса. В горах нормально, сойдет.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Тут еще одна фишка. Это грунт. Он странный. Вполне возможно насыпной. Посмотреть бы геологию этого городишки. Может геологи проморгали, может строители чего. На заднем плане какое то здание в построечных условиях. Может у него пазухи засыпали. А остальные борта из более крепкой породы грунта. Ну и сделали на авось по аналогу. Правда тот мужик что снимал, деру дал от ограждения. Живой или как?))))
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 01.12.2023 в 10:02.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2023, 10:57
#8
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 486


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
На кой нужны анкера без обвязочных поясов?
Делал котлованы без поясов. Стена в грунте. В составе арматурного каркаса закладная труба под бурение грунтовых анкеров. Опорная клиновая подкладка в составе оголовка. Для наклона грунтовых анкеров. Получается чистый аккуратный котлован, только опорные подкладки и хвостовики торчат. Экономично и без доп работ по монтажу/демонтажу поясов. Глубины на моей памяти под 12 метров, 2 яруса анкеров. Все стояло отлично. Где то во 2-й половине дявяностых.
А здесь показано какое то нагельное набрызгбетонное крепление. Возможно фибробетонное.

Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Во всяком случае не под 90 градусов,
Да. Лучше градусов 70 хотя-бы давать при набрызгбетоне и нагелях.

Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Так REDVOVA россказни про канадских строителей расписывал в своих блогах на форуме. И сам пропал куда то...
__________________
Мы сейчас токсичны.
vant вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2023, 11:38
#9
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,896
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
Делал котлованы без поясов. Стена в грунте.
Ну так и толщина стены была не 10 см наверное
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr на форуме  
 
Непрочитано 01.12.2023, 11:42
#10
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


В начале видео видно, что анкера продавили насквозь голый бетон, а уже потом обрушение пошло.

Последний раз редактировалось Бам, 01.12.2023 в 12:49.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2023, 11:50
#11
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 486


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Ну так и толщина стены была не 10 см наверное
Да. Обычная 600 мм под штанговые грейферы Като.

Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
анкера продавили насквозь голый бетон,
Наверно все таки фибробетон. Но расчет на продавливание действительно никто не отменял.
vant вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2023, 12:36
#12
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,546


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
астично обрушилась (разрушилась) стена в грунте:
НЕ стена в грунте, а торкрет-обызговая стенка (у нас в языке четкого названия такой конструкции нет)

Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Наличие чего то похожего на арматуру не просматривается.
Возможно там ее и не надо было. Сложно сказать. Если бы это была постоянная конструкция - тогда обязательно. А если это просто как одна из стен опалубки, для последующего монтажа стены - тогда не надо.
Но на данном объекте и так понятно. Надо начинать расстрелы с геологов. Ведь на основании чего-то просто торкрет-набрызг применен. То-ли воду выпустили из вида.. Далее расстреливаем каждого 10ого от проектировщиков и надзора
kruz вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2023, 12:45
| 1 #13
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,005


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Далее расстреливаем каждого
Жалко. Там все наши, таджикские))).
https://www.rusforum.ca/viewtopic.ph...3e88b681f1f8aa
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2023, 12:52
#14
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,546


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Жалко. Там все наши, таджикские))).
https://www.rusforum.ca/viewtopic.ph...3e88b681f1f8aa


----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
На кой нужны анкера без обвязочных поясов?
И еще немного позанудствую с терминологией. Это не анкера, а нагели (анкер преднапрягается с натяжением, а нагель нет). Необходимости в обвязке тоже бывает нет. Так как это работает как горизонтально-армированный массив и там нужна только облицовка.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2023, 13:57
#15
Георгий Геотехник


 
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Надо начинать расстрелы с геологов. Ведь на основании чего-то просто торкрет-набрызг применен. То-ли воду выпустили из вида.. Далее расстреливаем каждого 10ого от проектировщиков и надзора
Развитие мозга давно привело к появлению института страхования, чтобы решать проблемы цивилизованно, а не по-зверски.
Георгий Геотехник вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2023, 14:34
#16
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,546


Цитата:
Сообщение от Георгий Геотехник Посмотреть сообщение
Развитие мозга давно привело к появлению института страхования, чтобы решать проблемы цивилизованно, а не по-зверски.
Развитие мозга также привело к калибру 9 мм (самый ходовой для короткоствола)
kruz вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2023, 14:40
#17
Георгий Геотехник


 
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Развитие мозга также привело к калибру 9 мм (самый ходовой для короткоствола)
Вы очень гуманный человек...
Георгий Геотехник вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Обрушение крепления котлована



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Кто должен составлять проект крепления стенок котлована? Andrew748 Организация проектирования и оформление документации 21 02.05.2017 17:42
Расчет крепления котлована SHS Основания и фундаменты 4 12.04.2013 15:12
Ищу методику расчёта грунтовых анкеров (для крепления стен котлована) kms Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 21.04.2008 16:00
Расчёт крепления котлована. Давление грунта. Анкеры. YRat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.04.2008 15:32
Расчёт крепления котлована в ЛИРЕ Padlo Escobar Лира / Лира-САПР 2 25.05.2007 13:32