Управление освещением через импульсные реле
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Управление освещением через импульсные реле

Управление освещением через импульсные реле

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.08.2024, 03:23 #1
Управление освещением через импульсные реле
serega374
 
Регистрация: 26.04.2014
Сообщений: 10

Есть 4 щита освещения на одну большую площадь разбитую на 4 сектора. Три входа в здание. У каждого входа ставлю нажимной выключатель который должен включать свет сразу во всех 4 секторах. Как это реализовать? То есть получается что выключатель должен управлять 4-мя импульсными реле расположенными в четырёх разных щитах ЩО.
Просмотров: 1255
 
Непрочитано 30.08.2024, 09:56
#2
Алексей Ковригин

разработка малых испытательных стендов
 
Регистрация: 12.07.2024
Москва
Сообщений: 19


Как размышления:
1 wi-fi сеть, блок управления освещением
2 проходные выключатели на несколько точек с большим количеством проводов
3 контроллер с цепью управления и силовой частью

Последний раз редактировалось Алексей Ковригин, 30.08.2024 в 10:14.
Алексей Ковригин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2024, 13:16
#3
serega374


 
Регистрация: 26.04.2014
Сообщений: 10


Способ управления выбран. Вот условная схема щита и трёх кнопок:

Только у меня четыре щита, а кнопок всё равно три. По сути мне надо три фазы заводить с каждого щита на кнопку. Но я не нашёл кнопок освещения с тремя разнесёнными контактами. Надо придумать как с одной кнопки подать фазу на четыре импульсных реле, расположенных в четырёх разных щитах ЩО
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Risunok1.png
Просмотров: 231
Размер:	35.8 Кб
ID:	264472  
serega374 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2024, 14:38
#4
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от serega374 Посмотреть сообщение
Надо придумать как с одной кнопки подать фазу на четыре импульсных реле, расположенных в четырёх разных щитах ЩО
ну, например, кнопку можно "размножить" с помощью электромагнитного промежуточного реле с несколькими группами контактов. Т.е. в одном из щитов стоит реле, обмотка которого (на 220В) коммутируется включенными параллельно кнопками, а выходные контакты коммутируют импульсные реле в щитах.

Последний раз редактировалось Сергей812, 30.08.2024 в 14:44.
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2024, 06:00
#5
neverlock


 
Регистрация: 27.03.2014
Сообщений: 2


Как вариант в каждом щите на освещение поставить по контактору, а импульсное реле пусть запускает эти контакторы.
neverlock вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2024, 09:21
#6
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от neverlock Посмотреть сообщение
Как вариант в каждом щите на освещение поставить по контактору, а импульсное реле пусть запускает эти контакторы.
проблема в том, что надо развязать управляющие входы импульсных реле в шкафах и при этом реализовать логику ИЛИ для трех независимых кнопок. С реле - это самый простой вариант: монтажное ИЛИ по кнопкам, независимые группы контакты раскидываются по шкафам. Но есть и существенный минус - если отключить питание в шкафу с установленным реле, то перестанет работать освещение вообще) Лучше в отдельном маленьком щитке реле поместить на своей группе питания - заодно можно поиграть с местоположением щитка для удобства прокладки проводов.
Сергей812 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Управление освещением через импульсные реле



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Эвакуация из подвала через окно, через соседнее помещение Route Прочее. Архитектура и строительство 7 24.03.2017 16:18
АutoCad 2013 Помогите, пожалуйста, решить проблему с масштабированием через опорный отрезок в отдельных файлах oksliz AutoCAD 8 02.11.2016 01:21
Авиация: история, техника, экономика, инфраструктура. T-Yoke Разное 5114 05.01.2015 15:55
Как сделать что бы открывать и сохранять файлы можно было как обычно через мышку, а не через командную строку? beslan AutoCAD 1 17.10.2011 11:43
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? Tyhig Архитектура 41 24.08.2011 11:00