Какая категория по пожарной опасности помещения для хранения комплектующих к компьютерам
sasha-m89s
 
Регистрация: 10.11.2021
Сообщений: 20

Добрый день.
Подскажите какая категория по пожарной опасности помещения для хранения комплектующих к компьютерам.
Это помещение находится в здании класса Ф4.3 и вход в него из кабинета системных администраторов. Храниться будут детали необходимые для текущего ремонта компьютеров, принтеров.
Нужна ли на входе в помещение противопожарная дверь.
В соответствии СП 4 п.5.6.4 складское помещение в составе Ф4.3 выделяется противопожарной перегородкой 1 типа кроме помещений категория В4 или Д.
Как определить категорию?
Просмотров: 1616
 
Непрочитано 27.03.2024, 15:28
#2
banzai1983


 
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 312


Определить по двенадцатому СП в зависимости от величины пожарной нагрузки. Некоторые нерадивые проектировщики считают, что в помещении площадью менее 10кв.м категория В4.
banzai1983 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2024, 17:34
#3
Shar


 
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 215


В соответствии НПБ 105-03. Помещения категории Д не нормируются.
Про 10м.кв.- это зря.
Shar вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2024, 18:05
#4
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Shar Посмотреть сообщение
Помещения категории Д не нормируются.
как минимум - тара горючая.
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2024, 21:25
#5
gan75


 
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 195


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
как минимум - тара горючая.
Не больше, чем в любом кабинете
gan75 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2024, 21:30
#6
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от gan75 Посмотреть сообщение
Не больше, чем в любом кабинете
категория Д - негорючие жидкости и материалы в холодном состоянии, т.е. никак на нее не выйти с комплектующими. Хорошо - что сейчас нет запасов спирта для "обслуживания" ЭВМ по регламенту)
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2024, 22:53
#7
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Ставлю на В4 при условии, что там не будут храниться аккумуляторы.
Прошу потом сообщить, кто выиграл.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2024, 12:54
| 1 #8
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от Shar Посмотреть сообщение
Про 10м.кв.- это зря.
Ну почему зря?

СП4.13130 п. 5.1.2 нам сообщает, в частности что:

"....Указанное выделение противопожарными преградами в жилых и общественных зданиях допускается не предусматривать:
- для помещений водоснабжения, канализации, мокрых помещений и других помещений, оборудование которых автоматическими установками пожарной сигнализации и пожаротушения нормативными документами не требуется;
- для размещаемых по процессу деятельности общественного объекта помещений санитарно-бытового назначения (гардеробных, кладовых уборочного инвентаря, белья, помещений мойки, стирки, глажения и т.п.);
- для кладовых любого назначения площадью до 10 м, за исключением хранения изделий с горючими газами или легковоспламеняющимися жидкостями (кроме лекарственной, пищевой и парфюмерно-косметической продукции в мелкой расфасовке в соответствии с пунктом 5.5.3);
- для помещений приготовления пищи (с учетом требований к выделению пищеблоков в соответствии с пунктом 5.5.2), а также для охлаждаемых камер для продуктов питания и камер для пищевых отходов.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 3).

А в какой-то из предыдущих версий пожарного документа, кажется (просто лень искать пруфы в неактуальных версиях СП и СНиПов)), сколько их уже было)), было именно про возможность не категорировать)).
kobza вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Какая категория по пожарной опасности помещения для хранения комплектующих к компьютерам



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Эвакуационная лестница 2-го типа в двухэтажном торговом центре II степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1 Альберт2018 Пожарная безопасность 4 24.05.2018 15:48
Категория помещения с использованием муки по взрывопожарной опасности aleks_key Технологические решения (ТХ) 18 04.12.2017 14:23
Разметка на полу общественных зданий для инвалидов (классы пожарной опасности) randum Пожарная безопасность 4 03.12.2012 11:24
Какая категория у помещения для хранения оружия и боеприпасов? Mool Конструкции зданий и сооружений 1 27.06.2012 12:44
Определение категории производственного помещения по взрывопожарной и пожарной опасности (на производстве вспененного полиэтилена) @@Della@@ Конструкции зданий и сооружений 7 02.02.2012 18:42