Расчет ЛСК по методики ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 2015г. насколько верен?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчет ЛСК по методики ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 2015г. насколько верен?

Расчет ЛСК по методики ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 2015г. насколько верен?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.09.2024, 18:00 #1
Расчет ЛСК по методики ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 2015г. насколько верен?
kuznec81
 
Регистрация: 12.09.2024
Сообщений: 2

посчитал ЛСК по методики ФГБУ ВНИИПО МЧС России "Расчет параметров легкосбрасываемых конструкций для взрывоопасных помещений промышленных объектов" 2015г. в помещении категории Б на мукомольном заводе и получил вместо требуемой площади ЛСК в 40 м2, полученных по формуле V * 0,03, получил 4 м2 по формуле из данной методики. засомневался в правильности моих расчетов перепроверил и ошибок не нашел. вопрос!! кто-нибудь рассчитывал ЛСК по данной Методике и какие результаты получили? поделитесь мнением или секретом, развейте мои сомнения, пожалуйста.
Просмотров: 1303
 
Непрочитано 13.09.2024, 07:02
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Если высота помещения 3 м, то "дырки" 2х2 вполне достаточно.
НО это не точно.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2024, 15:20
#3
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220


Цитата:
Сообщение от kuznec81 Посмотреть сообщение
перепроверил и ошибок не нашел
используйте эту программу, проблем с ошибками не будет!
https://www.smath.com/ru-RU/
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2024, 16:12
#4
kuznec81


 
Регистрация: 12.09.2024
Сообщений: 2


спасибо, но что-то ваша программа мне показывает корень кубический из 5360 в квадрате равно 5360. считал в экселе, думаю что не в математике дело, мне хотелось понимать этим расчетом вообще можно пользоваться и насколько можно доверять данному расчету и можно ли его применять для определения требуемых площадей ЛСК во взрывопожароопасных помещениях категории Б.

у меня есть пример, из одного проекта, там на свободный объем в 1600 м3 получается требуемая площадь ЛСК составляет 24 м2, и в проекте (а потом реализовано) фактическая площадь ЛСК составляет 26 м2, хотя если оценивать по требованиям Ростехнадзора требуемая площадь ЛСК должна быть 1600*0,03 = 48 м2

Вот и получается что если считать по методике требуемая площадь ЛСК как минимум в 2 раза меньше чем требуемая по ФНиП Ростехнадзора № 331 для ОПО растительного сырья
kuznec81 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2024, 05:48
#5
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220


Цитата:
Сообщение от kuznec81 Посмотреть сообщение
кубический из 5360 в квадрате равно 5360
возможно Вы что-то не то делаете в программе - проверил получилось 306 с хвостиком
Stierlitz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчет ЛСК по методики ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 2015г. насколько верен?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет металлического каркаса. Нужен ли расчет на сейсмику Саразан Лира / Лира-САПР 13 24.08.2014 14:33
Расчет сборной железобетонной колонны. vladxturbo Железобетонные конструкции 4 01.06.2014 12:37
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? stassat Лира / Лира-САПР 6 20.05.2014 01:40
Проверочный расчет в STARK металлической башни. Jonny17 STARK ES 7 30.07.2009 10:04
Расчет круглоременной передачи. Есть методики? Laborant Машиностроение 22 28.07.2009 06:50