Господа, если здание построено "колодцем", т.е. имеет внутренний двор, то спуски от сетки молниеприемника к заземлителю достаточно делать только по внешнему периметру здания, или еще во внутрь двора колхозить спуски еще придется?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Школа.png
Просмотров: 60
Размер:	232.3 Кб
ID:	263253  

Просмотров: 1219
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2024, 11:09
#2
Denis2789


 
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 120


Пока, сам отвечу на вопрос. В нормативе написано, что контур должен быть вокруг здания. Получается, внутри колодца - никакого контура не должно быть, оно же не вокруг здания, ведь так? И спускаться к контуру нет смысла, поскольку его нет.


ГОСТ Р 59789—2021

5.4.2.2 Конфигурация В
Данная конфигурация представляет собой кольцевой проводник, расположенный вне защищаемого сооружения и не менее 80 % которого


3.8 кольцевой проводник (ring conductor): Проводник, образующий контур вокруг сооружения и
обеспечивающий взаимное соединение токоотводов для распределения тока молнии между ними.
Denis2789 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2024, 16:37
#3
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220


нормы это хорошо, я бы и внутри сделал токоотводы. это не дорого

----- добавлено через ~1 мин. -----
я чуток самый с омами и вольтами знаком
Stierlitz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Молниезащита школы с закрытым двором



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли тротуар использовать как часть кругового проезда вокруг школы? Alex8309 Пожарная безопасность 8 13.11.2017 12:29
При обследовании школы 70-х годов постройки обнаружены оконные перемычки неопределенной конструкции. Помогите найти типовую серию школы или конструктивное решение по устройству "консольных "перемычек" Игорь 1972 А Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 19.09.2016 00:52
Очень низкая температура в помещениях школы. Что делать? sapr71rus Инженерные сети 11 31.05.2012 11:56
ВЛ-10кВ по территории школы totaren Инженерные сети 10 02.03.2011 06:40
Минимальная высота помещений гардероба учащихся? (школы) Koral Архитектура 5 02.12.2009 22:51