Подскажите, пожалуйста, можно ли в 4-х этажном жилом доме освещать лк через верхний поем?
Регистрация: 11.12.2023
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 729
|
|
||||
Регистрация: 30.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 705
![]() |
Нет. Это лестница типа Л2 (ст. 40 123-ФЗ).
По действующему СП 1.13130.2020 (п. 4.4.16): "Лестничные клетки типа Л2 допускается предусматривать в зданиях I, II и III степеней огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1 и функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой, как правило, не более 9 м. Допускается увеличивать высоту зданий до 12 м (за исключением зданий лечебных учреждений со стационаром) при автоматическом открывании верхнего светового проема при пожаре. Количество таких лестничных клеток (кроме зданий классов Ф1.3 и Ф1.4) следует предусматривать не более 50%, остальные лестничные клетки должны иметь световые проемы в наружных стенах на каждом этаже." * В 9 м. высоты вы 4 этажа не всунете. В 12 м. всунете, но надо экономику такого решения считать. При этом надо учитывать, что по п. 4.4.12 действующего СП 1.13130.2020: "Лестничные клетки типа Л2 должны иметь в покрытии световые проемы площадью не менее 4 м с просветом между маршами шириной не менее 0,7 м или световую шахту на всю высоту лестничной клетки с площадью горизонтального сечения не менее 2 м." |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188
|
Из того же СП 1.13130.2020
... в настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими определениями: 3.1. Высота здания (пожарно-техническая): высота расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, определяемая: - максимальной разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене; Так что в 12 м пожарно-технической высоты вполне можно вставить полноценных 4 этажа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 705
![]() |
Необходимо помнить также, что "пожарно-техническая высота" и "высота здания" это разные понятия, "пожарно-техническая высота" всегда меньше
![]() Стоит только вставить автоматически открывающийся световой проем, как сразу же появляются дополнительные приводы, автоматизация, датчики и прочий обвес. Это все денег стоит. Также - внимательно читаем про требования к размеру этого проема в перекрытии. Вполне может статься, что выполнение требований убьет всю планировочную выгоду от отсутствия окон в лестнице. Если речь о существующем объекте и реконструкции/реставрации, то другой разговор конечно |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подскажите, пожалуйста, по какой литературе можно посчитать монтажный стык балки на высокопрочных болтах | инженер_к | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.11.2017 05:03 |
Можно ли располагать санузел над гостиной или столовой или кабинетом в частном жилом доме? | Стахова Ольга | Архитектура | 9 | 02.11.2015 11:11 |
Можно устраивать выход их технического подполья через лестничную клетку в 5-этажном жилом доме? | Gilmiyarova_Tatyna | Архитектура | 4 | 16.04.2014 16:11 |
Добрый вечер,помогите с таким вопросом,возможно ли в жилом 14ти этажном доме безбалочное монолитное перекрытие опирающееся на колонну с капителью? | Dobrblu | Архитектура | 7 | 02.05.2012 11:38 |
Подскажите, пожалуйста, где можно найти информацию по проектированию взлетно-посадочных полос | Дарина | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 24.09.2011 07:09 |