Собственно вопрос в заголовке.
Допустимо ли на границе блоков бетонирования на концах арматурных стержней устанавливать муфты, вместо того что бы оставлять выпуски, а затем после бетонирования блока, в эти муфты вкручивать ответные стрежни следующего блока?

Интуитивно это кажется не хорошим решением. Хочу узнать есть ли какие требования, рекомендации или указания по этому вопросу.
Просмотров: 1783
 
Непрочитано 28.02.2024, 10:54
1 | #2
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Раздел К.4 СП 63.13330.2018 п.К.4.8, рисунок К.1
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2024, 11:06
#3
fomichev.147

инженер-гидротехник
 
Регистрация: 08.02.2015
Москва
Сообщений: 46


Alkor527, Спасибо! В этом пункте регламентируется кол-во стыкуемых стержней в одном сечении. Как и в случае с нахлестом допустимо, при выполнении определённых условий, стыковать 100% в одном сечении.
Однако меня интересует более частный случай -стыковки 100% арматуры в сечении холодного шва. Допустимо ли это?
fomichev.147 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2024, 11:12
1 | #4
СИДОР


 
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127


Обычно любое соединение (хоть мех.муфта, хоть опресс. муфта, хоть ванная сварка и т.п.) в любом случае, выборочно, должно пройти лаб. испытание. И если это подтверждено, то прочность соединения = прочности основного металла стержня.
Был случай, из практики. Бетонировали ПФ. Нагрузка на нее - очень значительная, толщина - 1,5м (проектировали питерцы). Сетки - верхняя и нижняя d40 А400, ш.400. Нахлест здесь не применим. Применили для стыковки трубчатые толстостенные муфты с опрессовкой (все согласно разработанным, согласованным и утвержденным ТК и ППР).
Результаты лаб. испытания выборочных соединений - рвануло в стержнях (не в местах муфтового соединения).
Тогда - почему нет?
СИДОР вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2024, 11:13
| 1 #5
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Холодные швы тоже назначаются не в зонах максимальных усилий/моментов, по этой логике вроде как возможен такой вариант. По крайней мере прямого запрета я не встречал.
С другой стороны сечение и так будет ослаблено швом, а тут еще и стыки арматуры, что не очень здорово. Смотря какую роль играет арматура наверное. Если конструктивная, то почему бы и нет.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2024, 11:28
#6
СИДОР


 
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Холодные швы тоже назначаются не в зонах максимальных усилий/моментов ...
Да, наверное, но все-таки, конкретнее, - усилий, для определения значения перехлеста/анкеровки. Потом, почему бы и не увеличить это значение в местах раб.швов до 100% согласно классам бетона и арматуры и, конечно, соблюдать все положения СП 70.

----- добавлено через ~15 мин. -----
Да, и не забываем) п.10.3.30 СП 63.

Последний раз редактировалось СИДОР, 28.02.2024 в 11:43.
СИДОР вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2024, 11:57
#7
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Раздел К.4 СП 63.13330.2018 п.К.4.8, рисунок К.1
Как это связано с наличием рядом шва бетонирования? П. К.4.8 СП 63.

Последний раз редактировалось ingt, 28.02.2024 в 12:29.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2024, 12:07
#8
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
каким образом шов бетонирования ослабляет прочность на момент (на изгиб)? Где это написано?
Нигде вроде как прямо не написано,
но п.5.1.9 СП 63.13330.2018
Цитата:
В монолитных конструкциях должна быть обеспечена прочность конструкции с учетом рабочих швов бетонирования.
и п.5.3.12 СП 70.13330.2012
Цитата:
Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа. Рабочие швы по согласованию с проектной организацией допускается устраивать при бетонировании:
...
отдельных балок - в пределах средней трети пролета балок в направлении, параллельном главным балкам (прогонам) в пределах двух средних четвертей пролета прогонов и плит
на это как бы намекают.
Все на совести проектировщика.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2024, 12:19
#9
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
в пределах средней трети пролета балок
Там момент максимальный в разрезных балках.
Думаю, что шов бетонирования (правильно выполненный) повлиять на прочность на изгиб не может в принципе. Поперечная сила - другое дело.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
п.5.1.9 СП 63.13330.2018
Возможно там имеется в виду поперечная сила.

Последний раз редактировалось ingt, 28.02.2024 в 12:25.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2024, 12:29
#10
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Там момент максимальный в разрезных балках
А не в центре пролета? )
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2024, 12:31
#11
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
А не в центре пролета? )
Средняя треть содержит и середину пролета.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2024, 12:44
#12
СИДОР


 
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127


Итак (я тут человек новый),
что ж мы имеем в остатке?
Может все-таки, кто-то возьмет на себя) дать более-менее адекватное "заключение/пожелание" по конкретно заданному вопросу, "не виляя в стороны" и не уходя от темы?)
Или - туман? с недоговоренностью?)
СИДОР вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2024, 12:55
#13
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,466


Offtop:
Цитата:
Сообщение от СИДОР Посмотреть сообщение
Может все-таки, кто-то возьмет на себя)
а судьи кто? Вы это к делу сможете подшить?
Admin вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2024, 12:59
#14
СИДОР


 
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от Admin Посмотреть сообщение
Offtop: а судьи кто? Вы это к делу сможете подшить?
Offtop:
Чацкий давно не в моде). А дела, дела - у прокурора.
СИДОР вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2024, 13:04
#15
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от СИДОР Посмотреть сообщение
что ж мы имеем в остатке?
  1. Запрета в нормах нет.
  2. Логичного объяснения необходимости запрета тоже нет.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2024, 13:14
#16
СИДОР


 
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
1. Запрета в нормах нет.
2. Логичного объяснения на необходимость этого запрета так же нет.
С ума сойти, просветили, наконец-то.
Ну-с, и подытожим в данном случае:,)
СИДОР вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2024, 13:20
#17
fomichev.147

инженер-гидротехник
 
Регистрация: 08.02.2015
Москва
Сообщений: 46


Есть еще опасение, что в процессе затяжки второго стержня, в бетонном блоке вокруг муфты могут возникать трещины, т.к. муфта тоже может начать прокручивается в массиве бетона.
fomichev.147 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2024, 13:23
#18
СИДОР


 
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от fomichev.147 Посмотреть сообщение
Есть еще опасение, что в процессе затяжки второго стержня, в бетонном блоке вокруг муфты могут возникать трещины, ...
??? Вы о чем?
СИДОР вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2024, 13:26
#19
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от fomichev.147 Посмотреть сообщение
Есть еще опасение
Есть еще опасения, что муфты после распалубки первого блока вы просто не найдете, зальет их бетоном .
Можно конечно пенопластовые кубики на каждую муфту надеть, но потом чистить бетон от них замучаетесь.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Средняя треть содержит и середину пролета.
не надо там рабочий шов делать, просто не надо )
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2024, 13:31
#20
fomichev.147

инженер-гидротехник
 
Регистрация: 08.02.2015
Москва
Сообщений: 46


СИДОР, после распалубки блока, второй стержень вкручивается в муфту и затягивается ключом. При затягивании, полагаю, возможен случай когда муфта начнет проворачиваться в бетоне. Но это предположение, я могу ошибаться, т.к. сам я никогда эти муфты не затягивал, процесс знаю только теоретически)
fomichev.147 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допустимы механические муфтовые соединения на границе блоков бетонирования?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как рассчитать соединения на усталость при динамической нагрузке ? Itoshii Машиностроение 6 31.07.2021 14:06
Программа для наружных сетей ВК jackUAROBEY Готовые программы 15 11.04.2019 12:52
Допустимы ли механические повреждения труб водопровода ГВС Trof Водоснабжение и водоотведение 6 06.03.2018 11:32
Обоснование типа болтового соединения. Detonator Металлические конструкции 36 12.06.2017 06:01