Расчет ЛСК по методики ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 2015г. насколько верен?
Регистрация: 12.09.2024
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 1303
|
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220
|
используйте эту программу, проблем с ошибками не будет!
https://www.smath.com/ru-RU/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.09.2024
Сообщений: 2
|
спасибо, но что-то ваша программа мне показывает корень кубический из 5360 в квадрате равно 5360. считал в экселе, думаю что не в математике дело, мне хотелось понимать этим расчетом вообще можно пользоваться и насколько можно доверять данному расчету и можно ли его применять для определения требуемых площадей ЛСК во взрывопожароопасных помещениях категории Б.
у меня есть пример, из одного проекта, там на свободный объем в 1600 м3 получается требуемая площадь ЛСК составляет 24 м2, и в проекте (а потом реализовано) фактическая площадь ЛСК составляет 26 м2, хотя если оценивать по требованиям Ростехнадзора требуемая площадь ЛСК должна быть 1600*0,03 = 48 м2 Вот и получается что если считать по методике требуемая площадь ЛСК как минимум в 2 раза меньше чем требуемая по ФНиП Ростехнадзора № 331 для ОПО растительного сырья |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет металлического каркаса. Нужен ли расчет на сейсмику | Саразан | Лира / Лира-САПР | 13 | 24.08.2014 14:33 |
Расчет сборной железобетонной колонны. | vladxturbo | Железобетонные конструкции | 4 | 01.06.2014 12:37 |
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? | stassat | Лира / Лира-САПР | 6 | 20.05.2014 01:40 |
Проверочный расчет в STARK металлической башни. | Jonny17 | STARK ES | 7 | 30.07.2009 10:04 |
Расчет круглоременной передачи. Есть методики? | Laborant | Машиностроение | 22 | 28.07.2009 06:50 |