Армирование монолитных площадок в приапорных зонах шпонок.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование монолитных площадок в приапорных зонах шпонок.

Армирование монолитных площадок в приапорных зонах шпонок.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.11.2024, 15:13 #1
Армирование монолитных площадок в приапорных зонах шпонок.
Zhelnovach
 
Регистрация: 31.10.2024
Сообщений: 1

Доброго времени суток уважаемые Форумчане! Возникло сомнение есть ли необходимость устанавливать в приопорных зонах монолитной площадки поперечную арматуру в виде хомутов если размер шпонки 200х800х200(h)?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: площадка.jpg
Просмотров: 137
Размер:	77.4 Кб
ID:	265442  

Просмотров: 605
 
Непрочитано 11.11.2024, 15:31
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


посчитать, хватает ли бетона, и принять решение
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2024, 16:24
#3
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Zhelnovach Посмотреть сообщение
есть ли необходимость
Скорее нет в обычном случае, но зависит от нагрузок ваших. Посчитайте на срез бетон по обычной формуле и там видно будет
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2024, 16:35
#4
WS1984


 
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105


Эти хомуты не спасут. Арматуру мы как нагельное соединение не считаем. Если по бетону не пройдут, тогда наклонные стержни или мет. профиль
WS1984 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование монолитных площадок в приапорных зонах шпонок.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Лира САПР 2014 Как расчитать армирование Монолитных балок в балочном перекрытии MGooD Лира / Лира-САПР 19 13.07.2017 09:29
Как учесть влияние жестких вставок на армирование монолитных ЖБ балочных плит перекрытий? Инженар SCAD 17 03.04.2017 13:39
Армирование углов монолитных конструкций. Какой все же вариант? 13Rossoneri Железобетонные конструкции 26 17.06.2016 14:05
Армирование нестондартных монолитных плит Yura2008 Железобетонные конструкции 9 01.02.2009 21:16
Требуемое армирование растёт вместе с минимальным Konstruktiv54 Расчетные программы 1 29.09.2008 07:11