| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Управление освещением через импульсные реле
Регистрация: 26.04.2014
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 1255
|
|
||||
разработка малых испытательных стендов Регистрация: 12.07.2024
Москва
Сообщений: 19
|
Как размышления:
1 wi-fi сеть, блок управления освещением 2 проходные выключатели на несколько точек с большим количеством проводов 3 контроллер с цепью управления и силовой частью Последний раз редактировалось Алексей Ковригин, 30.08.2024 в 10:14. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.04.2014
Сообщений: 10
|
Способ управления выбран. Вот условная схема щита и трёх кнопок:
Только у меня четыре щита, а кнопок всё равно три. По сути мне надо три фазы заводить с каждого щита на кнопку. Но я не нашёл кнопок освещения с тремя разнесёнными контактами. Надо придумать как с одной кнопки подать фазу на четыре импульсных реле, расположенных в четырёх разных щитах ЩО |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499
|
ну, например, кнопку можно "размножить" с помощью электромагнитного промежуточного реле с несколькими группами контактов. Т.е. в одном из щитов стоит реле, обмотка которого (на 220В) коммутируется включенными параллельно кнопками, а выходные контакты коммутируют импульсные реле в щитах.
Последний раз редактировалось Сергей812, 30.08.2024 в 14:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499
|
проблема в том, что надо развязать управляющие входы импульсных реле в шкафах и при этом реализовать логику ИЛИ для трех независимых кнопок. С реле - это самый простой вариант: монтажное ИЛИ по кнопкам, независимые группы контакты раскидываются по шкафам. Но есть и существенный минус - если отключить питание в шкафу с установленным реле, то перестанет работать освещение вообще) Лучше в отдельном маленьком щитке реле поместить на своей группе питания - заодно можно поиграть с местоположением щитка для удобства прокладки проводов.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Эвакуация из подвала через окно, через соседнее помещение | Route | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 24.03.2017 16:18 |
АutoCad 2013 Помогите, пожалуйста, решить проблему с масштабированием через опорный отрезок в отдельных файлах | oksliz | AutoCAD | 8 | 02.11.2016 01:21 |
Авиация: история, техника, экономика, инфраструктура. | T-Yoke | Разное | 5114 | 05.01.2015 15:55 |
Как сделать что бы открывать и сохранять файлы можно было как обычно через мышку, а не через командную строку? | beslan | AutoCAD | 1 | 17.10.2011 11:43 |
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? | Tyhig | Архитектура | 41 | 24.08.2011 11:00 |