Какая общая сила тока в трехфазной сети
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Какая общая сила тока в трехфазной сети

Какая общая сила тока в трехфазной сети

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.04.2024, 12:30 #1
Какая общая сила тока в трехфазной сети
Никита Данилов
 
Регистрация: 07.10.2018
Сообщений: 4

Добрый день! Помогите разобраться. У нас действующий ресторан. Возникла необходимость проверить общую нагрузку на сеть. Сеть трехфазная. Автомат вводной 50А Измерили токовыми клещами силу тока в каждой из фаз: получили следующие данные: фаза 1- 30А, фаза2 - 30А, фаза 3- 60А. Как понять какая сила тока общая? И можно ли понять нагрузку исходя из этих данных?
Спасибо!
Просмотров: 1586
 
Непрочитано 27.04.2024, 12:41
1 | #2
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


(30+30+60) * 0,23 = 27,6 кВт
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2024, 13:22
1 | #3
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,298
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
кВт
кВА
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2024, 13:50
1 | #4
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 736


Нет никакой общей силы тока. У вас не равномерная загрузка фаз и фаза 3 перегружена. Вероятно вводной автомат периодически отключается, но не сразу. Если такая проблема есть то надо провести балансировку и часть потребителей перевести на другую фазу. А общую мощность вам посчитали выше
tyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2024, 14:58
#5
Никита Данилов


 
Регистрация: 07.10.2018
Сообщений: 4


Спасибо, за ответы!
Никита Данилов вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2024, 20:44
#6
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Никита Данилов Посмотреть сообщение
Как понять какая сила тока общая?
Нет такого понятия - сила тока общая, суммарная мощность, при том полная (кВА) как сумма мощностей по каждой фазе Sсум=Sа+Sв+Sс

Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Вероятно вводной автомат периодически отключается
Не обязательно, нагрузка может периодически меняться, возможно замерили в период максимума на фазе С, а этот максимум может длиться 3-5 минут, за это время автомат не отключится
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Какая общая сила тока в трехфазной сети



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Civil 3D 2009 Тест-драйв. Файлы: Трубопроводные сети 1.dwg и Трубопроводные сети 2.dwg rassom Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.06.2019 09:01
Какая юридическая сила сканированной подписи (или векторной) вставленная в dwg, в ПЗ ,PDF в штампах основной надписи? mvart Организация проектирования и оформление документации 31 17.06.2014 11:17
Минимальный уклон полной раздельной канализационной сети Ded_M03ay Водоснабжение и водоотведение 1 20.12.2012 15:10
Проектирование участка водопровода кольцевой сети -200м, запросили сделать расчет всей кольцевой сети, как это сделать? kess35 Водоснабжение и водоотведение 16 07.10.2011 22:34
нужен источник эл. тока Ander822 Разное 18 04.03.2008 16:57